HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG ĐHKK TRUNG TÂM VRF CỦA MIDEA
Loại DC – Inverter, R410a (V4+)

I, Hướng dẫn vận hành:

1, Các lưu ý trước khi vận hành.
- Vận hành hệ thống điều hòa là những người đã được hướng dẫn và có hiểu biết về Kỹ thuật như điện, cơ khí và điều hòa không khí trung tâm,
Trước khi vận hành: Việc kiểm tra ban đầu rất cần thiết, khi các việc kiểm tra trên đều không có vấn đề gì và đáp ứng yêu cầu mới được phép vận hành các thiết bị máy điều hòa không khí.

2, Kiểm tra ban đầu trước khi vận hành:

Yêu cầu đối với người vận hành:
Cần kiểm tra các điều kiện dưới đây trước khi vận hành,
Trong khi vận hành, tất cả các điều kiện đạt yêu cầu mới được vận hành, không đạt các điều kiện hay có điều gì bất thường thì không được cho máy chạy hay khi máy đang chạy thì phải dừng máy ngay lập tức.
Khắc phục nếu có thể, nếu không thực hiện được thì phải báo với người có trách nhiệm
Các điều kiện để máy hoạt động như sau;

- Điều kiện nhiệt độ môi trường để máy hoạt động:
Chế độ lạnh:
+ Nhiệt độ không khí ngoài trời cho phép máy hoạt động: -50C đến 430C
+ Nhiệt độ trong phòng: 210C đến 320C
+ Độ ẩm trong phòng: thấp hơn 80%
Chế độ sưởi:
+ Nhiệt độ không khí ngoài trời: -150C đến 160C
+ Nhiệt độ trong phòng: thấp hơn 280C
Sự bảo vệ thiết bị sẽ tác động nếu như các tham số về nhiệt độ vượt quá điều kiện trên.

- Các điều kiệnvề nguồn điệncung cấp cho máy:
Nguồn điện cho dàn nóng
+ Nguồn điện: 380v/50Hz/3, đủ dây pha và dây trung tính,
+ Dải Điện áp cung cấp chỉ được phép +10%
+ Nguồn điện luôn luôn ổn định, không bị đảo thứ tự các pha,
- Nguồn điện cho dàn lạnh
+ Điện áp cung cấp phải đảm bảo 220v (+10%)

- Kiểm tra thiết bị trước khi vận hành:

Lưu ý: việc kiểm tra này cần thiết khi vận hành lần đầu tiên, trong quá trình vận hành, và sau 1 thời gian không sử dụng.

+ Kiểm tra chắc chắn nguồn điện cung cấp vào các dàn nóng đủ điện áp 380V (343-418V~), tần số 50Hz, đủ 3 pha và trung tính (nếu chạy máy phát điện phải đảm bảo đủ công suất cho hệ thống điều hòa, điện áp và tần số, thứu tự phase của máy phát trùng với thứ tự phase của nguồn điện thành phố), ,. Điện áp thấp và sự chênh lệch điện áp các pha lớn sẽ không được chạy máy, tìm nguyên nhân của nguồn điện để khắc phục.
+ Kiểm tra sự đúng thứ tự của Pha điện nguồn cung cấp. Khi có sự ngược thứ tự pha dẫn đến máy phải bảo vệ tắt máy và báo lỗi E1 hay P2 trong bảng hiển thị ở dàn nóng.
Thường xuyên kiểm tra sự đúng thứ tự pha của nguồn điện, nhất là sau khi có sự sửa chữa nguồn điện hay chạy máy phát điện, bằng cách mở nắp che bảng điều khiển của dàn nóng xem hiển thị trên bảng hiển thị, nếu báo là E1, cần thiết phải đảo 2 trong 3 dây pha (dây lửa) và kiểm tra lại thấy hiển thị E1 mất thì mới được vận hành máy
+ Kiểm tra sự cấp nguồn và điều khiển của dàn lạnh: ban đầu tất cả các dàn lạnh đều đã được cấp nguồn và nối dây điều khiển đúng, việc kiểm tra này vẫn cần thiết trong quá trình vận hành, bật aptomat cấp nguồn cho dàn lạnh (hay đang bật aptomat): đèn OPERATION sáng khi đang vận hành, nhấp nháy ở trạng thái chờ.
+ Kiểm tra kết nối liên lạc giữa các dàn lạnh và dàn nóng:
Nếu đèn Time ở dàn lạnh nhấp nháy cho nghĩa dàn lạnh này mất kết nối tín hiệu với dàn nóng: kiểm tra dây điều khiển và địa chỉ của dàn lạnh.
Kiểm tra số lượng dàn lạnh kết nối tại bảng mạch điều khiển của dàn nóng: bấm nút Check lần thứ 22, hiện số là số lượng dàn lạnh đang kết nối: nếu trùng với số lượng dàn lạnh hiện có là tốt, nếu số lượng ít hơn có nghĩa là 1 số dàn lạnh bằng số lượng thiếu chưa được cấp nguồn hay mất liên lạc dàn nóng, hay bị trùng địa chỉ của dàn lạnh. Nếu hiện mã lỗi E2 có nghĩa là dàn nóng mất liên lạc với toàn bộ dàn lạnh, có nghĩa là hay toàn bộ dàn lạnh chưa được cấp nguồn, hay dây tín hiệu bị đứt ha nối sai cực tính
Kiểm tra số lượng dàn lạnh kết nối tại bộ điều khiển trung tâm, tại ô Ma trận trên bộ điều khiển hiển thị nốt đen to, tương ứng với hiển thị dàn lạnh đó đang được kết nối điều khiển, nếu số lượng ô có nốt đen to hiện trong ma trận thiếu thì có nghĩa là 1 số dàn lạnh bằng số lượng thiếu chưa được cấp nguồn hay mất liên lạc dàn nóng, hay bị trùng địa chỉ của dàn lạnh.
+ Kiểm tra sự rò rỉ nước của các dàn lạnh và hệ thống ống thoát nước sau 1 thời gian vận hành.

Lưu ý: luôn có và đối chiếu bảng liệt kê mã lỗi, và hướng dẫn sử lý khi đi kiểm tra máy.

+ Hàng ngày trước khi vận hành các thiết bị cần kiểm tra sơ bộ bên ngoài của các dàn nóng và dàn lạnh, các đường dây điện cấp nguồn và điều khiển, đường ống thoát nước của các máy ĐHKK có những điều gì khác thường so với trước đó, như bị các vật cản che lấp hay ngăn cản sự hoạt động các thiết bị, bị xô lệch hay gãy, vỡ, que gậy chui vào trong máy, bị chuột cắn đứt dây…Phải xử lý ngay
+ Thường xuyên kiểm tra kiểm tra các trên hiển thị trên các dàn lạnh, dàn nóng và trên bộ điều khiển trung tâm có xuất hiện bất ký các mã lỗi như bảng mã báo lỗi. tìm nguên nhân và xử lý.
+ Đóng kín các cửa ra vào và cửa sổ, kéo rèm che nắng của cửa sổ.

Đối sủ dụng bộ điều khiển từ xa không nối dây, cần lưu ý:
+ Không để các rèm cửa, hay những vật cản cản trở tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa đến bộ nhận tín hiệu của dàn lạnh máy điều hòa không khí, và cản trở sự lưu thông không khí của các dàn lạnh
+ Sự Trục trặc có thể xuất hiện nếu thiết bị thu tín hiệu hồng ngoại trên dàn lạnh máy điều hòa không khí bị ảnh hưởng ánh sáng mặt trời. Vui lòng che ánh sánh mặt trời đối với Thiết bị thu tín hiệu.
+ Xin loại bỏ thiết bị điện tử gần bộ điều khiển, không để nước lọt vào bên trong bộ điều khiển từ xa (DKX), Không được để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp và không được đặt nó ở nơi có nhiệt độ cao.
+ Không đặt dùng những nguồn pin khác loại yêu cầu vào bộ điều kiển, nó sẽ làm hỏng hay mất tác dụng của nó.
+ Xin loại bỏ những pin ra khỏi bộ điều khiển khi 1 thời gian dài tới sẽ không dùng hay chưa dùng đến, và Pin đã cạn, nếu không bộ điều khiển từ xa bị có thể hư hại.
+ Nếu việc nhấn nút Reset của bộ điều khiển, mà chỉ báo nguồn pin yếu, mời thay thế những pin mới.
+ Nếu không có nhận được âm thanh BIP được nghe từ dàn lạnh hay trên bộ điều khiển từ xa không lóe sáng, mời thay thế những nguồn pin mới.
+ Khoảng cách phát Có hiệu quả của bộ điều khiển từ xa là 8 M -11M, xin hướng đầu phát tín hiệu của DKX vào khu vực thiết bị thu trên dàn lạnh của máy điều hòa không khí.


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị vận hành Quản trị chuỗi cung ứng 0
S Thực trạng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại trung tâm vận chuyển du lịch và lữ hành quốc tế Hạ Long TTC Luận văn Kinh tế 2
D Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống ats Khoa học kỹ thuật 0
V Hướng dẫn học sinh vận dụng phép biến hình để giải bài toán ở trường THPT nhằm phát triển khả năng sáng tạo của người học Luận văn Sư phạm 0
M Hướng dẫn học sinh lớp 11-THPT vận dụng hiểu biết về nghĩa của câu vào việc lĩnh hội và tạo lập văn bản Luận văn Sư phạm 0
N Vận dụng khái niệm Kinh nghiệm và tư duy trong triết lý giáo dục của John Dewey hướng dẫn học sinh THPT đọc hiểu văn bản Sóng của Xuân Quỳnh Luận văn Sư phạm 0
S Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học hình học không gian lớp 11 THPT Luận văn Sư phạm 0
T Vận dụng lý thuyết tín hiệu thẩm mỹ hướng dẫn học sinh đọc hiểu thơ Xuân Quỳnh trong chương trình THPT Luận văn Sư phạm 0
T Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học giải phương trình lượng giác lớp 11 ở trường THPT ( ban nâng cao) Luận văn Sư phạm 2
N Vận dụng phương pháp dạy học khám phá (có hướng dẫn) trong dạy học phần tọa độ trong không gian - Hình học 12 THPT hiện hành - Ban nâng cao Luận văn Sư phạm 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top