Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ..........................................................................................1
CHƢƠNG 1: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán
1.1. Khái quát chung. ..........................................................................................2
1.2. Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. ..............................................2
1.3. Xác đỊnh pttt của phân xưởng cơ khí..........................................................5
CHƢƠNG 2: Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng cơ khí
2.1. Đặt vấn đề. .................................................................................................21
2.2.Lựa chọn các phần tử của hệ thống cấp điện..............................................21
CHƢƠNG 3: Tính bù công suất phản kháng
3.1.Đặt vấn đề. ..................................................................................................34
3.2. Các biện pháp nâng cao hệ số cosφ và chọn thiết bị bù công suất............36
3.3. Xác định, tính toán và phân bố dung lượng bù công suất phản kháng......40
KẾT LUẬN ............................................................................................42
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................43
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi1
LỜI MỞ ĐẦU
Điện năng là dạng năng lượng có nhiều ưu điểm như dễ dàng chuyển thành
các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, cơ năng, hóa năng…. để truyền tải và
phân phối. Chính vì vậy điện năng được sử dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực
hoạt động của con người. Điện năng là năng lượng chính của các ngành công
nghiệp, là điều kiện quan trọng để phát triển các khu đô thị và khu dân cư. Vì lý
do đó khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thì kế hoạch phát triển điện năng
phải đi trước một bước nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng trước mắt và trong
tương lai. Đặc biệt trong ngành kinh tế nước ta hiện nay đang chuyển dần từ một
nước nông nghiệp sang công nghiệp, máy móc dần thay thế cho sức lao động của
con người. Để thực hiện được việc nâng cấp và cải tiến hệ thống cung cấp điện
để có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng không ngừng về điện.
Sau 4 năm học tập tại Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng em đã được
nhận đề tài tốt nghiệp:" Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí” do
GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn hướng dẫn.
Đề tài gồm những nội dung sau:
Chương 1: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán.
Chương 2: Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng cơ khí.
Chương 3: Tính công suất bù phản kháng.2
CHƢƠNG 1
CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG.
Phụ tải tính toán là phụ tải giả thiết lâu dài không đổi tương đương với phụ
tải biến đổi về mặt hiệu ứng nhiệt độ khi dòng lớn. Phụ tải tính toán cũng làm
nóng chảy dây dẫn lên nhiệt độ bằng nhiệt độ lớn nhất do phụ tải thực tế gây nên
do đó nếu lựa chọn các thiết bị theo phụ tải tính toán sẽ đảm bảo an toàn trong
quá trình vận hành.
1.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN.
1.2.1. Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu.
Phương pháp này sử dụng khi đã có thiết kế nhà xưởng của xí nghiệp, lúc
này chỉ biết duy nhất công suất đặt của từng phân xưởng.
Phụ tải động lực tính toán của mỗi phân xưởng:
Ptt = Knc. Pđ (1 - 1)
Qtt = Ptt.tgφ (1 - 2)
Trong đó:
K
nc - Hệ số nhu cầu, tra sổ tay kĩ thuật theo số liệu thống kê của các xí
nghiệp, phân xưởng tương ứng.
cosφ - Hệ số công suất tính toán, tra sổ tay kĩ thuật sau đó rút ra tgφ.
Phụ tải chiếu sáng được tính theo suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích:
P
cs = po. S. (1 - 3)
Trong đó: po - suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích (W/m2).
S - Diện tích cần được chiếu sáng (m2).
Phụ tải tính toán toàn phần của mỗi phân xưởng:
Stt  (Ptt  Pcs)2  (Qtt  Qcs)2 (1 - 4)
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phi3
Phụ tải tính toán xí nghiệp xác định bằng cách lấy tổng phụ tải các phân xưởng
có kể đến hệ số đồng thời:
     
n n
i
PtXNi Kdt Pttpxi Kdt Ptti Pcsi
1
(1 - 5)
     
n
dt tti csi
n
QttXN Kdt Qttpxi K Q Q
1 1
(1 - 6)
SttXN  (PttXN 2  QttXN 2 (1 - 7)
cosφ =
ttXN
ttXN
P S
(1 - 8)
Kđt - Hệ số đồng thời, xét khả năng phụ tải của phân xưởng không đồng thời cực
đại: Kđt = 0,9 ÷ 0,95 khi số phân xưởng n = 2 ÷ 4.
Kđt = 0,8 ÷ 0,85 khi số phân xưởng là n = 5 ÷ 10.
1.2.2. Xác định phụ tải tính toán theo công suất trung bình.
Sau khi xí nghiệp có thiết kế chi tiết cho từng phân xưởng, ta đã có thông
tin chính xác về mặt bằng bố trí máy móc, thiết bị, biết được công suất và quá
trình công nghệ của từng thiết bị, người thiết kế bắt tay vào thiết kế mạng hạ áp
cho phân xưởng. Công suất tính toán của từng động cơ và của từng nhóm động
cơ trong phân xưởng.
Với một động cơ: Ptt = Pđm
Với nhóm động cơ n ≤ 3:  
n
Ptt Pdmi
1
(1 - 9)
Với n ≥ 4 phụ tải tính toán của nhóm động cơ xác định theo công thức:
 
n
Ptt kma ksd Pdmi
1
.
Trong đó:
ksd - hệ số sử dụng của nhóm thiết bị.
k
max - hệ số cực đại.
nhq - số thiết bị dùng điện hiệu quả
Hình 3.1: sơ đồ nối dây của tụ điện hạ áp
3.3. XÁC ĐỊNH, TÍNH TOÁN VÀ PHÂN BỐ DUNG LƢỢNG BÙ CÔNG
SUẤT PHẢN KHÁNG.
3.3.1. Xác định dung lƣợng bù toàn phân xƣởng.
Theo như tính toán ở chương 3, ta có:
Phụ tải tính toán tác dụng toàn phân xưởng: Pttpx = 341,2(kW).
Phụ tải tính toán phản kháng của toàn phân xưởng: Qttpx = 453,82(kVAr).
Phụ tải tính toán toàn phân xưởng: Sttpx = 567,8(kVA).
Hệ số công suất của phân xưởng: Cosφ px =0,75.
Bài toán đặt ra bây giờ là lắp đặt bù để nâng cao hệ số công suất lên 0,95.
Giải bài toán trên ta làm như sau:
Xác định tổng công suất phản kháng Qb cần đặt để nâng hệ số công suất từ
cosφ1lên cosφ2
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top