Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
- Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 357-2005: Quy trình quan trắc dịch chuyển ngang.
- Các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, quan trắc có liên quan
II. GIỚI THIỆU CHUNG
II.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
- Công trình REE Tower tại số 9, đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 25 tầng trong đó có 3 hầm. Theo thiết kế, đáy tầng hầm đặt ở độ sâu khoảng -13m, trong đó đáy tầng hầm kỹ thuật ở độ sâu khoảng -16m. Hệ thống tường vây sử dụng cọc barret dày 0.8m sâu -25m tại 3 mặt trước (mặt đường Đoàn Văn Bơ), sau và bên phải của công trình. Mặt trái của công trình do sát dãy trường học nên tường vây được thi công đến độ sâu -30m.
- Công trình được thi công trong khu vực dân cư và sát bờ sông. Theo tài liệu khảo sát địa chất thì đáy tầng hầm sẽ đặt lên lớp cát pha, hạt thô. Đây là tầng chứa nước áp lực có chiều dày khoảng 35-38m (phân bố từ độ sâu khoảng 13-14m đến 47-48m).
- Theo giải pháp thi công tầng hầm thì phương pháp hạ thấp mực nước ngầm bằng các giếng bơm hút được áp dụng, 12 giếng đã được thiết kế cho công tác này. Trong quá trình thi công đáy tầng hầm thì mực nước ngầm được hạ xuống mức thấp nhất là -16m.
- Theo yêu cầu của đơn vị thiết kế, công tác quan trắc mực nước ngầm và dịch chuyển của tường vây được đề xuất để có biện pháp xử lý kịp thời tránh những sự cố xảy ra.
II.2. CÔNG VIỆC QUAN TRẮC
- Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng theo chu kỳ.
- Quan trắc dịch chuyển ngang theo chu kỳ.
III. KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN
III.1. KHỐI LƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ
STT Nội dung công việc ĐVT Số lượng
I Công tác Standpipe Piezometer
1 Khoan tạo lỗ (6 lỗ 32m + 8 lỗ 27m) m 408
2 Nắp bịt PVC dành cho ống Piezometer Cái 14
3 Ống PVC Bình Minh (8cây/lỗ x 6 lỗ x 4m/cây + 7cây/lỗ x 8 lỗ x 4m /cây) m 416
4 Đầu (lọc) dùng đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu Casagrand Cái 14
5 Công tác lắp đặt (bao gồm vật tư cát, sét, ximăng trám) m 408
6 Công tác quan trắc Chu kỳ 1008
II Công tác đo chuyển vị ngang
1 Nắp bịt PVC dành cho ống Inclinometer Cái 10
2 Oáng PVC phục vụ công tác vệ sinh m 32
3 Máy bơm nước phụ vụ công tác vệ sinh, lắp đặt Cái 1
4 Vệ sinh + cưa phá đầu ống sắt Vị trí 10
5 Cung cấp ống đo nghiêng chuyên dụng m 265
6 Cung cấp đầu nối các ống đo nghiêng chuyên dụng Cái 80
7 Cung cấp nắp bịt đáy ống Inclinometer Cái 10
8 Công tác lắp đặt (bao gồm cát, sét, xi măng) m 265
9 Công tác quan trắc Chu kỳ 780
Về tần số quan trắc mực nước ngầm và dịch chuyển ngang nêu trên chỉ là dự kiến, được tính trung bình 3 lần/tuần và thời gian dự kiến thi công tầng hầm là 6 tháng. Thời gian quan trắc mực nước ngầm được đề xuất là 24 tuần. Thời gian quan trắc dịch chuyển ngang được kéo dài hơn 2 tuần là 26 tuần. Tuy nhiên, tần số và độ thưa/dày phụ thuộc vào tiến độ thi công và diễn biến của thực tế tại công trình. Dự kiến:
• Trong thời gian thi công tầng hầm thứ 1, quan trắc 3 ngày/lần.
• Trong thời gian thi công tầng hầm thứ 2 là 2ngày/lần.
• Trong thời gian thi công tầng hầm thứ 3 là 1 ngày/lần.
• Sau khi thi công xong tầng thứ 3 thì tần số quan trắc được giảm lại 2 ngày/lần cho 20 ngày tiếp theo và 3 ngày/lần cho thời gian còn lại.
Giá trị nghiệm thu chu kỳ quan trắc là giá trị thực tế thi công tại công trường.
IV. TIẾN ĐỘ VÀ TẦN SUẤT QUAN TRẮC
Thời gian triển khai công tác quan trắc trong vòng 3-5 ngày sau khi chờ hỗn hợp xi măng/bentonite/cát ninh kết hoàn toàn.
Thời gian thực hiện công tác quan trắc, thí nghiệm dự kiến là: 26 tuần.
Tần suất đo dự kiến của các công tác quan trắc như sau:
STT DẠNG QUAN TRẮC THÁNG THỨ
1-2/3 3/4-4/5 5-6
1 Đo dịch chuyển ngang 2-3 lần/tuần 7 lần/tuần 2-3 lần/tuần
2 Áp lực nước lỗ rỗng 2-3 lần/tuần 7 lần/tuần 2-3 lần/tuần
Tần số quan trắc theo tiến độ thi công các tầng hầm, việc tăng giảm độ dày của tần số phụ thuộc vào yêu cầu thực tế tại công trường. (Đã được nêu ở phần trên).
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ
Đơn vị thi công báo cáo nhanh kết quả công tác đo sau 01 ngày thực hiện công tác đo. Báo cáo tổng hợp sẽ được báo cáo theo tuần.
Các báo cáo của đơn vị thi công dưới dạng: bản biểu số liệu, biểu đồ so sách giữa các chu kỳ đo và đánh giá khuyến cáo cần thiết.
VI. KIẾN NGHỊ- KHUYẾN CÁO
Việc hạ thấp mực nước nên chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ hạ thấp vừa đủ để thi công tầng hầm ở độ sâu mà có nguy cơ xảy ra bục hố móng. Giai đoạn 2 hạ thấp đủ để để thi công đáy tầng hầm thứ 3. Giai đoạn 3 mới tăng lưu lượng ở các giếng xung quanh vị trí sâu nhất (hầm kỹ thuật thang máy) trong một thời gian vừa đủ đề thi công.
Việc khai đào hố móng và hạ thấp mực nước ngầm sẽ gây dịch chuyển đất đá cũng như làm giảm áp lực nước lỗ rỗng khu vực lân cận. Hiện tượng lún/nứt sẽ xuất hiện.Nếu dùng phương pháp giảm mực nước ngầm một gian đoạn sẽ rất nguy hiểm. Việc chia thành nhiều gian đoạn chỉ làm giảm thiểu sự mất áp lực nước rỗ rỗng quá lớn trong thời gian quá lâu chứ không giải quyết được sự cố lún/nứt, dịch chuyển. Vì vậy, đòi hỏi phải lắp đặt thêm các mốc quan trắc lún/nghiêng của một số công trình xung quanh để có những biện pháp xử lý kịp thời.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
- Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 357-2005: Quy trình quan trắc dịch chuyển ngang.
- Các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, quan trắc có liên quan
II. GIỚI THIỆU CHUNG
II.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH
- Công trình REE Tower tại số 9, đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 25 tầng trong đó có 3 hầm. Theo thiết kế, đáy tầng hầm đặt ở độ sâu khoảng -13m, trong đó đáy tầng hầm kỹ thuật ở độ sâu khoảng -16m. Hệ thống tường vây sử dụng cọc barret dày 0.8m sâu -25m tại 3 mặt trước (mặt đường Đoàn Văn Bơ), sau và bên phải của công trình. Mặt trái của công trình do sát dãy trường học nên tường vây được thi công đến độ sâu -30m.
- Công trình được thi công trong khu vực dân cư và sát bờ sông. Theo tài liệu khảo sát địa chất thì đáy tầng hầm sẽ đặt lên lớp cát pha, hạt thô. Đây là tầng chứa nước áp lực có chiều dày khoảng 35-38m (phân bố từ độ sâu khoảng 13-14m đến 47-48m).
- Theo giải pháp thi công tầng hầm thì phương pháp hạ thấp mực nước ngầm bằng các giếng bơm hút được áp dụng, 12 giếng đã được thiết kế cho công tác này. Trong quá trình thi công đáy tầng hầm thì mực nước ngầm được hạ xuống mức thấp nhất là -16m.
- Theo yêu cầu của đơn vị thiết kế, công tác quan trắc mực nước ngầm và dịch chuyển của tường vây được đề xuất để có biện pháp xử lý kịp thời tránh những sự cố xảy ra.
II.2. CÔNG VIỆC QUAN TRẮC
- Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng theo chu kỳ.
- Quan trắc dịch chuyển ngang theo chu kỳ.
III. KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN
III.1. KHỐI LƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ
STT Nội dung công việc ĐVT Số lượng
I Công tác Standpipe Piezometer
1 Khoan tạo lỗ (6 lỗ 32m + 8 lỗ 27m) m 408
2 Nắp bịt PVC dành cho ống Piezometer Cái 14
3 Ống PVC Bình Minh (8cây/lỗ x 6 lỗ x 4m/cây + 7cây/lỗ x 8 lỗ x 4m /cây) m 416
4 Đầu (lọc) dùng đo áp lực nước lỗ rỗng kiểu Casagrand Cái 14
5 Công tác lắp đặt (bao gồm vật tư cát, sét, ximăng trám) m 408
6 Công tác quan trắc Chu kỳ 1008
II Công tác đo chuyển vị ngang
1 Nắp bịt PVC dành cho ống Inclinometer Cái 10
2 Oáng PVC phục vụ công tác vệ sinh m 32
3 Máy bơm nước phụ vụ công tác vệ sinh, lắp đặt Cái 1
4 Vệ sinh + cưa phá đầu ống sắt Vị trí 10
5 Cung cấp ống đo nghiêng chuyên dụng m 265
6 Cung cấp đầu nối các ống đo nghiêng chuyên dụng Cái 80
7 Cung cấp nắp bịt đáy ống Inclinometer Cái 10
8 Công tác lắp đặt (bao gồm cát, sét, xi măng) m 265
9 Công tác quan trắc Chu kỳ 780
Về tần số quan trắc mực nước ngầm và dịch chuyển ngang nêu trên chỉ là dự kiến, được tính trung bình 3 lần/tuần và thời gian dự kiến thi công tầng hầm là 6 tháng. Thời gian quan trắc mực nước ngầm được đề xuất là 24 tuần. Thời gian quan trắc dịch chuyển ngang được kéo dài hơn 2 tuần là 26 tuần. Tuy nhiên, tần số và độ thưa/dày phụ thuộc vào tiến độ thi công và diễn biến của thực tế tại công trình. Dự kiến:
• Trong thời gian thi công tầng hầm thứ 1, quan trắc 3 ngày/lần.
• Trong thời gian thi công tầng hầm thứ 2 là 2ngày/lần.
• Trong thời gian thi công tầng hầm thứ 3 là 1 ngày/lần.
• Sau khi thi công xong tầng thứ 3 thì tần số quan trắc được giảm lại 2 ngày/lần cho 20 ngày tiếp theo và 3 ngày/lần cho thời gian còn lại.
Giá trị nghiệm thu chu kỳ quan trắc là giá trị thực tế thi công tại công trường.
IV. TIẾN ĐỘ VÀ TẦN SUẤT QUAN TRẮC
Thời gian triển khai công tác quan trắc trong vòng 3-5 ngày sau khi chờ hỗn hợp xi măng/bentonite/cát ninh kết hoàn toàn.
Thời gian thực hiện công tác quan trắc, thí nghiệm dự kiến là: 26 tuần.
Tần suất đo dự kiến của các công tác quan trắc như sau:
STT DẠNG QUAN TRẮC THÁNG THỨ
1-2/3 3/4-4/5 5-6
1 Đo dịch chuyển ngang 2-3 lần/tuần 7 lần/tuần 2-3 lần/tuần
2 Áp lực nước lỗ rỗng 2-3 lần/tuần 7 lần/tuần 2-3 lần/tuần
Tần số quan trắc theo tiến độ thi công các tầng hầm, việc tăng giảm độ dày của tần số phụ thuộc vào yêu cầu thực tế tại công trường. (Đã được nêu ở phần trên).
V. BÁO CÁO KẾT QUẢ
Đơn vị thi công báo cáo nhanh kết quả công tác đo sau 01 ngày thực hiện công tác đo. Báo cáo tổng hợp sẽ được báo cáo theo tuần.
Các báo cáo của đơn vị thi công dưới dạng: bản biểu số liệu, biểu đồ so sách giữa các chu kỳ đo và đánh giá khuyến cáo cần thiết.
VI. KIẾN NGHỊ- KHUYẾN CÁO
Việc hạ thấp mực nước nên chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ hạ thấp vừa đủ để thi công tầng hầm ở độ sâu mà có nguy cơ xảy ra bục hố móng. Giai đoạn 2 hạ thấp đủ để để thi công đáy tầng hầm thứ 3. Giai đoạn 3 mới tăng lưu lượng ở các giếng xung quanh vị trí sâu nhất (hầm kỹ thuật thang máy) trong một thời gian vừa đủ đề thi công.
Việc khai đào hố móng và hạ thấp mực nước ngầm sẽ gây dịch chuyển đất đá cũng như làm giảm áp lực nước lỗ rỗng khu vực lân cận. Hiện tượng lún/nứt sẽ xuất hiện.Nếu dùng phương pháp giảm mực nước ngầm một gian đoạn sẽ rất nguy hiểm. Việc chia thành nhiều gian đoạn chỉ làm giảm thiểu sự mất áp lực nước rỗ rỗng quá lớn trong thời gian quá lâu chứ không giải quyết được sự cố lún/nứt, dịch chuyển. Vì vậy, đòi hỏi phải lắp đặt thêm các mốc quan trắc lún/nghiêng của một số công trình xung quanh để có những biện pháp xử lý kịp thời.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links