Download miễn phí Đề tài Công trình: Nhà làm việc ủy ban nhân dân quận 9 TP Hồ Chí Minh





PHẦN I: KIẾN TRÚC. 1

1. Giới thiệu công trình 4

2. Các giải pháp kiến trúc 4

3. Các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế 8

PHẦN II: KẾT CẤU. 9

A. Thiết kế sàn tầng 3. 10

I. Cơ sở và số liệu tính toán 10

1. Quan niện tính toán 10

2. Thành lập mặt bằng kết cấu 10

II. Tải trọng tác dụng lên các ô bản 13

1. Tải trọng bản thân 13

2. Hoạt tải tác dụng lên ô bản 14

III. Công thức xác định nội lực trong các ô bản 14

B. Tính toán cầu thang tầng 3 28

I. Sơ đồ kết cấu cầu thang 28

II. Tính toán các bộ phận cầu thang 29

1. Tính toán bản thang 29

2. Tính cốn thang 31

3. Tính sàn chếu nghỉ 32

4. Tính dầm chiếu nghỉ, chiéu tới 33

C. Tính toán khung K2(khung trục 2) 47

I. Sơ đồ tính 47

1. Sơ đồ khung 47

2. Xác định tải trọng 48

II. Xác định tải trọng truyền vào khung 49 III. Tính toán hoạt tải 57

 





Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


a các cốt thép:
b*= b - 2´(0,015 +0,025) = 0,9 - 0,08 = 0,82 m.
Khoảng cách giữa các trục thanh:
Chọn a = 200 mm.
+ Mômen tương ứng với mặt ngàm II-II.
MII-II = r2´(P1 + P2 +P3
P1 = 331,58 KN,
P2 = 414,59 KN,
P3 = 497,6 KN,
P4 = 663,62 KN,
r2 = 0,9 m.
MII-II = 0,9´(331,58 + 414,59 + 497,6 + 663,62 ) = 1716,651 KN.m
Diện tích diện tiết ngang cốt thép chịu MII:
Chọn 20f22 có Fa = 76,02 cm2 để bố trí.
- Khoảng cách giữa 2 trục cốt thép cạnh nhau là:
a = 200mm.
Bố trí thép cho móng M2 được thể hiện cụ thể ở trong bản vẽ KCM-01.
10. Tính toán sườn móng.
Bố trí thêm một dầm móng (nằm trong đài móng) theo phương dọc giữa hai cột để tăng độ cứng cho đài móng.
Dầm móng được tính toán như sau:
Sơ đồ tính: Là dầm có hai gối tựa tại vị trí hai cột, chịu các tảI trọng tập trung.
Sơ đồ tính như hình vẽ:
Chọn dầm móng có tiết diện: 3070 cm
a = 5 cmh0 = h – a = 70 – 5 = 65 cm
+ Tính thép cho dầm móng:
* Thép chịu mômen dương: M = 1343,52 KN.m
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
>
Chọn 20f22 có Fa= 76,02 cm2.
Cốt thép chọn là hợp lý.
* Thép chịu mômen âm: M = – 149,211 KN.m
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
>
Chọn 3f20 có Fa = 9,42 cm2.
Thép đai trong dầm: bố trí f8a200.
Phần: IV
THI CÔNG
(45%)
nhiệm vụ thiết kế:
1. BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG éP CọC.
2. BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG ĐàO ĐấT Và BÊ TÔNG ĐàI CọC.
3. BIệN PHáP Kỹ THUậT THI CÔNG CộT, DầM, SàN KHUNG TRụC 2 TầNG 6.
4. TIếN Độ THI CÔNG.
5. TổNG MặT BằNG THI CÔNG.
Giáo viên hướng dẫn: TH.S. trần trọng bính
Sinh viên thực hiện: nguyễn văn luân
Lớp: xd902
HảI phòng:2009
phần A
giới thiệu công trình: ĐặC ĐIểM, điều kiện liên quan đến thi công, công tác chuẩn bị trước khi Thi Công.
i. Giới thiệu công trình.
Công trình: “Nhà làm việc UBND Quận 9 TPHCM“ là cônh trình gồm có 7 tầng và một tầng mái, được xây dựng trên khu đất thuộc Quận 9 TPHCM. Công trình xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 946,560 m2. Với chiều cao mỗi tầng là 3,6m. Đất tôn nền là 0,65m. Mặt chính chạy dài 34,8 m, chiều cao toàn bộ công trình là 27,85 m (tính đến mặt móng).
- Đặc điểm nổi bật nhất của công trình là được thiết kế theo phương ngang, phương đứng thì hẹp hơn, điều này tạo cho công trình có được vẻ vững chắc và độ cao được an toàn hơn.
- Kết cấu khung cột, sàn đổ liền khối, kết hợp với lõi cứng BTCT. Sàn các tầng dày 10 cm. Mặt bằng công trình rất thoáng, điều này tạo cho việc thi công được thuận lợi và an toàn. Một mặt tiếp xúc đường giao thông, do đó khi thiết kế và thi công móng khá thuận lợi, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận như sạt lở đất, lún
Công trình là nhà nhiều tầng khung BTCT có tường chèn, Theo TCXD: 205 - 1998 độ lún tuyệt đối = 8cm, độ lún lệch tương đối giới hạn = 0,002.
- Móng cọc bê tông cốt thép đài thấp đặt trên lớp bê tông lót mác 100, đáy đài đặt ở cos - 2,2m so với cos 0,00, cọc bê tông cốt thép mác 300, tiết diệ cọc 3030 cm, dài 23m được chia làm 3 đoạn, đoạn C1 dài 8m, hai đoạn C2 dài 7,5m, cọc được ngàm vào đài bằng cách đập đầu cọc để thep neo vào đài một đoạn là 0,55m, cọc còn nguyên bê tông được neo vào đài một đoạn là 0,2m.
- M ực nước ngầm ở độ sâu – 6,5 m so với cos ngoài nhà, do đó nó sẽ ảnh hưởng tới cấu kiện bê tông.
+ Đặc điểm về nhân lực và máy thi công.
- Công ty xây dựng có đủ khả năng cung cấp các loại máy, kỹ sư, công nhân lành nghề.
- Công trình nằm trên đường vành đai thuật tiện cho việc cung cấp nguyên liệu liên tục.
- Hệ thống điện nước lấy từ mạng lưới thành phố thuận tiện và đầy đủ cho quá trình thi công và sinh hoạt của công nhân.
ii. Những điều kiện liên quan đến thi công.
1. Giao thông.
Công trình nằm cạnh trục đường chính nên thuận lợi cho việc lưu thông và vận chuyển vật tư. Các phương tiện không bị động về thời gian vì mật độ xe ở đây trung bình.
2. Đặc điểm kết cấu công trình.
a. Kết cấu móng:
Móng cọc ép: Mực nước ngầm xuất hiện ở đọ sâu - 6,5 m, vì vậy khi thi công móng ta phải
giải quyết vấn đề để hạ mực nước ngầm.
b. Kết cấu khung:
Nhà khung bê tông cốt thép đổ toàn khối. Chiều cao toàn bộ nhà là 27,85m.
c. Kết cấu ngăn, bao che.
Tường ngăn dày 110, tường bao che dày 220mm .
3 Điều kiện điện nước.
Hệ thống điện nước lấy từ mạng lưới cấp nước của thành phố thuận lợi và đầy đủ cho quá trình thi công và sinh hoạt của công nhân.
4. Tình hình địa phương ảnh hưởng đến xây dựng công trình.
Nguồn cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn:
Công trình xây dựng ở trung tâm nên nguồn bê tông cốt thép đúc sẵn rất sẵn, được gia công
đúc sẳn ở nhà máy và được vận chuyễn về công trường bằng ôtô ...
iii. Công tác chuẩn bị trước khi thi công công trình.
1. Mặt bằng.
- Ngiên cứu kỹ hồ sơ tài liệu quy hoạch, kiến trúc, kết cấu và các tài liệu khác của cồng trình, tài liệu thi công và tài liệu thiết kế và thi công các công trình lân cận.
- Nhận bàn giao mặt bằng xây dựng.
- Giải phóng mặt bằng, phát quang thu dọn, san lấp các hố rãnh.
- Di chuyển mồ mả trên mặt bằng nếu có.
- Phá dỡ công trình nếu có.
- Chặt cây cối vướng vào công trình, đào bỏ rễ cây, xử lý thảm thực vật, dọn sạch chướng ngại vật, tạo điều kiện thuận tiện cho thi công. Chú ý khi hạ cây phải đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và công trình lân cận.
- Trước khi giải phóng mặt bằng phải có thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Đối với các công trình hạ tầng nằm trên mặt bằng: điện nước, các công trình ngầm khác phải đảm bảo đúng qui định di chuyển.
- Với công trình nhà cửa phải có thiết kế phá dỡ đảm bảo an toàn và tận thu vật liệu sử dụng được.
- Đối với đất lấp có lớp bùn ở dưới thì phải nạo vét sạch sẽ, tránh hiện tượng không ổn định dưới lớp đất lấp.
2. Giao thông.
Tiến hành làm các tuyến đường thích hợp phục vụ cho công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị... giao thông nội bộ công trình và bên ngoài.
3. Cung cấp, bố trí hệ thống điện nước.
Hệ thống điện nước được cung cấp từ mạng lưới điện nước thành phố, ta thiết lập các tuyến dẫn vào công trường nhằm sử dụng cho công tác thi công công trình, sinh hoạt tạm thời cho công nhân và kỹ thuật.
4. Thoát nước mặt bằng công trình.
Bố trí hệ thống rãnh thoát nước, mặt bằng công trình có các hố thu thoát nước ra ngoài rãnh nước đường phố.
5. Xây dựng các công trình tạm.
+ Kho bãi chứa vật liệu.
+ Các phòng điều hành công trình, phòng nghỉ tạm công nhân
+ Nhà ăn, trạm y tế...
phần b
kỹ thuật thi công
i. Thi công ép cọc.
1. Định vị công trình.
Đây là công tác đầu tiên và quan trọng nhất, vì phải xác định được chính xác vị trí của công trình trên khu đất xây dựng, đồng thời xác định được vị trí các trục của toàn bộ công trình, trên cơ sở đó và hồ sơ thiết kế xác định được vị trí của từng móng và cột của công trình.
+ Định vị công trình: Xác định một điểm góc công trình, đặt máy kinh vĩ tại đó làm điểm mốc A. Cố định hướng và mở góc nằm về hướng tâm C, cố định hướng và đo khoảng cách A theo hướng xác định của máy ta xác định được chính xác điểm C. Đưa máy đến điểm C và ngắm về điểm B cố định hướng và mở góc, từ đó xác định được điểm D theo hướng xác định, đo chiều dài từ C ta xác định đuợc điểm D, tiếp tục như vậy sẽ xác định được vị trí công trình trên mặt bằng xây dựng. Sau đó dùng hai máy kinh vĩ đặt tại điểm D và F chiếu vuông góc để xác định điểm D và F. Sau đó giữ nguyên vị trí của một máy, đưa máy kia di chuyển trên trục CF và dùng thước thép để xác định vị trí các trục của công trình theo đúng thiết kế và tiến hành giác móng công trình. Đưa các trục của công trình ra ngoài phạm vi thi công và cố định bằng các mốc thép chôn chặt xuống đất hay có thể đánh dấu mốc các trục thên các công trình bên cạnh
+ Phương pháp giác mặt hố đào:
Do hố đào nằm ở nơi mặt đất ngang bằng, nên khoảng cách từ tim đến mép hố đào là:
L = + mH
Trong đó:
b - là chiều rộng đáy hố,
H - là chiều sâu hố đào,
m - là hệ số mái dốc của hố đào.
Từ đó dựa vào cọc chuẩn và dùng thước và dọi ta sẽ xác định được mặt cắt hố đào.
2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc ép.
- Cọc sử dụng trong công trình này là cọc bê tông cốt thép tiết diện 30x30 cm. Tổng chiều dài của một cọc là 23 m được chia làm 3 đoạn: chiều dài đoạn cọc C1 là 8 m trong đó đoạn cọc C1 có mũi nhọn (phần mũi nhọn dài 30 cm), 2 đoạn cọc C2 là đoạn cọc dùng để nối với cọc C1 có chiều dài mỗi đoạn là 7,5 m.
- Công tác sản xuất cọc bê tông phải đáp ứng các yêu cầu thiết kế và phải tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Mặt ngoài của cọc phải phẳng nhẵn, những chỗ không đều đặn và lõm trên bề mặt không được vượt quá 5 mm, những chỗ lồi trên bề mặt không vượt quá 8 mm.
- Trong quá trình chế tạo cọc sẽ có những sai số về kích thước. Việc sai số này phải nằm trong phạm vi cho phép như bảng sau:
TT
Tên sai lệch
Sai số cho phép
1
Chiều dài của cọc Bê tông cốt thép (trừ mũi cọc, chiều dài cọc <10m)
± 30mm
2
Kích thước tiết diện cọc bê tông cốt thép.
+ 5 mm
- 0 mm
3
Chiều dài mũi cọc
± 30 mm
4
Độ cong của cọc
10 mm
5
Độ nghiêng của mặt phẳng đầu cọc (so với mặt phẳng vuông góc với trục cọc).
1%