Tieu_Li

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương 1: KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH
QUÁ ĐỘ ĐIỆN TỪ
I. KHÁI NIỆM CHUNG
Chế độ của hệ thống điện thay đổi đột ngột sẽ làm phát sinh quá trình quá độ điện từ,
trong đó quá trình phát sinh do ngắn mạch là nguy hiểm nhất. Để tính chọn các thiết bị
điện và bảo vệ rơle cần xét đến quá trình quá độ khi:
- ngắn mạch.
- ngắn mạch kèm theo đứt dây.
- cắt ngắn mạch bằng máy cắt điện.
Khi xảy ra ngắn mạch, tổng trở của hệ thống điện giảm, làm dòng điện tăng lên, điện áp
giảm xuống. Nếu không nhanh chóng cô lập điểm ngắn mạch thì hệ thống sẽ chuyển sang
chế độ ngắn mạch duy trì (xác lập).
Từ lúc xảy ra ngắn mạch cho đến khi cắt nó ra, trong hệ thống điện xảy ra quá trình quá
độ làm thay đổi dòng và áp. Dòng trong quá trình quá độ thường gồm 2 thành phần: chu
kỳ và không chu kỳ. Trường hợp hệ thống có đường dây truyền tải điện áp từ 330 KV trở
lên thì trong dòng ngắn mạch ngoài thành phần tần số cơ bản còn các thành phần sóng hài
bậc cao. Nếu đường dây có tụ bù dọc sẽ có thêm thành phần sóng hài bậc thấp.
Nhiệm vụ của môn học ngắn mạch là nghiên cứu diễn tiến của quá trình ngắn mạch trong
hệ thống điện, đồng thời xét đến các phương pháp thực dụng tính toán ngắn mạch.
II. CÁC ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN
 Ngắn mạch: là một loại sự cố xảy ra trong hệ thống điện do hiện tượng chạm
chập giữa các pha không thuộc chế độ làm việc bình thường.
- Trong hệ thống có trung tính nối đất (hay 4 dây) chạm chập một pha hay nhiều
pha với đất (hay với dây trung tính) cũng được gọi là ngắn mạch.
- Trong hệ thống có trung tính cách điện hay nối đất qua thiết bị bù, hiện tượng
chạm chập một pha với đất được gọi là chạm đất. Dòng chạm đất chủ yếu là do điện dung
các pha với đất.
 Ngắn mạch gián tiếp: là ngắn mạch qua một điện trở trung gian, gồm điện trở do
hồ quang điện và điện trở của các phần tử khác trên đường đi của dòng điện từ pha này
đến pha khác hay từ pha đến đất.
Điện trở hồ quang điện thay đổi theo thời gian, thường rất phức tạp và khó xác định
chính xác. Theo thực nghiệm:
R l
I
=
1000.
[Ω]
trong đó: I - dòng ngắn mạch [A]
l - chiều dài hồ quang điện [m]
 Ngắn mạch trực tiếp: là ngắn mạch qua một điện trở trung gian rất bé, có thể bỏ
qua (còn được gọi là ngắn mạch kim loại).
 Ngắn mạch đối xứng: là dạng ngắn mạch vẫn duy trì được hệ thống dòng, áp 3
pha ở tình trạng đối xứng.
 Ngắn mạch không đối xứng: là dạng ngắn mạch làm cho hệ thống dòng, áp 3 pha
mất đối xứng.
- Không đối xứng ngang: khi sự cố xảy ra tại một điểm, mà tổng trở các pha tại
điểm đó như nhau.
- Không đối xứng dọc: khi sự cố xảy ra mà tổng trở các pha tại một điểm không
như nhau.
 Sự cố phức tạp: là hiện tượng xuất hiện nhiều dạng ngắn mạch không đối xứng
ngang, dọc trong hệ thống điện.
Ví dụ: đứt dây kèm theo chạm đất, chạm đất hai pha tại hai điểm khác nhau trong
hệ thống có trung tính cách đất.
Bảng 1.1: Ký hiệu và xác xuất xảy ra các dạng ngắn mạch
DạNG
NGắN MạCH
HÌNH Vẽ
QUY ƯớC KÍ HIệU X XÁ ảY RA % C SUấT
3 pha N(3) 5
2 pha N(2) 10
2 pha-đất N(1,1) 20
1 pha N(1) 65
III. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA NGẮN
MẠCH
III.1. Nguyên nhân:
- Cách điện của các thiết bị già cỗi, hư hỏng.
- Quá điện áp.
- Các ngẫu nhiên khác, thao tác nhầm hay do được dự tính trước...
III.2. Hậu quả:
- Phát nóng: dòng ngắn mạch rất lớn so với dòng định mức làm cho các phần tử có
dòng ngắn mạch đi qua nóng quá mức cho phép dù với một thời gian rất ngắn.
- Tăng lực điện động: ứng lực điện từ giữa các dây dẫn có giá trị lớn ở thời gian đầu
của ngắn mạch có thể phá hỏng thiết bị.
- Điện áp giảm và mất đối xứng: làm ảnh hưởng đến phụ tải, điện áp giảm 30 đến
40% trong vòng một giây làm động cơ điện có thể ngừng quay, sản xuất đình trệ, có thể
làm hỏng sản phẩm.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

hannychau150195

New Member
mấy tiền bối ơi. Mình đang cần tài liệu này. mà k thể down về dc. Nhờ mấy sư huynh giúp mình với... :cry:
 
Top