Download miễn phí Đồ án và bản vẽ
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MẠNG ĐIỆN THÀNH PHỐ
KHU ĐÔ THỊ MỚI MỄ TRÌ HẠ -QUẬN THANH XUÂN –HÀ NỘI
I – NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
Thiết kế quy hoạch mạng lưới điện cho khu đô thị mới MỄ TRè HẠ- QUẬN THANH XUÂN- HÀ NỘI
II – NỘI DUNG THIẾT KẾ.
A. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TỈ LỆ 1/1000
2.1 Thống kờ phụ tải điện
2.2 Tớnh toỏn và kiểm tra tiết diện dõy dẫn cao ỏp
2.3 Lựa chọn cầu dao cầu chảy cao ỏp
2.4 Chọn atomat tổng của mỗi trạm biến ỏp
2.5 Lựa chọn thanh cỏi
2.6 Lựa chọn atomat tổng cho từng phụ tải
2.7 Lựa chọn tiết diện dõy dẫn từ trạm biến áp đến thanh cỏi
2.8 Lựa chọn và kiểm tra tiết diện đây dẫn hạ ỏp
2.9 Thống kờ vật tư
B. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TỈ LỆ 1/500
1. nhiệm vụ
2. tớnh toỏn tiết diện dõy dẫn từ tủ phõn phối đến phụ tải
3. thiết kế chiếu sang đường trong tiểu khu
III. NỘI DUNG CHI TIẾT
A : THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TỈ LỆ 1/1000
3.1.THỐNG KÊ PHỤ TẢI ĐIỆN .
-Tra bảng tìm tiêu chuẩn dùng điện cho các loại đất (To tiêu chuẩn cấp điện )
tiêu chuẩn cấp điện có thể lấy theo W/người ,KW/ha ,KW/Đơn vị sản phẩm..
Để đơn giản trong việc tính toán ,thống kê phụ tải ta chọn tiêu chuẩn cấp điện
( W/m2).
-Công xuất đặt Pd:
Pd = P0 x F x T xKsd (W)
P0 : Công suất tiêu chuẩn (W/m2)
F : Diện tích sàn công trình (m2)
T : Số tầng
Ksd:Hệ số sử dụng công suất (tra bảng)
-Công suất tính toán :
Ptt = Pd x Kđt /1000 (KW)
Kđt : Hệ số đồng thời (tra bảng )
Ptt : Công suất tính toán
-Công suất cảm kháng Q:
Qtt = Ptt x tag (KVAR)
-Công suất toàn phần:
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN MẠNG ĐIỆN THÀNH PHỐ
KHU ĐÔ THỊ MỚI MỄ TRÌ HẠ -QUẬN THANH XUÂN –HÀ NỘI
I – NHIỆM VỤ THIẾT KẾ.
Thiết kế quy hoạch mạng lưới điện cho khu đô thị mới MỄ TRè HẠ- QUẬN THANH XUÂN- HÀ NỘI
II – NỘI DUNG THIẾT KẾ.
A. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TỈ LỆ 1/1000
2.1 Thống kờ phụ tải điện
2.2 Tớnh toỏn và kiểm tra tiết diện dõy dẫn cao ỏp
2.3 Lựa chọn cầu dao cầu chảy cao ỏp
2.4 Chọn atomat tổng của mỗi trạm biến ỏp
2.5 Lựa chọn thanh cỏi
2.6 Lựa chọn atomat tổng cho từng phụ tải
2.7 Lựa chọn tiết diện dõy dẫn từ trạm biến áp đến thanh cỏi
2.8 Lựa chọn và kiểm tra tiết diện đây dẫn hạ ỏp
2.9 Thống kờ vật tư
B. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TỈ LỆ 1/500
1. nhiệm vụ
2. tớnh toỏn tiết diện dõy dẫn từ tủ phõn phối đến phụ tải
3. thiết kế chiếu sang đường trong tiểu khu
III. NỘI DUNG CHI TIẾT
A : THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TỈ LỆ 1/1000
3.1.THỐNG KÊ PHỤ TẢI ĐIỆN .
-Tra bảng tìm tiêu chuẩn dùng điện cho các loại đất (To tiêu chuẩn cấp điện )
tiêu chuẩn cấp điện có thể lấy theo W/người ,KW/ha ,KW/Đơn vị sản phẩm..
Để đơn giản trong việc tính toán ,thống kê phụ tải ta chọn tiêu chuẩn cấp điện
( W/m2).
-Công xuất đặt Pd:
Pd = P0 x F x T xKsd (W)
P0 : Công suất tiêu chuẩn (W/m2)
F : Diện tích sàn công trình (m2)
T : Số tầng
Ksd:Hệ số sử dụng công suất (tra bảng)
-Công suất tính toán :
Ptt = Pd x Kđt /1000 (KW)
Kđt : Hệ số đồng thời (tra bảng )
Ptt : Công suất tính toán
-Công suất cảm kháng Q:
Qtt = Ptt x tag (KVAR)
-Công suất toàn phần:
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.