§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ líi ®iªn cao ¸p
SV:NguyÔn H÷u S¬n
2
a) Nhµ m¸y I : Lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c¸c th«ng sè nh sau :
- C«ng suÊt ®Æt P
1
= 2
100 = 200MW
- HÖ sè c«ng suÊt : cosj = 0,85
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m
= 10,5kV
b) Nhµ m¸y II : Lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c¸c th«ng sè nh sau :
- C«ng suÊt ®Æt P
2
= 2
100MW
- HÖ sè c«ng suÊt : cosj = 0,85
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m
= 10,5kV
3. Phô t¶i : C¸c sè liÖu vÒ phô t¶i cho trong b¶ng 1 - 1
B¶ng 1.1 - C¸c sè liÖu vÒ phô t¶i
Phô t¶i
C¸c sè liÖu
1
2
3
4
5
6
7
8
P
max
(MW)
25
35
10
20
40
45
36
30
P
min
(MW)
15
21
6
12
24
27
21.6
18
Cosj
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
Q
max
(MVAr)
12.1 16.94 4.84
9.68 19.36 21.78 17.42 14.52
Q
min
(MVAr)
7.26 10.16
2.9
5.81 11.62 13.07 10.45 8.71
S
max
(MVA)
27.77 38.88 11.11 22.22 44.44 49.99 39.99 33.33
S
min
(MVA)
16.66 23.33 6.67 13.33 26.66
30
24
20
Lo¹i hé phô t¶i
I
I
III
I
I
I
I
I
Yªu cÇu §C ®iÖn ¸p
T
T
T
KT
KT
KT
KT
KT
§iÖn ¸p thø cÊp (kV)
22
22
22
22
22
22
22
22
- Phô t¶i cùc tiÓu : Pmin = 0,6P
max
- Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i T
max
= 5.500h
II - Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i :
Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta cã thÓ rót ra nh÷ng nhËn xÐt sau :
Trong hÖ thèng ®iÖn thiÕt kÕ cã 2 nguån cung cÊp ®ã lµ : 2 nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn,
kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nhµ m¸y lµ 116.62km v× vËy cÇn ph¶i cã sù liªn hÖ gi÷a 2 nhµ m¸y
Trong hệ thống điện thiết kế có 2 nguồn cung cấp đó là : 2 nhà máy nhiệt điện, khoảng cách giữa 2 nhà máy là 116.62km vì vậy cần có sự liên hệ giữa 2 nhà m
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí source: content/getpagecontent?id=370349&pageNumber=2&documentKindID=1
§å ¸n tèt nghiÖp ThiÕt kÕ líi ®iªn cao ¸p
SV:NguyÔn H÷u S¬n
2
a) Nhµ m¸y I : Lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c¸c th«ng sè nh sau :
- C«ng suÊt ®Æt P
1
= 2
100 = 200MW
- HÖ sè c«ng suÊt : cosj = 0,85
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m
= 10,5kV
b) Nhµ m¸y II : Lµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c¸c th«ng sè nh sau :
- C«ng suÊt ®Æt P
2
= 2
100MW
- HÖ sè c«ng suÊt : cosj = 0,85
- §iÖn ¸p ®Þnh møc : U
®m
= 10,5kV
3. Phô t¶i : C¸c sè liÖu vÒ phô t¶i cho trong b¶ng 1 - 1
B¶ng 1.1 - C¸c sè liÖu vÒ phô t¶i
Phô t¶i
C¸c sè liÖu
1
2
3
4
5
6
7
8
P
max
(MW)
25
35
10
20
40
45
36
30
P
min
(MW)
15
21
6
12
24
27
21.6
18
Cosj
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
Q
max
(MVAr)
12.1 16.94 4.84
9.68 19.36 21.78 17.42 14.52
Q
min
(MVAr)
7.26 10.16
2.9
5.81 11.62 13.07 10.45 8.71
S
max
(MVA)
27.77 38.88 11.11 22.22 44.44 49.99 39.99 33.33
S
min
(MVA)
16.66 23.33 6.67 13.33 26.66
30
24
20
Lo¹i hé phô t¶i
I
I
III
I
I
I
I
I
Yªu cÇu §C ®iÖn ¸p
T
T
T
KT
KT
KT
KT
KT
§iÖn ¸p thø cÊp (kV)
22
22
22
22
22
22
22
22
- Phô t¶i cùc tiÓu : Pmin = 0,6P
max
- Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i T
max
= 5.500h
II - Ph©n tÝch nguån vµ phô t¶i :
Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta cã thÓ rót ra nh÷ng nhËn xÐt sau :
Trong hÖ thèng ®iÖn thiÕt kÕ cã 2 nguån cung cÊp ®ã lµ : 2 nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn,
kho¶ng c¸ch gi÷a 2 nhµ m¸y lµ 116.62km v× vËy cÇn ph¶i cã sù liªn hÖ gi÷a 2 nhµ m¸y
Trong hệ thống điện thiết kế có 2 nguồn cung cấp đó là : 2 nhà máy nhiệt điện, khoảng cách giữa 2 nhà máy là 116.62km vì vậy cần có sự liên hệ giữa 2 nhà m