LỜI NÓI ĐẦU .8
CHƯƠNG 1:Mở đầu 9
CHƯƠNG 2:Xác định phụ tải tính toán của các phân xưởng,nhà máy 12
CHƯƠNG 3:Thiết kế mạng cao áp của toàn nhà máy .36
CHƯƠNG 4:Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng sửa chữa cơ khí 77
CHƯƠNG 5:Tính toán bù công suất phản kháng .89
CHƯƠNG 6:Thiết kế hệ thống chiếu sáng chung của phân xưởng sửa chữa cơ khí .94
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

án 2: Đặt 4 TBA phân xưởng.
-Trạm biến áp B:Cấp điện cho phân xưởng cơ khí chính, trạm đặt 2 MBA làm việc song song.
+ Chọn dung lượng MBA:
Chọn MBA tiêu chuẩn ba pha hai cuộn dây do Việt Nam chế tạo ra loại 560-10/0,4 (kVA).
+ Kiểm tra lại dung lượng MBA đã chọn theo điều kiện quá tải sự cố : S lúc này chính là công suất tính toán của phân xưởng cơ khí chính sau khi cắt bớt một số phụ tải không quan trọng trong phân xưởng.
Trạm biến áp B đặt 2 MBA 560-10/0,4 (kVA) là hợp lý.
-Trạm biến áp B:Cấp điện cho phân xưởng lắp ráp và trạm bơm, trạm đặt 2 MBA làm việc song song.
+ Chọn dung lượng MBA:
Chọn loại MBA 400-10/0.4 do Việt Nam sản xuất.
+ Kiểm tra lại dung lượng MBA đã chọn theo điều kiện quá tải sự cố : S
Trạm biến áp B đặt 2 MBA 400-10/0,4 (kVA) là hợp lý.
-Trạm biến áp B:Cấp điện cho phân xưởng sửa chữa cơ khí và phân xưởng rèn,phân xưởng kết cấu kim loại. Ở TBA này có cung cấp điện cho hai phân xưởng loại 3 và một phân xưởng loại 2 nên ta có thể đặt một MBA nhưng như vậy, ta sẽ phải dùng nhiều loại MBA nên ta vẫn đặt 2 MBA ở trạm này.
+ Chọn dung lượng MBA:
Chọn MBA tiêu chuẩn ba pha hai cuộn dây do Việt Nam chế tạo ra loại 560-10/0,4 (kVA) .
+ Kiểm tra lại dung lượng MBA đã chọn theo điều kiện quá tải sự cố : S
Trạm biến áp B đặt 2 MBA 560-10/0,4 (kVA) là hợp lý.
-Trạm biến áp B:Cấp điện cho phân xưởng đúc và bộ phận nén ép, văn phòng và phòng thí nghiệm ,trạm đặt 2 MBA làm việc song song.
+ Chọn dung lượng MBA:
Chọn MBA tiêu chuẩn ba pha hai cuộn dây do Việt Nam chế tạo ra loại 560-10/0,4 (kVA) .
+ Kiểm tra lại dung lượng MBA đã chọn theo điều kiện quá tải sự cố : S
Trạm biến áp B đặt 2 MBA 560-10/0,4 (kVA) là hợp lý.
Kết quả của phương án 2 được ghi trong bảng 3.2
Tên
TBA
Số lượng
MBA
Cấp cho
Dung lượng
(kVA)
B1
2
PX.Cơ khí chính
560
B2
2
PX.Lắp ráp và trạm bơm
400
B3
2
PX.SCCK , PX.Rèn & PX.Kết cấu kim loại
560
B4
2
PX.Đúc, bộ phận nén ép,văn phòng & PTN
560
Bảng3.2-Kết quả của phương án 2.
II.Xác định vị trí đặt các trạm biến áp phân xưởng.
Trong các nhà máy thường sử dụng các kiểu TBA phân xưởng:
-Các TBA cung cấp điện cho một phân xưởng có thể dùng loại liền kề, có một tường của trạm chung với tường của phân xưởng .Nhờ vậy, tiết kiệm được vốn xây dựng và ít ảnh hưởng đến các công trình khác.
-Trạm lồng cũng được sử dụng để cung cấp điện cho một phần hoặc toàn bộ phân xưởng vì có chi phí đầu tư thấp, vận hành bảo quản thuận lợi, song về mặt an toàn khi có sự cố trong trạm hoặc trong phân xưởng thì lại không cao.
-Các TBA dùng chung cho nhiều phân xưởng nên đặt gần tâm phụ tải, nhờ vậy, có thể đưa điện áp cao tới gần hộ tiêu thụ điện và rút ngắn khá nhiều chiều dài mạng phân phối cao áp của xí nghiệp cũng như mạng hạ áp phân xưởng, giảm chi phí kim loại làm dây dẫn và giảm tổn thất.Cũng vì vậy, nên dùng trạm độc lập tuy nhiên vốn đầu tư xây dựng trạm sẽ bị gia tăng.
-Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn một trong các loại biến áp đã nêu. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như thiết bị, đảm bảo mĩ quan công nghiệp, ở đây sẽ sử dụng loại trạm xây, đặt gần tâm phụ tải, gần các trục giao thông trong nhà máy, song cũng cần tính đến khả năng phát triển và mở rộng sản xuất.
-Vì ở đây, một TBA cung cấp cho nhiều hơn một phân xưởng nên có thể chọn vị trí lắp đặt TBA là liền chung tường với một phân xưởng có công suất lớn nhất mà TBA này cung cấp cho nó.Bởi thực chất, khoảng cách giữa các phân xưởng mà được cung cấp chung bởi một trạm là không xa nên vị trí đặt các trạm là không lớn lắm.
1.Các phương án cung cấp điện cho các TBA phân xưởng.
-Phương án sử dụng sơ đồ dẫn sâu :
+Đưa đường dây trung áp 35 (kV) vào sâu trong nhà máy đến tận các TBA phân xưởng. Nhờ đưa trực tiếp điện cao áp vào TBA phân xưởng nên giảm được vốn đầu tư TBA trung gian hoặc trạm phân phối trung tâm, giảm được tổn thất và nâng cao được năng lực truyền tải của mạng.
+Tuy nhiên, nhược điểm của sơ đồ này là độ tin cậy cung cấp điện không cao, các thiết bị sử dụng trong sơ đồ giá thành đắt và yêu cầu trình độ vận hành phải rất cao, nó chỉ phù hợp với các nhà máy có phụ tải rất lớn và các phân xưởng sản xuất nằm tập trung gần nhau nên ở đây, ta không xét phương án này.
-Phương án sử dụng TBA trung gian (TBATG):
+Nguồn 35 (kV) từ hệ thống về qua TBATG được hạ xuống điện áp 10 (kV) để cung cấp cho các TBA phân xưởng. Nhờ vậy, sẽ giảm được vốn đầu tư cho mạng điện cao áp của nhà máy cũng như các TBA phân xưởng, vận hành thuận lợi hơn và độ tin cậy cung cấp điện cao hơn. Song phải đầu tư xây dựng các TBATG làm gia tăng tổn thất trong mạng cao áp. Nếu sử dụng phương án này, vì nhà máy là hộ loại 2 nên TBATG phải đặt 2 MBA với công suất được chọn theo điều kiện:
Chọn dùng MBA ba pha hai cuộn dây do Việt Nam chế tạo loại 1800 -35/10 có công suất định mức S= 1800 (kVA).
Kiểm tra lại dung lượng MBA theo điều kiện quá tải sự cố với giả thiết các hộ loại 2 trong nhà máy đều có 30% là phụ tải loại 3 có thể tạm ngừng cấp điện khi cần thiết.
-Phương án sử dụng trạm phân phối trung tâm (TPPTT).
+Điện năng từ hệ thống cung cấp cho trạm biến áp phân xưởng thông qua TBATT.Nhờ vậy, mà việc quản lí và vận hành mạng điện cao áp nhà máy sẽ thuận lợi hơn,tổn thất trong mạng giảm, độ tin cậy cung cấp điện được gia tăng, song vốn đầu tư cho mạng điện cũng lớn.Trong thực tế, đây là phương án thường được dùng khi điện áp nguồn không cao ( V), công suất các phân xưởng tương đối lớn.
2.Xác định vị trí đặt trạm biến áp trung gian và trạm phân phối trung tâm.
-Từ hệ trục tọa độ x0y đã chọn, có thể xác định được tâm phụ tải điện của nhà máy như sau:
Trong đó:
S : Là công suất tính toán của phụ tải thứ i.
: Là tọa độ tâm phụ tải thứ i.
-Nhìn từ trên sơ đồ mặt bằng của nhà máy, ta thấy rằng tại vị trí x=44,45 bị đường tàu cắt ngang. Hơn nữa, không chỉ dựa vào một chỉ tiêu là tâm phụ tải để chọn vị trí đặt TBATG hoặc TPPTT mà còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác như chức năng của phân xưởng, hướng gió, đường giao thông …
-Nên có thể chọn vị trí đặt TBATG hoặc TPPTT tại điểm:
(áp sát tường của phân xưởng số 4).
3.Lựa chọn các phương án đi dây của mạng cao áp:
-Nhà máy thuộc hộ loại II, nên đường dây từ TBATG về trung tâm cung cấp cho TBATG (hoặc TPPTT) của nhà máy sẽ dùng lộ kép .
-Do tính chất...
 