ice_heart97

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Ngành: Hệ thống điện.
1- Đầu đề thiết kế:
Tính toán thiết kế bảo vệ Rơ le cho trạm biến áp 110 kV Vân Đình.
(Sơ đồ lưới điện - Hình vẽ)
2- Các số liệu ban đầu:
a- Hệ thống:
Hệ thống max: SNHTmax =2220,663 MVA
X0HTmax = 1,0456.X1
Hệ thống min: SNHTmin = 1725,42 MVA
X0HTmin = 0,9782.X1
b- Máy biến áp:
SBA = 2 . 25 MVA
Tổ đấu dây MBA: 0 /  /  0 -11
UC / UT / UH = 115/ 38,5/ 11 kV
I C = 125,5 A; I T = 375 A; I H = 1312 A
Điện áp ngắn mạch.
Dải chỉnh định điện áp.
U C = 115  9 . 1,78% U đm
U T = 38,5  2 . 2,5% U đm

3- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán.
a- Mô tả đối tượng được bảo vệ, thông số chính.
b- Tính toán ngắn mạch phục vụ thiết kế hệ thống bảo vệ.
c- Lựa chọn cách bảo vệ.
d- Giới thiệu chức năng và thông số các loại rơ le chọn sử dụng.
e- Tính toán các thông số hệ thống bảo vệ, kiểm tra sự làm việc của bảo vệ.
4- Các bản vẽ (ghi rõ các loại bản vẽ):
a- Sơ đồ đấu dây và các thông số chính.
b- Kết quả tính toán ngắn mạch.
c- cách bảo vệ.
d- chức năng và thông số của rơ le.
e- Kết quả tính toán bảo vệ.
f- Kết quả kiểm tra sự làm việc của bảo vệ.

CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM VỀ TRẠM BIẾN ÁP VÀ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 4
1.1. Giới thiệu chung về trạm biến áp: 4
1.1.1. Đặc điểm sơ đồ trạm. 4
1.1.2. Lưới phân phối điện. 5
1.2. Thông số chính trạm biến áp. 7
1.2.1. Máy biến áp T1. 8
1.2.2. Loại máy cắt 110 kV. 8
1.2.3. Loại máy cắt 35 kV. 9
1.2.4. Loại máy cắt 10 kV. 9
1.2.5. Máy biến điện áp. 10
CHƯƠNG II
TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH BẢO VỆ MÁY BIẾN ÁP
2.1. Mục đích tính ngắn mạch: 10
2.2. HTĐ max với trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập: 11
2.2.1. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N1 13
2.2.2. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’1 15
2.2.3. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N2 17
2.2.4. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’2 17
2.2.5. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N3 18
2.2.6. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’3 19
2.3. HTĐ min với trạm biến áp có 2 máy biến áp làm việc song song: 20
2.3.1. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N1 21
2.3.2. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’1 22
2.3.3. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N2 24
2.3.4. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’2 25
2.3.5. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N3 26
2.3.6. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’3 27
2.4. HTĐ min với trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập: 28
2.4.1. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N1 28
2.4.2. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’1 30
2.4.3. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N2 32
2.4.4. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’2 32
2.4.5. Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo MBA tại N3 33
2.4.6. Xét điểm ngắn mạch nằm trong vùng bảo MBA tại N’3 34
2.5. Bảng tổng kết giá trị I ngắn mạch chạy qua BI trong các chế độ. 34
2.5.1. Chế độ HTĐ max trạm biến áp có 1 MBA vận hành độc lập. 35
2.5.2. Chế độ HTĐ min trạm biến áp có 2 MBA vận hành song song. 36
2.5.3. Chế độ HTĐ min trạm biến áp có 1 MBA vận hành độc lập. 38
CHƯƠNG III
LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ VÀ
GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG CỦA RƠ LE
3.1. Lựa chọn các cách bảo vệ, rơ le được sử dụng: 40
3.2. Các loại bảo vệ được đặt cho máy biến áp: 43
3.2.1. Những hư hỏng thường xảy ra đối với máy biến áp. 43
a. Hư hỏng bên trong máy biến áp. 43
b. Hư hỏng ở chế độ làm việc bình thường của MBA. 44
3.2.2. Các chức năng bảo vệ được sử dụng. 44
3.2.2.1. Nguyên lý bảo vệ bằng rơ le khí. 44
3.2.2.2. Nguyên lý bảo vệ so lệch dòng điện. 44
3.2.2.3. Nguyên lý bảo vệ quá dòng điện. 45
3.2.2.4. Nguyên lý bảo vệ dòng điện thứ tự không MBA. 45
3.2.2.5. Bảo vệ chống quá tải máy biến áp. 46
3.3. Giới thiệu chức năng và thông số của rơ le 7UT 513: 48
3.3.1. chức năng và thông số của rơ le 7UT 513. 48
3.3.1.1. chức năng của rơ le 7UT 513. 48
3.3.1.2. Các thông số kỹ thuật rơ le 7UT 513. 48
3.3.1.3. Phạm vi chỉnh định đối chức năng bảo vệ so lệch MBA. 50
3.3.1.4. Bảo vệ chạm đất có giới hạn. 51
3.3.1.5. Bảo vệ quá dòng có thời gian. 51
3.3.1.6. Bảo vệ quá tải. 52
3.3.2. Nguyên lý hoạt động rơ le 7UT 513 53
3.4. chức năng và thông số của rơ le 7SJ 600: 59
3.4.1. chức năng của rơ le 7SJ 600. 59
3.4.2. Thông số kỹ thuật rơ le 7SJ 600. 59
3.4.3. Bảo vệ quá dòng có thời gian độc lập. 61
3.4.4. Bảo vệ quá dòng có thời gian phụ thuộc. 62
3.4.5. Bảo vệ quá tải theo nhiệt độ. 64
3.4.6. Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt. 66
3.4.7. Các chức năng phụ khác. 66
3.4.8. Nguyên lý làm việc. 67
CHƯƠNG IV
CHỌN MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN – TÍNH TOÁN CÁC THÔNG
SỐ ĐẶT VÀ KIỂM TRA ĐỘ NHẬY CỦA HỆ THỐNG BẢO VỆ
4.1. Chọn máy biến dòng điện (BI): 68
4.1.1. Chọn máy biến dòng cấp điện áp 110 kV (BI1). 68
4.1.2. Chọn máy biến dòng cấp điện áp 35 kV (BI2). 68
4.1.3. Chọn máy biến dòng cấp điện áp 10 kV (BI3). 69
4.2. Tính các thông số đặt và kiểm tra sự làm việc vủa bảo vệ: 69
4.2.1. Theo kết quả tính toán ở chương II. 69
4.2.2. Chỉnh định cho bảo vệ so lệch 7UT513. 69
4.2.2.1. Các thông số cần chỉnh định. 69
a. Ngưỡng tác động cấp 1. 69
b. Ngưỡng tác động cấp 2. 69
4.2.2.2. Địa chỉ cài đặt các thông số MBA khối địa chỉ 11. 70
4.2.2.3. Các thông số được chỉnh định bảo vệ so lệch. 75
4.2.3. Bảo vệ chạm đất có giới hạn (F87N). 76
4.2.4. Chức năng chống quá tải rơ le 7UT513. 77
4.2.5. Bảo vệ quá dòng dự phòng phía 35 kV. 78
4.2.6. Bảo vệ quá dòng dự phòng phía 10 kV. 78
4.2.7 Bảo vệ quá dòng dự phòng phía 110 kV. 79
a. Chức năng 50. 79
b. Chức năng 50N. 79
c. Chức năng 51. 79
d. Chức năng 51N. 80
4.2.8 Bảo vệ quá áp thứ tự không chống chạm đất phía 35 kV. 80
4.3. Kiểm tra sự làm việc của bảo vệ so lệch. 81
4.3.1. Kiểm tra độ an toàn của bảo vệ so lệch máy biến áp. 82
4.3.1.1. HTĐ max trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập. 83
4.3.2. Kiểm tra độ nhậy của bảo vệ so lệch máy biến áp. 84
4.3.2.1. HTĐ min trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập. 84
4.3.3. Kiểm tra độ nhậy của bảo vệ quá dòng 110 kV. 86
4.3.3.1. HTĐ min 2 máy biến áp làm việc song song. 86
4.3.3.2. Kiểm tra độ nhậy của chức năng 51. 87
4.3.3.3. Kiểm tra độ nhậy của chức năng 51N. 87
4.3.4. Bảng kết quả các giá trị 88


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top