pleiku147

New Member

Download miễn phí Tình hình hoạt động và phát triển tại Trạm Ba La (Hà Đông)





Riêng những máy áp từ 320KVA trở xuống đặt riêng rẽ ở xa khu vực sản xuất, xa khu vực nhà ở và những máy biến áp đặt trong lưới điện từ 10KV thì có thể không cần hố xả sự cố.

- MBA ngoài trời có chứa từ 600kg dầu trở lên thì dưới máy biến áp phải đổ đá sỏi với bề dày lớp đá tối thiểu 250 mm và độ rộng ra 1m ở xung quanh máy.

17. Phải dảm bảo điều kiện dễ dàng, thuân tiện, an toàn cho việc theo dõi mức dầu trong máy, trong các sứ có dầu, kiểm tra rơle ga, lấy mẫu dầu,. .các bộ phận bố trí trên cao (từ 3m trở lên) của mba đang làm việc khi quan sát phải có thang đặt cố định.

Những dây dẫn trong mach bảo vệ, đo lường, tín hiệu, tự động bố trí trên máy biến áp có dầu phải là loại dây có cách điện chiu được dầu biến áp.

 





Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


:
+ thay định kì công tơ.
+ Hoàn chỉnh tất cả các hòm công tơ ở các tram biến áp công cộng và củng cố lại phần đo đếm tổng ở các tram biến áp chuyên dùng.
+ Lắp đặt công tơ vô công và giải quyết các trạm còn có tổn thất lốn hơn 8% xuống nhỏ hơn 8% cho khách hàng.
II. quy trình thao tác vận hành bảo quản xư lý sư cố đường dây.
1. thao tác dao cách ly.
- Không cho phép dùng dao cách li (kể cả dao cách li tư dộng OD ) để đóng cắt thiết bo khi có dòng tải điện đi qua. Cho phép dùng dao cách li để tiến hành các thao tác sau:
- Đóng và cắt dao tiếp điểm trung tính của các mba
- Đóng và cắt dao cách li củavi dập hồ quang khi trong lủa khong có hiện tượng chạm đất
- Đóng và cắt DCL mạch vòng ở điểm qui định khi máy cắt vòng với chúng đã đóng
Đóng và cắt dòng điện nạp của thanh cái ở tất cả cac cấp đ/ap
Đóng và cắt dòng điện phụ tải dươi 15ả các lưới điện áp đến 10KV(đôi vơi dao cách li 3 cưc với truyền đóng cơ khí
Đóng vi cắt mạch máy biến điện áp TV
Đóng và cắt dòng điện từ hoá các biến áp mà trung tính có mối cuôn dập hồ quang chỉ sau khi đã cắt cuộn dập hồ quang ra
Cắt đóng dây có điện áp đến 10KVco nm một fa với đất khi dòng điện không lới hơn 30A và đuờng đây có điên áp đến 35KV
Đóng và cắt đương đây trên không và đường đây cáp điện áp đến 10KV khi có dòng điện quẩn (cân bằng )đến 70A
Dùng dao cách li 3 cưc đúng tieu chuẩn với bô truyền động cơ khi đóng và cất dòng điện từ hoá (đóng, cắt không tải )ủa các máy biến áp lực và dòng điện nạp của các đường dây trên không, đường cáp theo bảng sau:
Dòng điện tối đa cho phép dùng DCL để phong cắt( Bản phô tô)
Vơi dao cách li 1 cưc ( 1fa)cho phép đóng và cắt dòng điện từ hoá của các máy biến áp lưc vơi tri số lưới 2,5 A với điênd áp 10KV và dưới 4,5A với điện áp 6KV. Các bộ truyền động bằng tay vi tự động của các dao cách li và dao cách li tư động (OD) dùng để dóng cắt dòng điện từ hoá, dòng điên nạp, dòng điện phụ tải, dòng điện cân bằng cần bảo đảm hoàn thành 1 cách nhanh chóng và thao tác dứt khoát
- Thao tác cầu dao TU - 220KV chỉ đươc thực hiện theo qui trình vận hành cửa từng trạm
- Việc đóng cầu dao phải được thưc hiện nhanh chóng và dứt khoát nhưng không được đập mạnh ở cuối hành trình. Trong quá trình đóng cầu dao nghiêm cấm cắt các lươi dao trở lại khi thấy xuất hiện hồ quang.
- Việc cắt cầu dao phải được thực hiện chắc chắn và cẩn thận. Lúc đầu phải lai chuyển được bộ truyền động 1chút ít để khẳng định không lúc lắc và không có sự khiếm khuyết ở sứ đổi.
- Các trương hợp thao tác cắt dòng điện từ hoáMBA lực, dòng điên trong của đường dây trên và cáp ngầm phải thao tác nhanh và dướt khoát
2- thao tác máy cắt.
a) Thao tác máy cắt dầu.
- Máy cắt dầu cho phép đóng cắt phụ tải đóng cắt ngắn mạch trong phạm vi sử dung cắt cho phép của máy cắt
- Sau khi thao tác đóng, cắt MC cần khiểm tra ba fa có bình thường không
- Cơ sơ phải có kế hoạch thủ nghiệm định kỳ các máy cắt, bảo vệ rơ le các bô phận truyền động MC lâu ngay không vân hành trước khi đưa vào cần kiểm tra lại.
- Khi MC đã cắt dong ncm đến số lần qui định phải tiến hành tiễn tu và bảo dưỡng.
b) Thao tác MC không khí.
- Máy cắt không khi cho phép đóng cắt phụ tải va đóng cắt nm trong phạm vi dung lượng cho phép cắt của MC
- Sau khi đóng, cắtMC cần kiểm tra 3fa có bình thường không
- Khi thao tác cần kiểm tra áp lực khí nén đủ để thao tác không
- Đối vơi MC lâu ngày không vận hành trước khi đưa vào cần kiểm tra bộ phận truyền động, áp lực khi nén có đúng qui định không
- Khi đã cắt dòng nm số lần qui định phải tiến hành tiễu tu, bảo dưỡng
- Việc đóng cắt MC không khi theo đúng qui định bằng nút bấm tai bảng điểu khiển. Cấm đóng cắt MC không khí bằng nút điều khiển dùng khí nén tại chỗ.
c) Thao tác MC SF6
- Máy cắt SF6 cho phép cắt đóng phụ tải và cắt đóng nm trong phạm vi sử dụng lượng cắt cho phép của MC
- Sau khi thao tác đóng, cắt MC cần khiểm tra:
+ MC đóng và cắt tốt chưa
+ Các hiện tượng không bình thường :tiếng kêu, xì khí, áp lực khí SF6
+Máy nén khí phải tự dưng ở áp lực định mức và tự động xả nươc đóng van xả đáy của pít tông máy nén
- Cơ sở phải có kế hoạch kiểm tra thử nghiệm định kỳ các MC, bảo vệ RL. MC sai khi lắp ráp, sửa chữa do lâu ngày không vận hành phải thí nghiệm lai đủ tiêu chuẩn theo đúng qui định mới được cho phép vận hành.
- Trước khi thao tác đưa vào vận hành phải kiểm tra các mạch rơle,mạch điều khiển hoạt động tốt, mạch điều khiển và bảo vệ sẵn sàng làm việc. Phải kiểm tra điện áp nguồn cấp cho:
+ Động cơ điện SF6 xoay chiều
+ Cuộn dây NCĐ đóng , cắt
+ Cuộn điện trở sấy
+áp lực khí SF6
+ áp lực khí nén định mức
+Đóng cắt thử MC bằng khoá điều khiển 3 lần
- MC SF6 đã có thời gian chạy máy nén khí vận hành MC os có số lần thao tác đẩy tải, cắt sư cố nm theo qui định phải được tách ra sửa chữa.
- Khi MC SF6 bi xì khí SF6 mạnh, nhân viên vận hành không được đứng dưới luồng khí để tránh bị ngạt và các bụi sinh ra của khí SF6 sau khi dập hồ quang.
3- thao tác đường dây tải điện.
- Khi thao tác đường dây tải điện phải theo trình tự sau:
+ đóng DCL thanh cái
+ đóng DCL đường dây
+ đóng MC
- Khi thao tác cắt điện đường trình tự thao tác tiến hành ngược lại:
+ Cắt MC
+ Cắt DCL đường dây
+ Cắt DCL thanh cái
- Khi thao tác đường dây cần lưa ý
+Tình trạng của bảo vệ rơle
+Tình trạng của thông tin liên lạc và SCADA
+Tình trạng chỉnh định của cuộn dây hồ quang.
+Trào lưa phân bổ CS hệ thống
- Đường dây mới đưa vào vận hành hay sau khi sửa chữa cần kiểm tra thứ tự pha (và đồng vi pha ở các mạch vòng) trước khi đóng điện.
- Đường dây đã cắt điện và làm biện pháp an toàn xong mới được giao cho đơi vị đăng ký làm việc
- Kỹ sư điều hành HTĐ, điều đô, viện các cơ sơ điện lực khi cắt xong cắt đường dây thuộc quyền điều khiển của mình hay khi nhận đường dây đã đuợc cắt điện để sửa chữa thi cho phép lãnh đạo đơn vị công tác tiến hành công việc và ghi vào nhật ký.
Sau khi đã giao đường dây cho đơn vị công tác, phải thao tác trên sơ đồ và treo biển có người làm việc.
- Khi giao đường dây cho đơn vị sửa chữa, mệnh lệnh phải có dạng sau" Đường dây (chỉ tên và mạch) đã được cắt điện, tại các điểm (chỉ rõ địa chỉ trạm, NM vị trí. ..) đã đóng tiếp địa ở đâu. Cho phép làm tiếp địa di động để bắt đầu thao tác.
Cần kết thúc công việc vào thời điềm nào. Nếu có đường dây song song cần nói rõ mạch còn lại có điện hay không và những biện pháp tăng cường chống điện cảm ứng.
- Nếu đồng thời với việc sửa chữa đường dây, có kết hợp sửa chữa thiết bị ở đường dây của trạm và nhà máy, cần thông báo cho nhân viên ở đó biết, nghiêm cấm cắt tiếp địa đã đóng không được tháo gỡ các biển báo khi chưa có lệnh của cấp ra lệnh thao tác.
Nếu do điều kiện công việc mà phải cắt các tiếp địa đường dây thì phải đóng tiếp địa khác, thay thế và đặt tiếp địa lưu động trước khi cắt tiếp địa này. Sau khi hoàn thành công việc lại...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Tình hình thu gom và quản lý rác thải sinh hoạt ở Chợ Đầu Mối Phường Phú Hậu Thành Phố Huế Luận văn Kinh tế 0
D Tình hình hoạt động của Công ty Tài chính Bưu điện Luận văn Kinh tế 0
D Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu Luận văn Kinh tế 0
D Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Luận văn Kinh tế 0
D Tác động của việc tham gia các hoạt động tình nguyện đối với sự hình thành kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên trường đại học Văn hóa, Xã hội 0
D Phân tích phương thức đấu thầu quốc tế và đánh giá tình hình hoạt động đấu thầu quốc tế tại Việt Nam hiện nay Luận văn Kinh tế 0
Y Phân tích thống kê tình hình sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của Xí nghiệp Sông Đà 12.5 thời kỳ 2003 – 200 Luận văn Kinh tế 0
C Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình sử dụng vốn sản xuất, kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính Luận văn Kinh tế 2
D Phân tích tình hình hoạt động & xây dựng chiến lược marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty may Nhà Bè Luận văn Kinh tế 0
T Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của chi nhánh NHCT AG qua ba năm 2001-2003 Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top