muakiniem2109
New Member
Download miễn phí Đồ án Tìm hiểu về hệ thống điện nhà máy xi măng Hải Phòng - Đi sâu nghiên cứu về hệ thống lọc bụi
LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . 2
1.1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN . . 2
1.2. DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG. . 2
1.2.1. Công đoạn nguyên liệu. . 4
1.2.2. Nghiền liệu. . 5
1.2.3. Công đoạn nghiền than. . 6
1.2.4. Công đoạn nung luyện cliker. . 7
1.2.5. Công đoạn nghiền xi măng. . 9
1.2.6.Công đoạn nghiền phụ gia. . 10
1.2.7. Công đoạn đóng bao. . 11
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG
HẢI PHÕNG . 12
2.1.LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÕNG . . 12
2.1.1. Thiết bị cao áp 110 kV. . 13
2.1.2. Thiết bị phía hạ áp 6kV. . 14
2.1.3. Sơ đồ nối dây phía 6kV. . 15
2.2. VẬN HÀNH TRẠM. . 16
2.2.1. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dây 172 A53- 173 E5.916
2.2.2. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dây 171 A53- 171E2.2
(172E2.16) . 17
2.2.3. Trường hợp trạm làm việc với 1 lộ đường dầy 171A53- 171E2.2
(172E2.16) . 18
2.2.4. Trường hợp trạm làm việc với hai lộ đường dây độc lập 171E2.16
cung cấp cho MBAT1, 172E2.16 cung cấp cho MBA T2. . 19
CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU HỆ THỐNG LỌC BỤI CÔNG TY XI MĂNG
HẢI PHÕNG . 21
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ. . 21
3.2. NGUYÊN LÝ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN. . 21
3.3. MỘT SỐ HỆ THỐNG LỌC BỤI ĐIỂN HÌNH KHÁC. . 22
3.3.1. Các thông số đặc trưng của thiết bị lọc bụi. . 22
3.3.2. Một số thiết bị lọc bụi. . 23
3.4. HỆ THỐNG LỌC BỤI CÔNG ĐOẠN NGHIỀN PHỤ GIA NHÀ
MÁY XI MĂNG HẢI PHÕNG (EPS531EP450) . 32
3.4.1 Cấu tạo của thiết bị khử bụi. . 33
3.4.2 Tấm phân tán khí. . 35
3.4.3 Hệ thống điện cực phát và điện cực thu. 35
3.4.4. Hệ thống chỉnh lưu cao áp T/R. . 36
3.4.5. Hệ thống búa gõ. . 36
3.4.6. Hệ thống sấy. . 37
3.5. VẤN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN ESP531EP450. . 38
3.5.1 Mạch điều khiển điện áp cao. . 39
3.5.2 Mạch điều khiển búa gõ bụi. . 43
3.5.3. Mạch điện điều khiển hệ thống sấy. . 44
3.6. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG LỌC BỤI CÔNG TY XI
MĂNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ. . 46
3.6.1 Ưu điểm. . 46
3.6.2 Nhược điểm. . 46
3.6.3 Biện pháp xử lý. . 47
KẾT LUẬN . 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2013-03-14-do_an_tim_hieu_ve_he_thong_dien_nha_may_xi_mang_ha.ufu58aELSg.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-4072/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
ínhT1 và T2. Trên hệ thống cao áp có các thiết bị đo lường TU, TI, bảo vệ chống
sét van. Do thiết kế nhà máy chỉ sử dụng 1 lộ còn lộ kia dự phong nóng lên
máy cắt liên lạc 112 luôn đóng.
13
Điện áp 110 kV qua hai máy biến áp T1 và T2 hạ xuống 6 kV qua hai
máy cắt 631 và 632 đóng lên hai thanh cái C61 và C62. Giữa hai thanh cái có
một máy cắt liên lạc 612. Máy cắt này luôn mở. Nó chỉ đóng khi một máy
biến áp gặp sự cố, hay sửa chữa. Từ thanh cái C61 và C62 các máy cắt
nhánh đóng điện cung cấp cho 8 trạm công đoạn của nhà máy.
2.1.1. Thiết bị cao áp 110 kV.
* Máy biến áp T1 và T2: là loại TSSN 7351 do Bồ Đào Nha sản xuất có thông
số sau:
• Dung lượng: S = 20 MVA
• Điện áp: U = 123 kV/ 6,3 kV.
• Nhiệt độ dầu lớn nhất là 900C.
• Nhiệt độ cuộn dây lớn nhất là 900C.
• Phương pháp đấu dây Y/Δ.
Phía cao áp đấu Y thì Uf giảm đi lần do đó giảm bớt chi phí và điều
kiện cách điện. Phía hạ áp đấu Δ thì If giảm đi căn 3 lần, do đó dây quấn có
thể nhỏ đi thuận tiện cho chế tạo. Vì MBA được đấu theo phương pháp Y/Δ.
Vậy lên phía hạ áp 6kV không có trung tính. Để các máy cắt làm việc khi có
sự cố phải tạo trung tính cho mạng điện bằng cách đấu thêm máy biến áp
ZicZắc.
* Máy cắt cao hai áp : là loại 3 AP1FG của SIEMENS sản xuất có các thông
số:
• Dòng điện định mức : Iđm = 2500A.
• Tần số : f = 50 Hz.
• Điện áp định mức: Uđm =123 kV.
• Khả năng chịu dòng ngắn mạch: IN = 40 kA trong thời gian Tk = 3s.
• Dập hồ quang bằng khí SF6.
• áp suất khí SF6 để dập hồ quang: PSF6 = 6 bar.
* Chống sét van: loại 3EX5050.
* Các rơle bảo vệ
14
• Rơle bảo vệ quá dòng: Siprotec 7SJ60.
• Rơle bảo vệ so lệch điện áp: Siprotec 7UT612.
• Rơle bảo vệ đồng bộ cho phép hoà 2 MBA với nhau: Siprotec
7VK61. Các rơle này được cài đặt chương trình làm việc từ máy tính ngoài ra
còn có các thiết bị hiển thị I, U, P, Q, cosφ.
2.1.2. Thiết bị phía hạ áp 6kV.
Phần hạ áp bao gồm 60 máy cắt 6kV loại chân không của Siemens,
máy cắt hợp bộ, tủ hợp bộ, máy cắt, TI, TU, rơle bảo vệ, dao cách ly, dao
cách điện.
* Tủ máy cắt : loại NXAIRM của Siemens.
• Điện áp vận hành : U = 6 kV.
• Điện áp chịu xung xét: 60 kV.
• Khả năng chịu dòng ngắn mạch: I = 31,5 kA trong thời gian 3s.
• Tần số: f = 50Hz.
• Dòng điện định mức: 2500 A, 1250A, 630 A.
• Rơ le bảo vệ : 7SJ62 của Siemens.
* Máy cắt: loại 3A 7730- 0AE40- OLK2ZK80 của Siemens.
• Điện áp định mức: Uđm = 15 kV.
• Dòng điện định mức: 2500 A, 125 A, 630A.
• Điện áp chịu xung sét: 95 kV.
• Tần số: f = 50 ÷ 60 Hz.
• Khả năng chịu dòng ngắn mạch: Inm= 31,5 kA trong 3s.
• Khả năng cắt lớn nhất: 80 kA.
* Máy biến áp ZicZắc: là loại ILVN 2050767 của ABB sản xuất năm 2005
• Dung lượng : S= 150 kVA.
• Điện áp: U= 6,3 kV.
• Dòng điện : Iđm = 13,7 A.
• Dòng không tải: I0 = 300A.
• Tần số : f = 50 Hz.
15
Trong dây chuyền sản xuất của công ty xi măng Hải Phòng lắp đặt máy
phát diezen 819 GE 020 công suất 800 kVA 3Y 380 V- 50Hz để cung cấp cho
các thiết bị quan trọng mất điện lưới. Nguồn điện của máy phát được cung
cấp cho lò quay, làm mát, khí nén... Khi xảy ra sự cố mất điện. Khi xảy ra mất
điện thì máy phát sẽ khởi động để cung cấp điện cho các thiết bị duy trì hoạt
động và sau khi có điện trở lại thì 20 phút sau sẽ ngừng hoạt động.
2.1.3. Sơ đồ nối dây phía 6kV.
* Máy cắt tổng 631 lấy điện từ máy biến áp T1 cấp lên thanh cài C6, thanh cái
C6 cấp điện cho các trạm phân phối thông qua các máy cắt.
• Máy cắt 675 cấp điện cho trạm 191 công đoạn đập, vận chuyển đá
vôi.
• Máy cắt 677 cấp điện cho trạm 291 công đoạn nhập và vận chuyển
phụ gia, đá sét, than.
• Máy cắt 679 cấp điện cho trạm 691 công đoạn lưu trữ đóng bao và
xuất xi măng.
• Máy cắt 681 cấp điện cho trạm 791 trạm xử lý nước và khí.
• Máy cắt 683 cấp điện cho trạm 591 công đoạn nghiền xi măng (2 lộ
đường dây) và phụ gia.
• Máy cắt 601 cấp cho tụ bù thanh cái.
• Máy cắt tổng 632 lấy điện từ máy biến áp T2 cấp lên thanh cái C62.
* Máy cắt tổng 632 lấy điện từ máy biến áp T2 cấp lên thanh cái C62, thanh
cái C62 cấp điện cho các trạm phân phối thông qua các máy cắt.
• Máy cắt 676 cấp cho trạm 391 công đoạn nghiền liệu.
• Máy cắt 678 cấp cho trạm 391 công đoạn lò.
• Máy cắt 680 cấp cho trạm 491 công đoạn nghiền than.
• Máy cắt 674 cấp cho trạm 891 dùng cho khu văn phòng.
• Máy cắt 602 cấp cho tụ bù thanh cái.
• Máy cắt 672 cấp điện cho trạm biến áp từ dùng của trạm 110 kV
( dùng cho chiếu sáng và hệ thống điều khiển).
16
* Hệ thống bù cosφ của các trạm được bù tự động với thông số các bộ bù tại
các trạm bù thanh cái 6 kV.
•Trạm 191. Qb = 150 kVAr.
• Trạm 391. Qb = 50 kVAr.
• Trạm 491. Qb = 250 kVAr.
• Trạm 591. Qb = 950 kVAr.
2.2. VẬN HÀNH TRẠM.
2.2.1. Trƣờng hợp trạm làm việc với 1 lộ đƣờng dây 172 A53- 173 E5.9
(171E2.16)
* Khi đóng điện cho MBA T1 cấp điện lên thanh cái C61 của dây tủ 6kV,
trình tự thao tác như sau:
Kiểm tra toàn bộ các dao cách ly 171- 7, 112-2, 131-1, 131-2, 131-3,
các máy biến áp T1, T2, các T1 171, 172,131,132, máy cắt 631,632,612 đã
đảm bảo đủ điều kiện vận hành chưa.
Kiểm tra xem bộ điều áp dưới tải đã ở vị trí ban đầu chưa.
Kiểm tra các dao tiếp địa 131-38, 631- 38, 112-14, 112-24, 132-38,
632-38, dao cách ly 172-7 và các máy cắt phụ tải 6 kV ở thanh cái C61, máy
cắt 612 chắc chắn ở vị trí cắt chưa.
• Đóng dao cách ly 172-7.
• Kiểm tra lại máy cắt 631.
• Đóng dao cách ly máy cắt 631.
• Đóng dao cách ly 131-1.
• Đóng dao cách ly 131-3.
• Đóng máy cắt 112.
• Đóng máy cắt 131.
• Đóng máy căt 631.
• Đưa máy biến áp T1 vào vận hành.
Khi thao tác cắt điện máy biến áp T1, vận hành theo trình tự sau:
• Cắt hết phụ tải 6kV từ thanh cái C61.
• Cắt máy cắt 631, treo biển cấm đóng điện.
17
• Cắt máy cắt 131, cắt dao cách ly 131- 1, 131-3 treo biển cấm đóng điện.
* Khi đóng điện cho MBA T2 cấp điện lên thanh cái C62 trình tự thao tác như sau:
Kiểm tra toàn bộ dao cách ly 171- 7, 131-1, 131-3, 112-1, 112-2, 132-2,
132-3, các máy cắt 131, 112, 132, máy biến áp T1, T2, các T1 171, 172, 131,
132, các máy cắt 631, 632, 612.
Kiểm tra các dao tiếp địa 112- 14, 112--24, 132- 38, 632- 38, dao cách
ly 172-7 và các phụ tải 6 kV ở C62, máy cắt 612 chắc chắn vị trí cắt.
Kiểm tra xem bộ điều áp dưới tải đã ở vị trí ban đầu chưa.
• Kiểm tra lại máy cắt 632.
• Đóng dao cách ly 112-2.
• Đóng dao cách ly 112-2.
• Đóng dao cách ly 132-2.
• Đóng dao cách ly 132-3.
• Đóng máy cắt 112.
• Đóng máy cắt 132.
• Đóng máy cắt 632 đưa MBA T2 vào vận hành.
Khi thao tác cắt điện máy biến áp T2 trình tự thao tác như sau:
• Cắt hết phụ tải 6 kV trên thanh cái C62.
• Cắt máy cắt tủ đầu vào 632, treo biển cấm đóng điện.
• Cắt máy cắt 132, cắt dao cách ly 132-3, 132-3, treo biển cấm
đóng điện.
2.2.2. Trƣờng hợp trạm làm việc với 1 lộ đƣờng dây 171 A53- 171E2.2
(172E2.16)
* Khi đóng điện cho MBA T1 cấp điện lên thanh cái C61 của 6 kV trình tự
thao tác như sau:
Kiểm tra toàn bộ dao cách ly 171- 7, 131-1, 131-3, 112-1, 112-2, 132-2,
132-3, các máy cắt ...