Download miễn phí Đồ án Tìm hiểu các thiết bị điện trong nhà máy nhiệt điện, đi sâu nghiên cứu quy trình vận hành an toàn cho một số thiết bị điện
Biến dòng dùng để biến đổi dòng từ trị số lớn hơn xuống trị số thích
hợp (thường là 5A, trường hợp đặc biệt là 1A hay 10A) với các công cụ đo và
rơle, tự động hóa.
Cuộn dây sơ cấp của biến dòng có số vòng rất nhỏ, chỉ khi có một vài
vòng, còn cuộn dây thứ cấp có số vòng nhiều hơn và luôn được nối đất đề
phòng khi cách điện giữa sơ và thứ cấp bị chọc thủng thì không nguy hiểm
cho công cụ phía thứ cấp và người phục vụ. Phụ tải thứ cấp của biến dòng
điện rất nhỏ vì vậy có thể coi biến dòng luôn làm việc ở chế độ ngắn mạch.
Trong trường hợp có tải phải nối tắt cuộn thứ cấp để tránh điện áp của nó.
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/web-viewer.html?file=jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-demo-2018-03-13-do_an_tim_hieu_cac_thiet_bi_dien_trong_nha_may_nhiet_dien_di_DdKbHbVGks.png /tai-lieu/do-an-tim-hieu-cac-thiet-bi-dien-trong-nha-may-nhiet-dien-di-sau-nghien-cuu-quy-trinh-van-hanh-an-toan-cho-mot-so-thiet-94422/
Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.
Ketnooi -
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
thể cho MBA làm việc với phụ tải lớn hơn định mức một lượng nào đấy,
nghĩa cho MBA được quá tải mà thời gian phục vụ của chúng không giảm đi.
2.2.4.2. Khả năng quá tải cho phép của MBA
a. Quá tải bình thƣờng:
Là chế độ làm việc trong một khoảng thời gian nào đó (ngày, tháng,
năm), trong đó có một khoảng thời gian MBA làm việc quá tải và khoảng thời
gian còn lại của chu kỳ khảo sát, MBA mang tải nhỏ hơn định mức. Mức độ
quá tải phải được tính toán sao cho hao mòn cách điện trong khoảng thời gian
xét không vượt qua định mức tương ứng với nhiệt độ cuộn dây 980C.
34
Khi mang quá tải bình thường, nhiệt độ điểm nóng nhất của cuộn dây
có thể lớn hơn (những giờ phụ tải cực đại) nhưng không được vượt quá 1400C
và nhiệt độ lớp dầu phía trên không được vượt qua 950C.
b. Quá tải sự cố:
Là chế độ cho phép trong một số trường hợp ngoại lệ (sự cố) với một
thời gian hạn chế để không gián đoạn việc cung cấp điện năng. Trong điều
khiển sự cố, cho phép MBA (với bất hệ thống làm mát nào), không phụ thuộc
vào nhiệt độ môi trường làm mát, có thể làm việc trong thời gian 5 ngày đêm
theo đồ thị phụ tải hai bậc phụ tải với bậc một không vượt quá 0.93 và phụ tải
bậc hai đạt đến 1,4 công suất định mức nhưng thời gian bậc hai không quá 6
giờ.
2.3 KHÍ CỤ ĐIỆN
2.3.1. Khái niệm chung
Trong các thiết bị phân phối (TBPP) người ta dùng các loại khí cụ điện
khác nhau để đóng mở mạch, đo lường Chúng được nối với nhau bằng
thanh dẫn, thanh góp theo sơ đồ nối điện nhất định. Tùy theo chức năng đảm
nhận, khí cụ điện phân thành có các nhóm sau:
-Khí cụ bảo vệ khi có quá dòng hay quá áp như cầu chì, thiết bị chống
sét.
-Khí cụ hạn chế dòng ngắn mạch như điện trở phụ, kháng điện.
-Khí cụ đo lường như biến dòng điện, biến điện áp.
Các khi cụ điện và dây dẫn, thanh góp tuy có khác nhau về chức năng
nhưng đều có yêu cầu chung là chúng phải được ổn định nhiệt, ổn định động
khi có dòng ngắn mạch chạy qua; đặc biệt đối với khí cụ điện chuyển mạch,
hiện tương hồ quang điện có vai trò quyết định đến cấu tạo của chúng.
35
2.3.2. Máy cắt điện cao áp
2.3.2.1. Chức năng và phân loại máy cắt điện cao áp
Máy cắt điện cao áp (trên 1000V) dùng để đóng, cắt mạch khi có dòng
phụ tải và cả khi có dòng ngắn mạch. Yêu cầu đối với chúng là phải cắt
nhanh, khi đóng cắt không gây nổ cháy, kích thước gọn nhẹ, giá thành hạ.
Trong máy cắt cao áp, vấn đề dập hồ quang khi cắt mạch rất quan trọng. Vì
vậy người ta thường căn cứ vào phương pháp dập hồ quang để phân loại máy
cắt.
-Máy cắt nhiều dầu: dầu vừa là chất cách điện, đồng thời sinh khí để
dập hồ quang.
-Máy cắt ít dầu: lượng dầu ít chỉ đủ để sinh khí dập tắt hồ quang, còn
cách điện là chất rắn.
-Máy cắt không khí: dùng khí nén để dập tắt hồ quang.
-Máy cắt tự sinh khí: dùng vật liệu cách điện có khả năng tự sinh khí
dưới tác dụng nhiệt độ cao của hồ quang. Khí tự sinh áp suất cao có khả năng
dập tắt hồ quang.
-Máy cắt điện tử: hồ quang dập tắt trong khe hẹp bằng vật liệu dẫn điện
rắn chịu đựng hồ quang. Lực điện từ sẽ đẩy hồ quang vào khe hẹp.
-Máy cắt chân không: Hồ quang được dập tắt trong môi trường chân
không.
-Máy cắt phụ tải: chỉ dùng để cắt dòng phụ tải, không cắt được dòng
ngắn mạch. Hồ quang được dập tắt bằng sinh khí từ vật liệu rắn tự sinh khí
dưới tác dụng nhiệt độ cao của hồ quang.
36
2.3.2.2. Máy cắt nhiều dầu
Hình 2.19: Máy cắt nhiều dầu
Điện áp 10 kV trở lại, 30 được đặt trong một thùng, 35kV trở lên mỗi
pha có một thùng riêng. Thùng được làm bằng thép lò. Bề mặt lớp cách điện 9
để ngăn ngừa hồ quang có thể lan ra vỏ thùng. Để an toàn cho mọi người,
thùng và nắp bằng kim loại được nối đất. Sứ xuyên 4 đặt nghiêng để tăng
khoảng cách giữa các phần mang điện trong không khí. 7 thanh tiếp xúc cố
định, 8 đầu tiếp xúc di động gắn với bộ truyền động, 5 lò so, 6 trục truyền, 10-
11 cơ cấu vít giữ nắp – thùng máy cắt.
37
2.3.2.3. Máy cắt ít dầu
Hình 2.20: Sơ đồ cấu trúc máy cắt ít dầu
1- Đầu tiếp xúc di động, 2 - Buồng dập tắt hồ quang,
3 - Đầu tiếp xúc cố định, 4 - Đầu tiếp xúc làm việc.
38
2.3.2.4. Máy cắt không khí
Hình 2.21: Sơ đồ cấu trúc máy cắt không khí
1- Bình chứa khí nén, 2 – Buồng dập tắt hồ quang, 3 – Điện trở sun,
4 - Đầu tiếp xúc chính, 5 – Bộ cách ly, 6 – Bộ phân áp bằng tụ.
39
2.3.2.5. Máy cắt tự sinh khí
Hình 2.22: Máy cắt tự sinh khí BH – 16
a. Hình dáng chung, b. Buồng dập hồ quang
1. Tiếp xúc di động, 2. Tiếp xúc cố định, 3. Trục,
4. Tiếp xúc dập hồ quang di động, 5. Vỏ buồng dập hồ quang,
6. Lò so cắt, 7. Tiếp xúc dập hồ quang cố định,
8. Tấm vật liệu sinh khí.
40
2.3.2.6. Máy cắt điện chân không
Hình 2.23: Cơ cấu buồng dập tắt hồ quang của máy cắt chân không
1–9. Ống thép; 2. Hộp xếp; 3. Tiếp xúc di động;
4-6. Tiếp xúc nối vonfram; 7. Tiếp xúc cố định;
5-8. Tấm chắn kim loại; 11. Bình thủy tinh;
10-12. Bình bằng thép.
41
2.3.2.7. Máy cắt khí (SF6)
Hình 2.24: Máy cắt khí ba hướng
1. Buồng dập tắt hồ quang; 2. Thân; 3-7. Tay đòn điều khiển;
4. Sứ đỡ; 5. Thanh cách điện; 6. Thanh nối;
8. Hộp chứa cơ cấu điều hướng;
9. Áp lực kế chỉ áp suất của khí êlêga.
2.3.3. Dao cách ly
Dao cách ly là một khí cụ dùng để đóng cắt mạch cao áp chủ yếu là khi
không có dòng. Dao cách ly còn dùng để cách ly phần khí cụ cần được sửa
42
chữa với phần còn lại của lưới điện. Các đầu tiếp xúc của dao cách ly không
có buồng dập hồ quang nên khi thao tác nhầm - dùng dao cách ly cắt dòng
phụ tải hay ngắn mạch, hồ quang sẽ xuất hiện có thể dẫn đến sự cố. Vậy trước
khi mở dao cách ly, mạch điện cần được cắt bằng máy cắt.
2.3.3.1 Dao cách ly đặt trong nhà
Hình 2.25: Dao cách ly đặt trong nhà
1. Khung đỡ, 2. Khóa liên động khí giữa dao chính và dao nối đất;
3. Dao nối đất; 4. Sứ cách điện; 5. Dao chính; 6. Trục dao nối đất;
7. Trục chính; 8. Trục dao chính; 9. Thanh kéo.
43
2.3.3.2. Dao cách ly đặt ngoài trời
Hình 2.26: Dao cách ly ngoài trời có lưỡi dao phay ngay và kiểu treo
1. Khung; 2. Sứ đỡ; 3. Đầu dây nối;
4. Dây nối mềm; 5-6. Dao chính;
7. Đòn chuyển động; 8. Truyền động;
9. Đầu tiếp xúc bằng kim loại mỏng; 10. Đòn kéo.
2.3.4. Cầu chì
Cầu chì dùng để bảo vệ mạch khi dòng quá tải. Bộ phận chủ yếu của
cầu chì bao gồm dây chảy và vỏ, có khi có bộ phận dập tắt hồ quang.
2.3.4.1 Cầu chì dƣới 1000V
Ở điện áp này dùng cầu chì kiểu hở, kiểu ống không chất độn và kiểu
ống có chất độn.
44
Cầu chì kiểu hở không có vỏ, có kết cấu đơn giản, hồ quang được dập
tắt trong không khí chỉ dùng mạch có công suất không lớn.
Cầu chì ống không có chất độn dùng cho điện áp 220-500V, dòng từ
15-1000A, dòng cắt 1200-2000A.
Cầu chì kiểu ống có chất độn dùng cho điện áp xoay chiều 500V trở lại
và điện áp một chiều 440V, dòng định mức 100-600A.
Hình 2.27: Cầu chì điện áp dưới 1000V
1. Vỏ; 2. Dây chảy; 3. Ống bọc; 4. Nắp; 5. Miếng đệm;
6. Đầu nối với mạch điện; 7. Chất độn;
8. Viên thiếc; 9. Rãnh.
45
2.3.4.2. Cầu chì trên 1000V
Ở điện áp này dùng cầu chì kiểu ống có chất độn và cầu chì có bộ phận
dập hồ quang tự sinh khí. Cầu chì kiểu ống có chất độn ở điện áp cao (3-
35kV) có các dây dẫn là các sợi đồng hay bạc. Để đảm bảo dập tắt hồ quang,
dây chảy dài, thiết diện nhỏ quấn lên trục sứ hay quấn kiểu lò xo. Trên dây
chảy có gắn các viên thiếc.
Hình 2.28: Cầu chì kiểu ống có chất độn
a. Dòng dưới 7,5a; b. Dòng trên 7,5a.
1. Nắp đẩy; 2. Nắp ngoài; 3. Ống sứ; 4. Cát thạch anh;
5. Dây chảy; 6. Viên thiếc; 7. Chỉ thị tình trạng cầu chì.
46
Hinh 2.29: Cầu chì kiểu ống có bộ phận dập tắt hồ quang bằng chất tự sinh
khí.
A. Ống tự sinh khí; 4. Dây chảy bằng đồng; 3. Dây dẫn mềm; 1. Dầu tiếp xúc;
5. Thanh thép cùng lò xo làm căng dây mềm;
6. Đế sứ; 7. Dao kẹp cổ đầu tiếp xúc.
2.3.5. Kháng điện
Kháng điện dùng để hạn chế dòng ngắn mạch trong các mạch có công
suất lớn, đồng thời để duy trì điện áp trên thanh góp ở một vị trí nhất định khi
có ngắn mạch sau kháng. Kháng điện chủ yếu dùng ở điện áp 6-10kV.
Điện kháng của kháng điện lớn hơn so rất nhiều so với điện trở của nó,
nên tính toán chỉ xét đến điện kháng. Để đảm bảo điện kháng không có giá trị
thay đổi theo dòng điện, kháng điện được chế tạo không có lõi thép.
47
Bên cạnh tác dụng hạn chế ngắn mạch và giữa điện áp trên thanh góp,
kháng điện lại có nhược điểm là gây tổn thất điện áp khi làm việc bình
thường.
Hình 2.30: Kháng điện bê tông
1. Cuộn dây; 2. Trụ bê tông; 3. Đế cách điện.
2.3.6. Biến áp đo lƣờng
2.3.6.1. Biến điện áp (BU)
Biến điện áp dùng để biến đổi điện áp từ trị số lớn xuống trị số thích
hợp (100V hay 100/ V) để cung cấp cho các công cụ đo lường, rơle và tự
động hóa. Như vậy các công cụ thứ cấp được tách khỏi mạch điện cao áp nên
rất an toàn cho người. Cũng vì an toàn, một trong những đầu ra của cuộn dây
thứ cấp phải được nối đất. Các công cụ phía thứ cấp của BU có điện trở rất
lớn, nên có thể coi BU làm việc ở chế độ khôn...