thuyle_hfst

New Member
Tải Đồ án Xác định chế độ vận hành tối ưu của Nhà máy điện
LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I : THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ TẢI
I. Sơ đồ địa lý, các thông số của nguồn điện và phụ tải
II. Phân tích nguồn và tải

CHƯƠNG II: CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
I. Cân bằng công suất tác dụng
II. Cân bằng công suất phản kháng
III. Sơ bộ xác định chế độ làm việc của nguồn điện

CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ

I. Đề xuất các phơng án
II. Tính mô men phụ tải cho các phương án và lựa chọn phương án hợp lý

CHƯƠNG IV: LỰA CHỌN PHƠNG ÁN TỐI ƯU
A So sánh các phơng án về mặt kỹ thuật
B So sánh các phơng án về mặt kinh tế


CHƯƠNG IV: LỰA CHỌN SƠ ĐỒ NỐI DÂY CỦA TRẠM SỐ LƯỢNG CÔNG SUẤT MBA VÀ SƠ ĐỒ KẾT DÂY TOÀN MẠNG

I. Chọn sơ đồ nối dây của trạm
II. Chọn số lợng và công suất MBA


CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CỦA MẠNG ĐIỆN, CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT

Tính toán cân bằng công suấtTính toán bù cưỡng bức công suất phản khángTính toán lại các chế độ sau khi bù
I. Chế độ, phụ tải cực đại

II. Chế độ phụ tải cực tiểu
III. Chế độ phụ tải sự cố

CHƯƠNG VII: TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ ĐIỆN ÁP LỤA CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐIỀU ÁP CHO CÁC TRẠM BIÉN ÁP

A. Tính toán điện áp tại các nút
I. Chế độ cực đại
II. Chế độ cực tiểu
IV. Chê độ sự cố
B. Lựa chọn cách điều áp
I. Chọn đầu phân áp cho các trạm có yêu cầu điều chỉnh điện áp khác thường
II. Chọn đầu phân áp cho các trạm có yêu cầu điều chỉnh điện áp thường

CHƯƠNG VIII: TÍNH GIÁ THÀNH TẢI ĐIỆN

PHẦN II : XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỐI ƯU CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN THEO PHƯƠNG PHAP QUY HOẠCH ĐỘNG
I. Đặt vấn đề
II. Phương pháp tính
1. Nội dung quy hoạch động
III. Tính toán cụ thể
LỜI NÓI ĐẦU

Trong sự phát triển của các quốc gia trên thế giới nói chung và công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nói riêng . Ngành năng lượng chiếm một vai trò rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Là nền tảng cho sự phát triển của các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, văn hoá xã hội... và phục vụ nhu cầu sinh hoạt dân sinh. Chính vì vậy ngành năng lượng, đặc biệt là ngành hệ thống điện luôn được ưu tiên phát triển trước một bước so với các ngành kinh tế quốc dân khác .
Nhằm đáp ứng sự tăng trưởng và phát triển liên tục của nền kinh tế ở nước ta, ngành điện đã và đang không ngừng nghiên cứu, tìm tòi những giải pháp tối ưu nhằm cung cấp điện năng đạt hiệu quả cao nhất . Vì vậy nhà nước và ngành Năng lượng luôn chú trọng trong công tác đào tạo, giáo dục các thế hệ sinh viên ngành hệ thống điện có những kiến thức sâu sắc, toàn diện về mạng lưới điện cũng như cả hệ thống năng lượng để dần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển ngành công nghiệp điện phục vụ tốt công cuộc điện khí hoá ở nước ta .
Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế lưới điện, trạm biến áp và đường dây" nhằm mục đích để sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản đã được học và nghiên cứu. Từ đây những kiến thức các môn học chuyên ngành sẽ được chúng em áp dụng vào thực tiễn ngành hệ thống điện, trong đó có công tác "Thiết kế mạng điện", vận hành, quản lý lưới điện ....
Trong thời gian thực tập và làm đồ án tốt nghiệp , em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, dưới sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong bộ môn, đặc biệt là sự giảng dạy tâm huyết, sự giúp đỡ nhiệt thành của thầy giáo TS : Đinh Quang Huy đã giúp em hoàn thành bản đồ án này . Tuy nhiên, do thời gian và lượng kiến thức của em còn hạn chế nên trong bản đồ án này em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong được sự góp ý của các thầy, các cô để đồ án của em được hoàn thành tốt hơn.
Em xin chân thành Thank !

Hà nội ngày……tháng 5 năm 2004
Sinh viên thiết kế

ĐINH NGỌC SƠN

CHƯƠNG 1:
PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ PHỤ TẢI
I. CÁC THÔNG SỐ ĐỊA LÝ, NGUỒN CUNG CẤP VÀ PHỤ TẢI

Trong công tác thiết kế mạng điện, việc đầu tiên cần nắm được các thông tin về nguồn và phụ tải nhằm định hướng cho việc thiết kế. cần xác định vị trí nguồn điện, phụ tải, công suất và các dự kiến xây dựng ,phát triển trong tương lai. Xác định nhu cầu điện năng trong thời gian kế hoạch bao gồm tổng công suất đặt và lượng điện tiêu thụ hiện nay của từng hộ phụ tải ,từ đó định hướng cho việc thiết kế kết cấu của mạng điện.
1.Sơ đồ địalý :

2. Các thông số của nguồn cung cấp:

a. Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) :
Lưới thiết kế được cung cấp điện từ một nhà máy nhiệt điện công suất đặt Pđặt= 200 MW và một hệ thống công suất vô cùng lớn. Do vậy để đảm bảo tính kinh tế cao và dự trữ quay cho hệ thống ta cho nhà máy nhiệt điện phát công suất PF = 8085%Pđặt , phần công suất còn thiếu được lấy từ phía hệ thống.
Công suất đặt: PNĐ= 4x50 = 200 (MVA)
Hệ số công suất Cos = 0,85
Điện áp định mức Uđm = 10,5 (KV)



b. Hệ thống
Công suất đặt: vô cùng lớn
Hệ số công suất Cos = 0,85
Điện áp định mức Uđm = 110 (KV)
3.Các thông số phụ tải:
Mạng điện khu vực mà ta thiết kế gồm có 8 phụ tải với tổng công suất tác dụng tiêu thụ lớn nhất là Pmax= 240 (MW) .Theo đánh giá sơ bộ thì nhà máy nhiệt điện chỉ có khả năng cung cấp cho một số phụ tải nhất định và phần còn thiếu sẽ được cung cấp từ hệ thống.
Trong các phụ tải có 6 hộ loại I chiếm 80,9% tổng công suất phụ tải yêu cầu, đối với các phụ tải này cần đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cao. Do đó khi đặt phương án nối dây phải đặc biệt chú ý đến điều kiện này. Ngoài các phụ tải loại I ta còn có hai phụ tải loại III nên khi chọn phương án nối dây cũng cần lưu ý điểm này để đạt đuợc hiệu qủa kinh tế cao nhất.

CHƯƠNG VI
TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CỦA MẠNG ĐIỆN, CÂN BẰNG CHÍNH XÁC CÔNG SUẤT
Ở phần trước ta đã cân bằng sơ bộ công suất trong hệ thống ,nhưng công suất đó chưa chính xác vì chưa xét đến tổn thất công suất trên đường dây và trong máy biến áp, chưa xét đến phần công suất do dung dẫn của đường dây sinh ra.
Ở phần này ta tính chính xác công suất truyền tải trên mỗi đoạn đường dây, xác định phân bố chính xác công suất trong các chế độ (cực đại, cực tiểu, sự cố) .Nhưng trước tiên ta cần tính chế độ phụ tải cực đại để kiểm tra ngay sự cân bằng chính xác công suất phản kháng trong toàn mạng xem có phải bù cưỡng bức không ,nếu phải bù thì mới tính toán phân bố thiết bị bù cưỡng bức .
Để tính được luồng công suất chạy trên các nhánh ,trước tiên ta phải tính được dung dẫn của nửa đường dây và tổn thất công suất trong máy biến áp, tổn thất công suất trên tổng trở đường dây.
*Công suất phản kháng do điện dung sinh ra được tính theo công thức:
(MVAr)
Đối với lộ đơn :
(MVAr)
Đối với lộ kép :
(MVAr)
Trong đó :
Uđm: Điện áp định mức của mạng lấy bằng 110kv
: Dung dẫn của 1km đường dây (1/)
l0 : Chiều dài đường dây
*Tổn thất công suất trong MBA được tính theo công thức :
Trong đó :
n : Số máy biến áp
: Tổn thất công suất tác dụng khi không tải
: Tổn thất công suất tác dụng khi khi ngắn mạch của MBA
: Công suất tải của MBA
: Công suất định mức của MBA
: Tổn thất công suất phản kháng trong MBA
: Điện áp ngắn mạch phần trăm
TÍNH TOÁN CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
CHẾ ĐỘ PHỤ TẢI CỰC ĐẠI :
Trong chế độ phụ tải cực đại điện áp thanh cái nhà máy và hệ thống là
UTG=110%Uđm ÞUTG = 110%.110 = 121(kv)
Trong chế độ này ta đặt bù cho phụ tải với dung lượng bù lớn nhất
Tính cho nhánh NĐ_1:
ZNĐ-1 =11,73 +j 11,27 (W) B1 = 263,11.10-6 (S)
Zb1= (W)
S1 =22 + j 13,64 (MVAr)
a. Tính dòng công suất và tổn thất công suất
Tổn thất công suất trong cuộn dây MBA
rSb1 = 0,643 + j1,407 (MVA)
Tổn thất công suất trong lõi thép MBA
rS01=2.(rP0 + rQ0) = 2.(0,029 + j 0,2)
rS01 = 0,058 + j 0,4 (MVA)
Công suất trước tổng trở biến áp Zb1
Sb1= S1 + rSb1 = 22,063 + j15,047 (MVA)
Công suất điện dung của đường dây
Qc =1,595 (MVAr)
Công suất sau tổng trở đường dây ZNĐ-1
S”I-1 = Sb1+ rS01-j Qc= 22,121 + j13,852 (MVA)
Tổn thất công suất trên tổng trở đường dây
= 0,660 + j0,634 (MVA)
Công suất đầu vào tổng trở đường dây
S’I-1= S”I-1+ rS1 = 22,781 + j14,486(MVA)
Dòng công suất từ thanh góp nhiệt điện cung cấp cho nhánh là
SI-1 = S’I-1- j Qc = 22,781 + j 12,891 (MVA)
Tính cho nhánh NĐ_2

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

gồm cả bản vẽ

xem thêm

Thiết kế trạm biến áp 100 kVA - 22/0,4 KV

 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top