daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Ket-noi
Tính toán kiểm tra hệ thống điều hòa không khí và triển khai bản vẽ bằng phần mềm Revit dự án trung tâm thương mại văn phòng Hải Quân
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................ i MỤC LỤC............................................................................................................. ii DANH MỤC HÌNH............................................................................................. vi DANH MỤC BẢNG............................................................................................ ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ....................................... xi CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ..........................12
1.1. Ứng dụng của iều hòa không khí ......................................................12 1.2. Phân loại một số hệ thống iều hòa không khí ..................................13 1.2.1. Hệ thống iều hòa không khí cục bộ ...........................................14 1.2.2. Hệ thống iều hòa không khí trung tâm ......................................16 1.3. Lý do chọn ề tài ..................................................................................19 1.4. Tầm quan trọng của ề tài ..................................................................19 1.5. Mục tiêu của ề tài ...............................................................................20 1.6. Giới thiệu về công trình .......................................................................20 1.7. Thống kê diện tích công trình tính toán.............................................21 1.8. Cơ sở tính toán kiểm tra iều hòa không khí ....................................23 CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN PHỤ TẢI LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ....25 2.1. Thông số tính toán kiểm tra ban ầu .................................................25 2.2. Thông số tính toán ngoài trời ..............................................................25 2.3. Thông số tính toán trong nhà ..............................................................26 2.4. Gió tươi và hệ số thay ổi không khí..................................................26 2.5. Độ ồn cho phép .....................................................................................26
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN TẢI LẠNH VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐIỀU
HÒA KHÔNG KHÍ ............................................................................................28
3.1. Tính cân bằng nhiệt ẩm .......................................................................28
3.1.1. Nhiệt tỏa ra từ thiết bị iện Q1.....................................................28 ii

3.1.2. Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2 ................................29 3.1.3. Nhiệt do người tỏa ra Q3..............................................................29 3.1.4. Nhiệt bức xạ qua kính Q4.............................................................30 3.1.5. Nhiệt do lọt không khí vào phòng Q5 ..........................................32 3.1.6. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q6 ...........................................33 3.1.7. Nhiệt hiện và ẩn do gió tươi mang vào Q7 ..................................40 3.1.8. Nhiệt do bức xạ mặt trời Q8.........................................................41
3.2. Xác ịnh lượng ẩm thừa ......................................................................42 3.2.1. Lượng ẩm thừa do người tỏa ra, W1 ............................................42 3.2.2. Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm W2...................................42 3.2.3. Lượng ẩm bay hơi oạn nhiệt từ sàn W3 .....................................43 3.2.4. Lượng ẩm bay hơi từ bán thành phẩm W4...................................43
3.3. Kiểm tra ọng sương ...........................................................................43 3.4. Thành lập và tính toán sơ ồ dhkk.....................................................44 3.4.1. Lựa chọn sơ ồ hkk ...................................................................44 3.4.2. Tính toán sơ ồ hkk ...................................................................48 3.5. Kiểm tra tải nhiệt bằng phần mềm DAIKIN HEATLOAD ....................57 3.5.1. Giới thiệu phần mềm tính tải Daikin Heatload..............................57 3.5.2. Các thao tác thực hiện trên phần mềm ...........................................57 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ .........................................65 4.1. Tính chọn FCU .....................................................................................65 4.2. Tính chọn PAU .....................................................................................65 4.3. Tính chọn chiller giải nhiệt bằng nước ..............................................66 4.4. Tính chọn tháp giải nhiệt.....................................................................67 4.5. Tính toán thiết kế ường ống nước ....................................................67 4.5.1. Giới thiệu các loại ống dùng trong hệ thống ...............................67 4.5.2. Xác ịnh lưu lượng, tốc ộ nước trong ường ống .....................68
iii

4.6. Tính chọn bơm......................................................................................69 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THÔNG GIÓ, HÚT KHÓI, TẠO ÁP................72
5.1. Hệ thống cấp gió tươi...........................................................................72 5.1.1. Mục ích cấp gió tươi..................................................................72 5.1.2. Xác ịnh tốc ộ không khí trong ống ..........................................72 5.1.3. Tính toán lưu lượng cấp gió tươi.................................................72 5.1.4. Xác ịnh kích thước ống..............................................................73 5.1.5. Tính toán tổn thất áp suất ............................................................77
5.2. Tính toán lưu lượng gió thải toilet, gió thải toilet phòng, kho, phòng kỹ thuật..................................................................................................88
5.3. Tính toán thông gió hầm giữ xe ..........................................................88 5.3.1. Lưu lượng gió cấp (gió thải)........................................................88 5.3.2. Tính chọn kích thước hộp gain:...................................................89 5.3.3. Tính chọn diện tích Louver: ........................................................90 5.3.4. Tính chọn quạt .............................................................................91
5.4. Hệ thống hút khói.................................................................................95 5.4.1. Tính hút khói hành lang...............................................................95
5.5. Tính toán tạo áp ...................................................................................96 5.5.1. Mục ích tạo áp ...........................................................................96 5.5.2. Tính lưu lượng không khí trong tạo áp........................................97 5.5.3. Tính chọn miệng gió (cửa gió) ..................................................100
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI BẢN VẼ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ BẰNG PHẦN MỀM AUTODESK REVIT.................................................................102
6.1. Sơ lược về phần mềm Revit...............................................................102
6.2. Ứng dụng Revit trong xuất khối lượng bản vẽ................................106 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................109 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................111 PHỤ LỤC...........................................................................................................112
iv

Phụ lục chương 3 .......................................................................................112 Phụ lục 3.1 ...........................................................................................112 Phụ lục 3.2 ...........................................................................................112 Phụ lục 3.3 ...........................................................................................113 Phụ lục 3.4 ...........................................................................................114 Phụ lục 3.5 ...........................................................................................115 Phụ lục 3.6 ..........................................................................................116 Phụ lục 3.7 ...........................................................................................116 Phụ lục 3.8 ...........................................................................................118
Phụ lục chương 4 .......................................................................................118 Phụ lục 4.1 ...........................................................................................118 Phụ lục 4.2 ...........................................................................................120 Phụ lục 4.3 ...........................................................................................121 Phụ lục 4.4 ...........................................................................................123
Phụ lục chương 5 .......................................................................................123 Phụ lục 5.1 ...........................................................................................124
v

DANH MỤC HÌNH
Hình 1. 1 Máy iều hòa cục bộ kiểu 2 cụm ...................................................................14 Hình 1. 2 Máy iều hòa nhiều cụm................................................................................15 Hình 1. 3 Máy iều hòa dạng tủ ứng...........................................................................15 Hình 1. 4 Hệ thống VRV ................................................................................................16 Hình 1. 5 Cụm máy làm lạnh nước giải nhiệt nước ......................................................17 Hình 1. 6 Hệ thống iều hòa trung tâm Water Chiller..................................................18 Hình 1. 7 Văn phòng Hải Quân.....................................................................................21
Hình 3. 1 Kết cấu tường bao và tường ngăn .................................................................35 Hình 3. 2 Kết cấu trần ...................................................................................................37 Hình 3. 3 Cách phân chia dãi nền.................................................................................39 Hình 3. 4 Sơ ồ tuần hoàn không khí 1 cấp ..................................................................46 Hình 3. 5 Sơ ồ thẳng mùa ông ...................................................................................48 Hình 3. 6 Biểu diễn sơ ồ thẳng mùa ông trên ồ thị I – d .........................................48 Hình 3. 7 Sơ ồ tuần hoàn một cấp với các hệ số nhiệt hiện, hệ số i vòng.................49 Hình 3. 8 Đồ thị không khí ẩm t-d .................................................................................54 Hình 3. 9 Phần mềm Daikin Heatload ..........................................................................57 Hình 3. 10 Nhập Project Outline trên Daikin Heatload ...............................................58 Hình 3. 11 Nhập City/Country trên Daikin Heatload ...................................................58 Hình 3. 12 Chọn City/Country trên Daikin Heatload ...................................................59 Hình 3. 13 Chọn vào mục Room Data...........................................................................59 Hình 3. 14 Bảng giao diện của kết quả của Daikin Heatload.......................................60 Hình 3. 15 Nhấn Add Room...........................................................................................61 Hình 3. 16 Nhấn Insert/Copy ể xopy cho những tầng tương tự ..................................62 Hình 3. 17 Bảng kết quả sau cùng.................................................................................63
Hình 4. 1 Giao diện phần mềm Pipe Flow Wizard .......................................................70 Hình 4. 2 Chọn ơn vị lưu lượng cần tính.....................................................................70 Hình 4. 3 Các phụ kiện cần chọn ảnh hưởng tổn thất...................................................71
vi

Hình 4. 4 Nhập các thông số yêu cầu và xuất kết quả ..................................................71
Hình 5. 1 Giao diện phần mềm MCquay Ductsize ........................................................73 Hình 5. 2 Kích thước ống gió cho khu vực làm việc khu văn phòng sảnh chờ thang máy, phòng a năng pantry của tầng 4 .........................................................................74 Hình 5. 3 Kích thước ống gió cấp từ Raiser ống gió của PAU.....................................75 Hình 5. 4 Kích thước ống gió từ phòng kỹ thuật ến hành lang trước khi tách nhánh 75 Hình 5. 5 Phân oạn ống gió tươi khu vực văn phòng, sảnh, pantry tầng 4 ................76 Hình 5. 6 Giao diện phần mềm sau khi khởi ộng ........................................................79 Hình 5. 7 Đoạn ông gió tươi thể hiện phụ kiện Y ông gió tươi tầng 4 ..........................80 Hình 5. 8 Tổn thất cục bộ Y ống gió chữ nhật trên phần mềm Ashrea duct Fitting Database ........................................................................................................................81 Hình 5. 9 Ống gió tươi tầng 4 với Co 900 chữ nhật......................................................82 Hình 5. 10 Tổn thất cục bộ Co ống gió chữ nhật trên phần mềm Ashrea duct Fitting Database ........................................................................................................................83 Hình 5. 11 Đoạn ống gió tươi có thể hiện gót giày tại tầng 4.......................................84 Hình 5. 12 Tổn thất cục bộ gót giày chữ nhật trên phần mềm Ashrea duct Fitting Database ........................................................................................................................85 Hình 5. 13 Đoạn ống gió tươi có thể hiện van gió chữ nhật .........................................86 Hình 5. 14 Tổn thất cục bộ van gió chữ nhật trên phần mềm Ashrea duct Fitting Database ........................................................................................................................87 Hình 5. 15 Kết quả tính toán kích thước ống gió thải và gió tươi hầm xe ....................90 Hình 5. 16 Hệ thống thông gió tầng hầm giữ xe ...........................................................92 Hình 5. 17 Thông số chọn quạt FANTECH gió tươi tầng hầm.....................................93 Hình 5. 18 Thông số chọn quạt FANTECH gió thải tầng hầm .....................................94 Hình 5. 18 Thông số chọn quạt FANTECH gió thải tầng hầm .....................................94
Hình 6. 1 Tổng quan công trình Trung tâm Thương mại Văn phòng Hải quân .........103 Hình 6. 2 Tổng quan hệ thống water chiller và thông gió tòa nhà Trung tâm Thương mại Van phòng Hải quân.............................................................................................104
vii

Hình 6. 3 Đường ống gió, ống cấp và hồi nước cho FCU của tầng 4 ........................104 Hình 6. 4 Hệ thống hụt khói hành lang các tầng 23 - 25 ............................................105 Hình 6. 5 Hệ thống tạo áp cầu thang bộ và tạo áp phòng ệm cầu thang bộ, thang máy phòng cháy chữa cháy các tầng 23 - 25 ......................................................................105 Hình 6. 6 Hệ thống gió thải và gió tươi cho FCU các tầng 23 – 25 ...........................106 Hình 6. 7 Bảng thống kê tự ộng khối lượng ống gió theo các hạng mục trên công trình
.....................................................................................................................................107
Hình 6. 8 Bảng thống kê tự ộng khối lượng ống gió theo các hạng mục trên công trình .....................................................................................................................................108
viii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. 1 Bảng thống kê diện tích công trình tòa nhà ..................................................23
Bảng 2. 1 Thông số nhiệt ộ ộ ẩm ngoài trời của công trình......................................25 Bảng 2. 2 Thông số tính toán trong nhà........................................................................26 Bảng 2. 3 Tiêu chuẩn về gió tươi và hệ số thay ổi không khí......................................26 Bảng 2. 4 Tiêu chuẩn về ộ ồn cho phép.......................................................................27
Bảng 3. 1 Công suất thiết bị tỏa nhiệt ...........................................................................28 Bảng 3. 2 Nhiệt tỏa ra từ thiết bị phòng làm việc tầng trệt...........................................28 Bảng 3. 3 Nhiệt ẩn và nhiệt hiện do người toả ra, W/người .........................................30 Bảng 3. 4 Bức xạ mặt trời qua mặt kính vào trong phòng lớn nhất ở các hướng.........31 Bảng 3. 5 Rxn’ theo các hướng .....................................................................................32 Bảng 3. 6 Hệ số kinh nghiệm ξ ......................................................................................33 Bảng 3. 7 Hệ số truyền nhiệt qua tường bao là tường kính tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài .................................................................................................................35 Bảng 3. 8 Vật liệu kết cấu trần ......................................................................................37 Bảng 3. 9 Nhiệt lượng truyền qua nền ất Q62.............................................................40 Bảng 3. 10 Nhiệt bức xạ truyền qua mái Q8 .................................................................42 Bảng 3. 11 Nhiệt thừa của phòng, tổng nhiệt thừa và nhiệt thừa hiệu dụng ................55 Bảng 3. 12 Các hệ số tính toán cho sơ ồ iều hòa không khí cấp...............................56 Bảng 3. 13 Lưu lượng gió và năng suất dàn lạnh .........................................................57 Bảng 3. 14 So sánh kết quả tính tay và kết quả sau khi dung daikin heatload .............64
Bảng 4. 1 Thống kê tháp giải nhiệt................................................................................67 Bảng 4. 2 Cột áp bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt ................................................71
Bảng 5. 1 Kích thước ống gió cho khu vực làm việc khu văn phòng sảnh chờ thang máy, phòng a năng pantry của tầng 4..................................................................................76 Bảng 5. 2 Tính chọn kích thướng ống gió mềm cho khu vực văn phòng, sảnh thang máy,
pantry tầng 4..................................................................................................................77 ix

Bảng 5. 3 Tính toán tổn thất ma sát trên ường ống gió tươi khu vực văn phòng A, sảnh chờ thang máy, pantry của tầng 4 .................................................................................79 Bảng 5. 4 Bảng thống kê tổn thất cục bộ của ống cấp gió tươi tầng 4 .........................87 Bảng 5. 5 Tính toán lưu lượng gió tươi (thải) tầng hầm ể xe......................................89 Bảng 5. 6 Tính so sánh kết quả lưu lượng gió tươi (thải) tầng hầm ể xe....................89 Bảng 5. 7 Tính chọn kích thước hộp gió gộp – hộp gain ..............................................90 Bảng 5. 8 Tính chọn miệng gió Louver cho tầng hầm ể xe .........................................91 Bảng 5. 9 Tổng cột áp quạt của hệ thống thông gió giữ xe...........................................92 Bảng 5. 10 Thông số quạt hướng trục bãi giữ xe tầng hầm ..........................................94 Bảng 5. 11 Kết quả so sánh lưu lượng gió thải.............................................................96 Bảng 5. 12 Kết quả so sánh lưu lượng không khí thâm nhập qua các van gió óng ....96 Bảng 5. 13 Lưu lượng gió xì qua cửa (khi cửa óng) ...................................................98 Bảng 5. 14 Lưu lượng gió tràn qua cửa (khi cửa mở) ..................................................98 Bảng 5. 15 Tổng lưu lượng gió tăng áp ........................................................................99 Bảng 5. 16 Lưu lượng gió xì qua cửa (khi cửa óng) ...................................................99 Bảng 5. 17 Lưu lượng gió tràn qua cửa (khi cửa mở) ..................................................99 Bảng 5. 18 Tổng lưu lượng tạo áp...............................................................................100 Bảng 5. 19 Kích thước miệng gió và vận tốc gió tại các miệng gió............................100 Bảng 5. 20 Kết quả so sánh lưu lượng tạo áp giữa tính toán và công ty thiết kế .......100
x

Kí hiệu viết tắt:
FCU: AHU:
PAU: VRV: ĐHKK: RSHF: GSHF:
ESHF: TCVN: QCVN: BF: ERSH: ERLH:
VFD: PCCC
Fan coil unit
Air Handling Unit
Primary Air Handling Unit Variable Refrigerant Volume Điều hòa không khí
Room sensible heat factor Grand sensible heat factor
Effective sensible heat factor
Tiêu chuẩn Việt Nam
Quy chuẩn Việt Nam
Bypass Factor
Effective Room Sensible Heat Effective Room Latent Heat
Variable Frequency Drive
Phòng cháy chữa cháy
Thiết bị xử lí không khí
Thiết bị trao ổi nhiệt và xử lý nhiệt ẩm
Thiết bị xử lí gió tươi
Hệ thống iều hòa trung tâm
Hệ số nhiệt hiện phòng Hệ số nhiệt hiện tổng
Hệ số nhiệt hiện hiệu dụng
Hệ số i vòng
Bộ iều khiển ộng cơ truyền ộng và iều khiển ộng cơ iện
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
xi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Hiện tại, ất nước chúng ta ang trong quá trình ẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện ại hóa. Nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với sự phát triển trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và ổi mới sáng tạo, óng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ất nước. Trong bối cảnh này, kỹ sư Nhiệt óng một vai trò không thể thiếu.
Ngày nay, số lượng công trình xây dựng ngày càng tăng, bao gồm các toà nhà, văn phòng, trung tâm thương mại, resort, khách sạn, nhà máy và chúng ều có nhu cầu sử dụng hệ thống iều hòa không khí. Kỹ sư Nhiệt óng vai trò quan trọng trong việc ưa ra các giải pháp tối ưu về iều hòa không khí ể áp ứng nhu cầu ngày càng tăng của mọi người. Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì iều kiện môi trường không khí trong không gian nội thất mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay ổi khí hậu bên ngoài và tải trọng bên trong. Chức năng chính của hệ thống iều hòa không khí là phục vụ nhu cầu tiện nghi và sinh hoạt của con người. Ngoài ra, iều hòa không khí còn ược sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, bao gồm việc iều chỉnh môi trường cho chăn nuôi ộng vật, thực vật, quản lý nhiệt ộ trong máy móc, quản lý môi trường trong ngành thực phẩm và dược phẩm.
Với vai trò quan trọng của mình, kỹ sư Nhiệt óng góp vào sự phát triển toàn diện của ất nước, ảm bảo rằng các công trình xây dựng và các ngành công nghiệp ược hưởng lợi từ công nghệ iều hòa không khí ể áp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn của mọi người.
1.1. Ứng dụng của iều hòa không khí
- Đối với ời sống con người:
Trong cuộc sống hàng ngày, sức khỏe của con người óng vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao ộng. Để cải thiện sức khỏe, cần tạo iều kiện cho con người sống trong một môi trường có nhiệt ộ và ộ ẩm phù hợp. Hệ thống iều hòa không khí ược sử dụng ể tạo ra một môi trường tiện nghi và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều hòa không khí là một giải pháp hiệu quả ể ảm bảo môi trường sống thoải mái cho con người.
Trong lĩnh vực y tế, nhiều bệnh viện ã trang bị hệ thống iều hòa không khí trong các phòng iều trị ể tạo ra một môi trường thuận lợi cho sức khỏe của bệnh nhân. Hệ
12

thống này giúp duy trì các phòng sạch hoàn toàn, với mức ộ kiểm soát không khí, nhiệt ộ và ộ ẩm ược iều chỉnh tối ưu. Điều này ặc biệt quan trọng trong các quá trình y học quan trọng và bảo quản dược phẩm.
- Đối với ời sống sản xuất:
Trong lĩnh vực công nghiệp, ngành iều hòa không khí ã có những tiến bộ áng kể. Hiện nay, kỹ thuật iều hòa không khí không thể tách rời khỏi các ngành khác như cơ khí chính xác, kỹ thuật iện tử và vi iện tử, kỹ thuật phim ảnh, máy tính iện tử, kỹ thuật quang học, và nhiều ngành khác. Để ảm bảo chất lượng sản phẩm và hoạt ộng ổn ịnh của máy móc và thiết bị, yêu cầu về iều kiện và thông số không khí như ộ ẩm, nhiệt ộ, ộ chứa bụi và các chất ộc hại ã ược ặt ra. Ví dụ, trong ngành công nghiệp kỹ thuật iện, sản xuất các công cụ iện yêu cầu kiểm soát nhiệt ộ từ 20°C ến 22°C và ộ ẩm từ 50% ến 60%.
Trong ngành cơ khí, việc chế tạo các công cụ o lường, công cụ quang học, và sự ổn ịnh và ộ sạch của nhiệt ộ và ộ ẩm óng vai trò quyết ịnh ến chất lượng và ộ chính xác của sản phẩm. Trong ngành công nghiệp sợi và dệt, iều hòa không khí óng vai trò quan trọng. Khi ộ ẩm không khí tăng cao, ộ dính và ma sát giữa các sợi bông cũng tăng lên, gây khó khăn trong quá trình kéo sợi; ngược lại, ộ ẩm quá thấp có thể làm ứt sợi và giảm năng suất kéo sợi.
Trong công nghiệp chế biến thực phẩm, nhiều quy trình công nghệ òi hỏi môi trường không khí phù hợp. Để ảm bảo chất lượng sản phẩm, nhiệt ộ, ộ ẩm và ộ sạch của không khí cần ược duy trì ở iều kiện thích hợp.
Các thông số của môi trường không khí trong nhà máy sản xuất phim, giấy ảnh cũng cần ược duy trì ở mức nhất ịnh và chặt chẽ thông qua hệ thống iều hòa không khí. Bụi dễ bám vào bề mặt phim, giấy ảnh gây giảm chất lượng sản phẩm. Nhiệt ộ cao trong phân xưởng có thể làm nóng chảy lớp thuốc phủ trên.
1.2. Phân loại một số hệ thống iều hòa không khí
Qua quá trình phát triển và tiến hóa lâu dài, hệ thống iều hòa không khí ngày nay ã trở nên ngày càng hoàn thiện và a dạng hơn cả về chức năng và thiết kế. Các hệ thống iều hòa không khí hiện nay không chỉ phục vụ cho mục ích làm lạnh mà còn có vai trò quan trọng trong việc iều chỉnh ộ ẩm, lọc bụi, xử lý không khí, và sưởi ấm.
Dựa trên mức ộ tập trung, chúng ta có thể chia hệ thống iều hòa không khí thành
13

hai loại:
- Hệ thống iều hòa không khí cục bộ: Đây là những hệ thống ược sử dụng ể iều
chỉnh môi trường không khí trong các không gian nhỏ hẹp hay khu vực cụ thể như phòng ngủ, văn phòng cá nhân, hay phòng học. Chức năng chính của hệ thống này là tạo iều kiện thoải mái cho người sử dụng trong không gian nhỏ.
- Hệ thống iều hòa không khí trung tâm: Đây là những hệ thống ược sử dụng ể iều chỉnh môi trường không khí trong các tòa nhà, nhà máy, hay khu vực lớn. Hệ thống này có khả năng cung cấp không khí tươi và iều chỉnh nhiệt ộ, ộ ẩm và sự lưu thông không khí cho toàn bộ không gian, áp ứng nhu cầu của nhiều người sử dụng.
1.2.1. Hệ thống iều hòa không khí cục bộ
Hệ thống iều hòa cục bộ bao gồm các máy iều hòa ơn lẻ ược lắp ặt trong các không gian nhỏ hẹp như văn phòng nhỏ, quán ăn nhỏ, quán cà phê và căn hộ chung cư. Hình 1.1 - 1.3 minh họa một số máy iều hòa cục bộ. Có hai loại chính của máy iều hòa cục bộ, ó là loại cửa sổ và loại nhiều cụm.
Hình 1. 1 Máy iều hòa cục bộ kiểu 2 cụm
14

Hình 1. 2 Máy iều hòa nhiều cụm
Hình 1. 3 Máy iều hòa dạng tủ ứng
- Ưu iểm:
+ Lắp ặt ơn giản, dễ dàng thực hiện.
+ Các máy hoạt ộng ộc lập, dễ dàng vận hành và bảo trì. + Máy hoạt ộng êm ái và tuổi thọ không cao.
- Nhược iểm:
+ Không thể cung cấp gió tươi, cần bổ sung thêm quạt ể lấy gió tươi.
+ Thường chỉ phù hợp với các công trình nhỏ và không yêu cầu nhiệt ộ và ộ ẩm
15

quá khắt khe.
+ Có ảnh hưởng ến kiến trúc và thẩm mỹ của tòa nhà do việc lắp ặt nhiều dàn
nóng và dàn lạnh trên tường.
1.2.2. Hệ thống iều hòa không khí trung tâm Hệ thống VRV (Variable Refrigerant Volume)
Hệ thống VRV ược thể hiện ở Hình 1.4. Nó bao gồm một dàn nóng (hay nhiều dàn nóng) và nhiều dàn lạnh.
Hình 1. 4 Hệ thống VRV
- Ưu iểm:
+ Trang bị máy biến tần, có khả năng iều chỉnh năng suất lạnh Q0.
+ Hệ thống iều hòa VRV có khả năng thu hồi dầu về máy nén thông qua chế ộ thu
hồi dầu. Dàn ngưng của hệ thống VRV có thể ặt cao hơn dàn lạnh và có thể lắp ặt xa nhau với ường ống dẫn môi chất có chiều dài lên ến hơn 100m.
+ Có khả năng iều khiển nhiệt ộ phòng của từng khu vực làm lạnh một cách ộc lập.


Kết luận: Kết quả nhận ược là ộ sai lệch thấp, không vượt quá 10% so với cột áp quạt ược chọn từ công ty thiết kế, vì vậy công nhận kết quả này ạt yêu cầu cho chọn quạt.
Sử dụng phần mềm FANTECH ể chọn quạt hướng trục dựa vào thông số có ược cho bãi ậu xe tầng hầm, ể cho dễ dàng bố trí quạt và ống gió sao cho phù hợp với công trình ta chọn 2 quạt cấp gió cho bãi xe, một quạt cấp gió tươi cho sảnh chờ thang máy, còn ường hồi bố trí 3 quạt hút chạy 2 cấp tốc ộ và chống cháy 2500C trong 2 giờ.
Trường hợp Gió tươi
Khu vực
Hầm 01 Hầm 02 Hầm 03 Hầm 04 Hầm 01 Hầm 02 Hầm 03 Hầm 04
tính toán 883 933 927 926 937 963 951 937
(Pa)
Sai lệch
(%) 1,89 3,67 3 2,89 3,9 1,23 2,46 3,9
Gió thải