phuong1987us

New Member

Download Khóa luận Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần công nghệ Masan đạt tái sử dụng cho sản xuất công suất 300m3 /ngày đêm miễn phí​


Lưulượngnước thải được tính theolưulượngnước đượccấpsửdụng cho việc
vệ sinh khuvựcsản xuấtnướcmắm. Do nguồngốcnước thải làtừ quá trìnhvệ sinh
bồn chứa, xô chứa và máy móc, nhàxưởng.
Nguồnnướcvệ sinh được cungcấptừ nguồnnướccấpcủa KCN. Theotổng
hợpsố liệutại công tyvềlưulựơngsửdụngnướccấp chovệ sinhnướcmắm trong 6
thánggần nhất để xác đinhlưulượngnướcsửdụng trong ngày
dao động của các sợi màng à góp phần hạn chế tình
trạng nghẽn. Hiệu quả xử lý và chất lượng nước sau xử lý có thể đạt được.
Bảng 2.1 Bảng hiệu quả xử lý và chất lượng nước sau xử lý bằng MBR
Thông số Hiệu quả khử Chất lượng dòng sau lọc
TSS, mg/l > 99 < 2
Độ đục, NTU 98.8-100 < 1
COD, mg/l 89-98 10-30
BOD, mg/l >97 < 5
DOC, mg/l __ 5-10
H3-N, mg/l 80-90 < 5.6
NTOT, mg/l 36-80 < 27
PTOT, mg/l 62-97 0.3-2.8
Tổngcoliform,
CFU/100ml 5-8 log < 100
Coliformphân,
CFU/100ml __ < 20
Vi khuẩn, PFU/100ml > 3.8 log __
Các thiết bị MBR cũng họat động với vai trò nitrat, khử nitrat hóa, khử
photpho. Chẳng hạn chất lượng dòng sau xử lý có thể đạt NTOT < 10mg/l (thời tiết
lạnh), NTOT < 3mg/l (thời tiết ấm) và PTOT < 0,3 mg/l.
Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ngày.đêm
SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 19
Chương 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 MÔ HÌNH BỂ BÙN HOẠT TÍNH TĨNH
3.1.1 Phương pháp nghiên cứu
- Mô hình được nghiên cứu tại công ty CPCN Masan, thời gian từ 9/03 – 28/03
- Tiến hành chạy mô hình bể bùn họat tính tĩnh đối với nước thải sản xuất
nước mắm, mẫu nước thí nghiệm được lấy tại hố tập trung nước thải nước
mắm của công ty CPCN Masan.
- Hóa chất sử dụng PAC, NaOH và bùn hoạt tính lấy tại bể lắng II thuộc
HTXL nước thải chợ đầu mối.
Phương pháp phân tích
- PH được đo bằng máy Eutech 510.
- Độ muối đước đo bằng máy Eutech salt 6
- COD được xác định bằng phương pháp chuẩn độ bằng Fas 0,1 M trong
phòng thí nghiệm.
- Hàm lượng MLSS được xác định bằng phương pháp lọc – sấy trong phòng
thí nghiệm
3.1.2 Mục đích nghiên cứu
Kiểm tra khả năng xử lý của bùn hoạt tính ở các độ muối khác nhau. Xác định
khả năng chịu tải của vi sinh vật ở các độ muối. Xác định hiệu suất xử lý ở các độ
muối.
3.1.3 Lý thuyết công nghệ bể bùn hoạt tính
Nước thải sau khi đã được xử lý sơ bộ còn chứa phần lớn các chất hữu cơ ở
dạng hòa tan cùng các chất lơ lửng đi vào bể bùn hoạt tính. Các chất lơ lửng làm nơi vi
khuẩn bám vào để cư trú và sinh sản, dần thành các bông cặn. Các hạt cặn to dần và lơ
lửng trong nước . Các hạt bông cặn này cũng chính là bùn hoạt tính. Bùn trong bể là hệ
vi sinh vật phức tạp bao gồm vi khuẩn, xạ khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo,… Hỗn
hợp nước thải và bùn hoạt tính được lắng ở bể lắng thứ cấp.
Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ngày.đêm
SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 20
· Quá trình oxy hóa các chất bẩn hữu cơ xảy ra trong bể bùn hoạt tính
qua các giai đoạn sau :
- Giai đoạn thứ nhất (giai đoạn thích nghi) : tốc độ oxy hóa bằng tốc độ tiêu
thụ oxy. Ở giai đoạn này bùn hoạt tính hình thành và phát triển. Hàm lượng oxy cần
cho vi sinh vật tăng trưởng, đặc biệt ở thời gian đầu tiên thức ăn dinh dưỡng trong
nước thải rất phong phú, lượng sinh khối trong thời gian này rất ít.
- Giai đoạn hai (giai đoạn tăng trưởng) : giai đoạn này các tế bào vi khuẩn tiến
hành phân bào và tăng nhanh về số lượng. Tốc độ phân bào tùy thuộc vào thời gian
cần thiết cho các lần phân bào và lượng thức ăn trong môi trường.
- Giai đoạn ba (giai đoạn cân bằng) : vi sinh vật phát triển ổn định và tốc độ
tiêu thụ oxy hầu như không thay đổi, và bắt đầu có xu hướng giảm dần.
- Giai đoạn chết : trong giai đoạn này số lượng vi sinh vật chết đi nhiều hơn số
lượng vi sinh vật sinh ra.
Hình 3.1: Đồ thị điển hình về sự tăng trưởng của vi khuẩn trong bể xử lý
· Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của bể:
Lượng ôxi hòa tan trong nước: Phải đảm bảo đủ lượng ôxi, chủ yếu là ôxi hòa
tan trong môi trường lỏng, một cách liên tục, đáp ứng đủ nhu cầu hiếu khí của vi sinh
vật trong bùn hoạt tính. Lượng ôxy đầy đủ khoảng từ 1,5 – 2 mg/l.
Thành phần dinh dưỡng của vi sinh vật thiếu dinh dưỡng trong nước thải sẽ làm
giảm mức độ sinh trưởng, phát triển tăng sinh khối của vi sinh vật, thể hiện bằng lượng
Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ngày.đêm
SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 21
bùn hoạt tính tạo thành giảm, kìm hãm và ức chế quá trình ôxy hóa các chát hữu cơ
gây nhiễm bẩn. Tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp trong bể: BOD : N: P = 100 : 5: 1.
pH của nước thải có ảnh hưởng đến quá trình ôxy háo của vi sinh vật, quá trình
bùn và lắng. pH thích hợp cho bể là từ 6,8 – 7,5.
Nhiệt độ trong nước thải ảnh hưởng rất lớn đến haọt động của vi sinh vật. Nhiệt
độ trong nước thải tốt nhất là từ 15 – 35 0C.
Nồng độ cho phép các chất bẩn hữu cơ phải ở trong giới hạn nhất định. Các
chất độc đặc biệt là kim loại nặng phải ở trong giới hạn.
3.1.4 Mô hình bể bùn hoạt tính tĩnh
Bảng 3.1: Các thông số bể bùn hoạt tính
STT Thông số Giá trị
1 Chiều dài (cm) 50
2 Chiều rông (cm) 30
3 Chiều cao (cm) 35
3.1.5 Vận hành mô hình
Vận hành theo phương pháp thủ công.
Nước thải được lấy từ hố tập trung về được điều chỉnh về pH khoảng 7 – 7,5.
Lấy mẫu nước phân tích các chỉ tiêu COD, độ muối, pH.
Cho hóa chất PAC vào keo tụ (với 0,8mg/l), sau khi khuấy dều 15 phút để lắng
1,5h. Lấy mẫu phân tích COD.
Điều chỉnh pH về 7 – 7,5. Lấy 20 lít nước sau lắng nạp vào bể, tiếp tục cho bùn
hoạt tính vào. Bùn hoạt tính trong bể đựợc duy trì từ 3000 – 3600 mg/l. Lấy mẫu phân
tích pH, hàm lượng MLSS. Sau đó, Tiến hành sục khí sục khí cho mô hình trong thoiừ
gian 5 ngày. Tiến hành lấy mẫu ở các thời điểm sục khí 4h, 6h, 24h, 32h, 48h, 56h,
72h, 80h. Cho mẫu lắng tĩnh trong 2h sau đó lấy mẫu phân tích chỉ tiêu COD
3.1.6 Kết quả thí nghiệm và nhận xét
- Thí nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian từ 9/03 – 28/03.
- Nghiên cứu khả năng xử lý của bùn hoạt tính với các độ muối khác nhau.
- Lựa chọn hiệu suất của bể hiếu khí theo thời gian lưu
Thiết kế HTXL nước thải công ty CPCN Masan tái sử dụng cho sản xuất. Công suất 300 m3/ngày.đêm
SVTH: Nguyễn Hồng Thơm 22
- Tuần đầu đựợc thực hiện với độ muối 2100 mg/l. từ 9/03 – 12/03
- Tuần hai thực hiện với độ muối 3200 mg/l. từ 16/03 – 19/03.
- Tuần 3 với độ muối 4000 mg/l. Từ ngày 23/03 – 26/03
3.1.6.1 Tuần 1
- PH nước thải 4,9
- PH đầu vào bể bùn hoạt tính 7,2
- COD đầu vào của nước thải là 1460mg/l. Sau keo tụ là 1229mg/l (hiệu suất
keo tụ là 15,83%)
- COD đầu vào bể bùn hoạt tính 1129 mg/l
- Độ muối 2100 mg/l
- Hàm lượng MLSS đầu vào 3400 mg/l
- Kết quả được thể hiện ở bảng 3.2
Bảng 3.2 Hiệu quả xử lý COD ở độ muối 2100 mg/l
STT Thời gian (h) COD (mg/l)
Hiệu
suất(%)
1 4h 725 35.78
2 6h 425 62.36
3 24h 265 76.53
4 32h 187 83.44
5 48h 152 86.54
6 56h 131 88.40
7 72h 102 90.97
8 80h 98 91.32
Nhận xét: Ta thấy ban đầu sục khí trong 4h đầu hàm lượng COD giảm khoảng
35, 78%. Khi sục khí được 6h thì hàm lượng COD giảm được 62,36 %. Hiệu suất xử
lý giai đoạn đầu không cao. Sau khi sục khí được 24 h thì hiệu suất cũng chỉ xử lý
được 76,5%. Khi sục khí được 80h thì hiệu suất là 91,32%. Như vậy, hiệu su
 
Last edited by a moderator: