luungoclong_2
New Member
Download miễn phí Đồ án Trang bị điện hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ - Quận Hải An, Hải Phòng
Mục lục
Trang
Lời nói đầu . 1
Chương 1: Giới thiệu về hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ 2
1.1. Giới thiệu về Công ty . 2
1.2. Tầm quan trọng, nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải
nhà máy thép Đình Vũ . 3
1.2.1. Tầm quan trọng của hệ thống xử lý nước thải. 3
1.2.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống xử lý nước thải nhà máy thép Đình Vũ. 4
1.3. Giới thiệu về các máy nén, bơm, quạt sử dụng trong hệ thống. 9
1.3.1. Máy bơm . 9
1.3.2. Quạt . 15
1.3.3. Máy nén. 18
Chương 2: Thiết kế cung cấp điện cho trạm xử lý nước nhà máy thépĐình Vũ . 21
2.1. Tính toán công suất trạm xử lý nước. 21
2.1.1. Nhóm máy bơm. 21
2.1.2. Quạt . 23
2.1.3. Máy nén. 23
2.2. Thiết kế trạm biến áp. 23
2.2.1. Xác định dung lượng trạm biến áp . 24
2.2.2. Thiết kế trạm biến áp và các phần tử của hệ thống . 26
2.3. Lựa chọn CB. 32
2.4. Lựa chọn dây dẫn cho các phụ tải của trạm xử lý nước . 35
2.4.1. Yêu cầu chung. 35
2.4.2. Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng . 35
2.4.3. Chọn dây cho các thiết bị . 36
2.5. Tính toán bù công suất phản kháng. 41
2.5.1. Lý thuyết chọn tụ bù công suất phản kháng . 41
2.5.2. Chọn tụ bù cho trạm xử lý nước . 42
2.5.3. Sơ đồ lắp đặt tụ bù . 43
Chương 3: Tính toán chọn mạch khởi động cho các phụ tải của
hệ thống . 453.1. Lựa chọn các thiết bị cho mạch khởi động động cơ. 45
3.1.1. Các phương án khởi động động cơ. 45
3.1.2. Khởi động động cơ bằng cách đổi nối sao ư tam giác. 46
3.2. Sơ đồ khởi động động cơ. 51
Chương 4: Tính toán sụt áp và ngắn mạch. 57
4.1. Tính toán độ sụt áp . 57
4.1.1. Tiêu chuẩn kiểm tra và phương pháp tính toán . 57
4.1.2. Tính độ sụt áp của các phụ tải trạm xử lý nước. 58
4.2. Tính toán ngắn mạch ba pha . 68
4.2.1. Phương pháp tính dòng ngắn mạch ba pha. 68
4.2.2. Tính toán ngắn mạch ba pha các phụ tải trạm xử lý nước. 69
Kết luận . 73
Tài liệu tham khảo . 74
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/web-viewer.html?file=jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-demo-2018-03-13-do_an_trang_bi_dien_he_thong_xu_ly_nuoc_thai_nha_may_thep_di_YaZdZ8lEkB.png /tai-lieu/do-an-trang-bi-dien-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-nha-may-thep-dinh-vu-khu-kinh-te-dinh-vu-quan-hai-an-hai-phong-94436/
Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.
Ketnooi -
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm tuyến 2 01 110 115,5
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm tuyến 3 03 160 168
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm tuyến 4 03 45 52
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm gián tiếp 03 45 52
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm vào bể lọc áp lực 04 55 60
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm khẩn cấp 02 7,5 9
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm tại bể điều hòa 02 2,5 3,5
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm tại bể gom 03 17 20
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm tại bể n-ớc nóng 03 17 36
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm rửa tại bể trực
tiếp
02 15 18
KĐB rotor
lồng sóc
Bơm hóa chất và
polymer
02 0,22 0,33
KĐB rotor
lồng sóc
23
2.1.2. Quạt
Tại nhà máy thép Đình Vũ có hai hệ thống quạt chính là quạt làm mát
trực tiếp và quạt làm mát gián tiếp. Đây là các quạt ly tâm có công suất trung
bình nên ta dùng động cơ không đồng bộ rotor ngắn mạch để kéo quạt.
Để tính chọn công suất động cơ kéo quạt dùng công thức (1-11) ở
ch-ơng 1:
Nđược = kN =
310
kQH
(kW)
Sau đây là phần tính chọn công suất động cơ kéo quạt:
Bảng 2.2 :Công suất động cơ kéo quạt
Nhóm quạt Số l-ợng
Công suất 1 quạt
(kW)
Công suất động
cơ (kW)
Quạt làm mát trực tiếp 02 15 16,5
Quạt làm mát gián tiếp 02 3,7 4,3
2.1.3. Máy nén
Trạm xử lý n-ớc tạo nhà máy thép Đình Vũ gồm một máy nén khí có
công suất 37kW, năng suất nén là 960m3/h, đây là có công suất trung bình nên
ta chọn động cơ truyền động cho nó là động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc.
Công suất của động cơ đ-ợc tính theo công thức (1-14):
P = k
6,81
Qz
(kW)
Trong đó: z là hệ số, theo bảng 1-17
k: là hệ số dự trữ, k = 1,1 1,15
Thay vào công thức trên ta có công suất của động cơ là:
P = 1,13x
6,81
3608
= 40 (kW)
2.2. Thiết kế trạm biến áp
Trạm biến áp là một trong những phần tử quan trọng của hệ thống cung
cấp điện; trạm biến áp dùng để biến đổi điện năng từ cấp điện áp này sang cấp
điện áp khác.
24
* Phân loại trạm biến áp:
Theo hình thức và cấu trúc của trạm:
Trạm biến áp ngoài trời: thích hợp cho các trạm biến áp trung gian
công suất lớn, đủ đất đai cần thiết để đặt các thiết bị điện ngoài trời.
Trạm biến áp trong nhà: thích hợp cho các trạm biến áp phân x-ởng
hay các trạm biến áp của các khu vực đông dân c-.
Để đảm bảo cung cấp điện cho nhà máy khi một máy biến áp bị sự cố
máy còn phải cho phép quá tải, khoảng 30% công suất.
K
S
S TTMBA
Với: K = 1,3: đối với máy biến áp đặt trong nhà.
K = 1,4: đối với máy biến áp đặt ngoài trời.
Xem xét các chỉ tiêu, yêu cầu trên đối với trạm biến áp, ta chọn trạm
biến áp trong nhà (kín). Máy biến áp đ-ợc đặt trong trạm kín (trạm xây). Trạm
xây là kiểu trạm mà toàn bộ các thiết bị cao, hạ áp và máy biến áp đều đ-ợc
đặt trong nhà mái bằng. Nhà xây đ-ợc phân ra nhiều ngăn để tiện thao tác, vận
hành cũng nh- tránh sự cố lan tràn từ phần này sang phần khác. Các ngăn của
trạm phải đ-ợc thông hơi, thoáng khí nh-ng phải đặt l-ới mắt cáo, cửa sắt phải
kín để đề phòng chim, chuột, rắn chui qua các lỗ thông hơi, khe cửa gây mất
điện. Mái phải đổ dốc (3 5)0 để thoát n-ớc m-a. D-ới hầm bệ máy biến áp
phải xây hố dầu sự cố để chứa dầu máy biến áp khi sự cố, tránh cháy nổ lan
tràn.
2.2.1. Xác định dung l-ợng trạm biến áp
25
Bảng 2.3.: Dung l-ợng các tủ động lực của trạm xử lý n-ớc
Ta có: Ptt = 1183,85 kW
Qtt = Ptt . tg = 1183,85 x 0,75 = 887,89 kVAr
Stt1 = 8,147989,88785,1183
2222
tttt QP kVA
Trạm biến áp ta đặt 2 máy biến áp có công suất định mức mỗi máy là:
SđmB 3,1138
3,1
8,149
3,1
ttS kVA
Tủ động lực Cấp điện cho: Số l-ợng
Công suất
(kW)
Tổng công
suất (kW)
DB1 – 1
PLC
DB 1 – 2 Bơm tuyến 1 và 2 02 115,5 231
DB 1 – 3 Bơm tuyến 3 02 168 336
DB 1 – 4 Bơm vào bể lọc áp lực 03 60 180
DB 1 – 5
Bơm tuyến 4
Bơm vào bể gián tiếp
04 52 208
DB 1 – 6
Bơm rửa tại bể trực tiếp
Quạt làm mát trực tiếp
Máy nén khí
01
01
01
18
16,5
40
18
16,5
40
DB 1 – 7
Quạt làm mát gián tiếp
Bơm khẩn cấp
Bơm tại bể điều hòa
Motor cần trục
Motor cào bùn
Cụm van điện
Nhà hóa chất
01
01
01
01
01
01
01
4,3
9
3,5
8
4,5
2,01
2,86
4,3
9
3,5
8
4,5
2,01
2,86
DB 2
Bơm tại bể n-ớc nóng
Bơm tại bể gom
Máy hớt dầu
Cần trục
02
02
01
01
36
20
0,18
8
72
40
0,18
8
Tổng 1183,85
26
Chọn dùng 2 máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây do công ty thiết bị điện
Đông Anh chế tạo có các thông số sau:
Bảng 2.4. : Thông số máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây
Công suất
định mức
(kVA)
Điện áp định mức
(kV)
Tổn thất (W)
UN, %
của Uđm
IN, %
của Iđm
Trọng l-ợng
Cao áp Hạ áp
Không
tải
Có
tải
Dầu
(lít)
Toàn bộ
(kg)
1250 22 0,4 1720 12910 5,5 1,2 1340 4980
2.2.2. Thiết kế trạm biến áp và các phần tử của hệ thống
a, Tính chọn các phần tử phía cao áp:
* Đ-ờng dây trên không trung áp 22kV:
Có 3 ph-ơng pháp lựa chọn tiết diện của dây dẫn, đó là:
Chọn tiết diện theo mật độ kinh tế của dòng điện Jkt.
Chọn tiết diện theo điện áp cho phép Ucp.
Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng lâu dài cho phép Jcp.
Bảng 2.5.: Phạm vi ứng dụng các ph-ơng pháp lựa chọn dây dẫn và cáp
L-ới điện Jkt Ucp Jcp
Cao áp Mọi đối t-ợng
Trung áp Đô thị, công nghiệp Nông thôn
Hạ áp Nông thôn Đô thị, công nghiệp
Ta tiến hành tính chọn tiết diện đ-ờng dây trên không theo ph-ơng
pháp Jkt
Bảng 2.6.: Trị số Jkt (A/mm
2) theo Tmax và loại dây:
Loại dây
Tmax (h)
5000
Dây đồng 2,5 2,1 1,8
Dây A, AC 1,3 1,1 1
Cáp đồng 3,5 3,1 2,7
Cáp nhôm 1,6 1,4 1,2
27
7
9
2
65
11
56
2
9
4
5
8
9
22
9
5
8 7
7
7
Hình 2.2.: Trạm biến áp kiểu kín (xây trong nhà) đặt 2 MBA
1 - MBA; 2 - Đầu dây cao áp; 3 - Tủ cao áp; 4 - Các tụ hạ áp;
5 - Cáp hạ áp; 6 - Cáp cao áp; 7 - Rãnh cáp; 8 - Thông gió; 9 - ống dẫn
cáp
Xác định trị số dòng điện lớn nhất chạy trên đ-ờng dây:
I =
22.32
1250
32 dm
BA
U
S
= 16,4 (A)
Chọn dây nhôm lõi thép (AC) lộ kép với thời gian sử dụng công suất
lớn nhất Tmax là từ 3000 5000h. Ta có tiết diện kinh tế đ-ờng dây là:
28
Fkt =
1,1
4,16
ktJ
I
= 14,9 mm2
Chọn dây AC-35 do hãng Lens (Pháp) chế tạo. Vì dây dẫn đ-ợc chọn
v-ợt cấp nên không cần kiểm tra dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho
phép.
* Chọn dao cách ly trung áp:
Trong sơ đồ trạm biến áp phân phối thì dao cách ly làm nhiệm vụ cách
ly giữa đ-ờng dây trên không trung áp và trạm biến áp để phục vụ cho việc
kiểm tra, bảo d-ỡng, sửa chữa chống sét van, cầu chì cao áp, máy biến áp và
cáp tổng cũng nh- hệ thống tiếp địa. Dao cách ly không có biện pháp dập hồ
quang nên không cho phép đóng cắt mạch điện. Với trạm biến áp đ-ợc xây
kín trong nhà, ta dùng dao cách ly loại liên động, có nghĩa là có thể đóng cắt
đồng thời 3 pha. Ta chọn dùng dao cách ly do SIEMENS chế tạo có các thông
số kỹ thuật sau:
Bảng 2.7. : Thông số dao cách ly
Loại Uđm (kV) INt (kA) INmax (kA) Iđm (A)
3DC 24 16 40 630
* Chọn chống sét van:
Chống sét van làm nhiệm vụ chống sét đánh từ ngoài đ-ờng dây trên
không truyền vào trạm. Chống sét van đ-ợc cấu tạo bởi điện trở phi tuyến và
có đặc tuyến mô tả trên hình 3-2
R
( )
sU
đm
U U (kV)
Hình 2.3: Đ-ờng đặc tuyến R(U) của chống sét van
Khi điện áp bằng điện áp định mức của l-ới điện thì R = , không cho
dòng điện đi qua. Khi điện áp sét đặt vào chống sét van, R 0 và chống sét
van tháo toàn bộ sóng sét xuống đất.
29
Trong tính toán thiết kế việc lựa chọn chống sét van chỉ cần căn cứ vào
điện áp: UđmCSV Uđmlđ = 22kV.
Chọn chống sét van do hãng SIEMENS chế tạo có các thông số kỹ
thuật:
Loại
Điện áp lớn nhất
của l-ới điện (kV)
Điện áp làm
việc lớn nhất
(kV)
Điện áp
phóng định
mức (kA)
Vật liệu vỏ
Cacbua
Silic
245 216 50 Sứ
* Cầu chì cao áp: làm nhiệm vụ bảo vệ ngắn mạch cho biến áp và cáp
tổng, th-ờng dùng loại cầu chì ống cát thạch anh:
1
2
43
Hình 2.4.: Cấu tạo cầu chì trung áp cát thạch anh
1 - Đầu tiếp điện; 2 - Vỏ sứ; 3 - Dây kim loại gắn hạt thiếc; 4 - Cát thạch anh
Bình th-ờng dòng điện đi từ đầu tiếp điện này sang các dây kim loại
đến đầu tiếp điện kia để vào biến áp. Khi xảy ra sự cố ngắn mạch trong biến
áp hay cáp tổng, dòng qua dây kim loại cắt đứt mạch điện. Hồ quang sinh ra
sẽ bị dập tắt trong các khe hở hẹp của cát thạch đã đ-ợc đổ đầy trong ống sứ.
Ta chọn cầu chì cao áp do hãng SIEMENS chế tạo, có các thông số:
Bảng 2.9. : Thông số cầu chì
Loại
Uđm Iđm
Kích th-ớc
Icắt N Icắt Nmin
Tổn hao
công
suất
Khối
l-ợng Dài Đ-ờng kính
kV A Mm kA A W kg
3GD1
606-5B
36 32 537 88 31,5 230 78 6,8
b, Tính chọn các phần tử phía hạ áp
* Cáp tổng: làm nhiệm vụ dẫn điện từ trạm biến áp đến tủ phân phối (tủ
động lực và điều khiển)
30
Dòng điện tính toán của cáp:
Itt =
4,0.3
8,1479
3 dm
ii
U
S
= 2316 (A)
Chọn hai hệ thống cáp lõi đồng cách điện PVC do LENS chế tạo, có F là
1x630 mm2, trị số cho phép là: 2 x 1088 = 2176 (A).
* Thanh dẫn hạ áp:
Dòng điện lớn nhất qua thanh...