pu_diem

New Member

Download miễn phí Quy phạm trang bị điện - Đường dây tải điện trên không điện áp đến 1kv





Khi ĐDK đến 1kV đi qua rừng hay khu cây xanh thì không bắt buộc phải
chặt cây, nhưng khoảng cách thẳng đứng từ dây dưới cùng,và khoảng cách
ngang từ dây dẫn ngoài cùng khi dây dẫn có độ võng và độ lệch lớn nhất tới
ngọn cây, hay tới phần ngoài cùng của cây không được nhỏ hơn 1m đối với
dây trần, và 0,5m đối với dây bọc cách điện.



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
Quy phạm trang bị điện Trang 63
Chương II.4
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG
ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV
Phạm vi áp dụng và định nghĩa
II.4.1. Chương này áp dụng cho đường dây tải điện trên không (ĐDK) điện áp đến
1kV dùng dây trần, dây bọc cách điện và cáp vặn xoắn hạ áp. Chương này
không áp dụng cho ĐDK chuyên dùng cho xe điện và ôtô điện v.v. Đoạn cáp
đặt xen vào ĐDK và đoạn cáp rẽ nhánh từ ĐDK phải theo các yêu cầu trong
Chương II.3.
II.4.2. ĐDK là công trình truyền tải và phân phối điện năng theo dây dẫn, đặt ngoài
trời, mắc trên vật cách điện và phụ kiện, đặt trên cột hay trên kết cấu của
công trình khác.
ĐDK ở quy phạm này bao gồm cả những đoạn rẽ nhánh từ đường dây chính tới
đầu vào nhà.
II.4.3. Trong tính toán cơ lý, chế độ bình thường của ĐDK là chế độ làm việc khi dây dẫn
không bị đứt. Chế độ sự cố của ĐDK là chế độ làm việc khi dây dẫn bị đứt.
Yêu cầu chung
II.4.4. Tính toán cơ lý cho dây dẫn của ĐDK phải tiến hành theo phương pháp ứng
suất cho phép. Tải trọng tiêu chuẩn được xác định theo Chương II.5.
Đối với vật cách điện và phụ kiện tính theo phương pháp tải trọng phá huỷ.
Đối với cột và móng tính theo phương pháp trạng thái giới hạn.
Kết quả phải phù hợp với tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng hiện hành.
II.4.5. ĐDK phải được bố trí sao cho các cột không chắn lối đi vào nhà và không cản
trở việc đi lại của người và xe cộ. Ở những chỗ dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm do
xe cộ va vào, cột điện phải có biện pháp bảo vệ.
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
Quy phạm trang bị điện Trang 64
II.4.6. Trên cột của ĐDK, ở độ cao cách mặt đất 2,0 - 2,5m phải ghi số thứ tự cột và
năm dựng cột.
II.4.7. Kết cấu kim loại của cột ĐDK phải được bảo vệ chống gỉ, tốt nhất là mạ kẽm.
Điều kiện khí hậu
II.4.8. Điều kiện khí hậu dùng để tính toán ĐDK đến 1kV theo Chương II.5.
II.4.9. Khi tính ĐDK phải lấy điều kiện khí hậu kết hợp như sau:
a. Nhiệt độ cao nhất Tmax, áp lực gió q = 0.
b. Nhiệt độ thấp nhất Tmin, áp lực gió q = 0.
c. Nhiệt độ trung bình năm Ttb, áp lực gió q = 0.
d. Áp lực gió lớn nhất qmax, nhiệt độ T = 25oC.
II.4.10. Kiểm tra khoảng cách dây dẫn gần nhà cửa, công trình và kết cấu kiến trúc
phải tính với điều kiện: áp lực gió qui định và nhiệt độ không khí cao nhất.
Dây dẫn, phụ kiện
II.4.11. ĐDK có thể dùng dây dẫn một sợi hay nhiều sợi bện. Cấm dùng dây dẫn một
sợi tháo từ dây nhiều sợi bện. Theo điều kiện độ bền cơ lý, ĐDK có thể dùng
dây dẫn có tiết diện không được nhỏ hơn:
 Dây nhôm nhiều sợi: 16mm2
 Dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm nhiều sợi: 10mm2
 Dây đồng nhiều sợi: 4mm2
 Dây đồng một sợi: 3mm (đường kính)
Đối với nhánh rẽ từ đường dây chính tới đầu vào nhà, thông thường dùng dây
đồng nhiều sợi bọc cách điện, tiết diện tuỳ từng trường hợp vào phụ tải và chiều dài dây
dẫn nhưng ít nhất là 4mm2 với nhánh rẽ dài đến 10m, 6mm2 với nhánh rẽ dài
trên 10m đến 25m.
Đặc tính cơ lý của dây dẫn xem Chương II.5.
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
Quy phạm trang bị điện Trang 65
II.4.12. Tính toán dây dẫn theo độ bền phải theo Chương II.5.
II.4.13. Nối dây dẫn phải thực hiện bằng nối ép, bằng cách hàn hay kẹp nối dây.
Dây dẫn một sợi phải nối vặn xoắn trước khi hàn, không cho phép hàn
đính hai đầu.
II.4.14. Mối nối chịu lực kéo phải có độ bền cơ lý không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của
dây dẫn.
II.4.15. Nối các dây dẫn bằng kim loại khác nhau hay có tiết diện khác nhau phải
thực hiện ở lèo, các mối nối này không được chịu lực, không bị ăn mòn điện
hoá.
II.4.16. Mắc dây dẫn vào vật cách điện đứng phải dùng dây buộc hay khoá chuyên
dùng.
Dây dẫn của đoạn rẽ nhánh phải bắt cố định trên cột hay kết cấu của toà nhà.
II.4.17. Hệ số an toàn cơ lý của chân vật cách điện hay móc treo không được nhỏ hơn 2.
Bố trí dây dẫn trên cột
II.4.18. Trên cột của ĐDK có thể bố trí dây dẫn theo dạng bất kỳ không phụ thuộc vào
điều kiện khí hậu.
Khi bố trí dây không cùng độ cao, thông thường dây trung tính bố trí dưới dây
pha của ĐDK. Dây mạch chiếu sáng ngoài trời mắc chung cột với ĐDK có thể
bố trí dưới dây trung tính.
II.4.19. Cầu chảy, cầu dao phân đoạn v.v. đặt trên cột phải bố trí thấp hơn dây dẫn.
II.4.20. Khoảng cách giữa các dây dẫn trần không được nhỏ hơn 20cm khi khoảng cột
tới 30m, và không nhỏ hơn 30cm khi khoảng cột lớn hơn 30m.
Khoảng cách ngang giữa các dây dẫn trần nối giữa các tầng xà trên cột không
được nhỏ hơn 15cm.
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
Quy phạm trang bị điện Trang 66
Khoảng cách từ dây dẫn trần đến cột, xà hay bộ phận khác của cột không
được nhỏ hơn 5cm.
II.4.21. Đối với ĐDK dùng dây bọc cách điện, các khoảng cách nêu ở Điều II.4.20
được nhân với hệ số 0,5.
Vật cách điện
II.4.22. Hệ số an toàn cơ học của vật cách điện là tỉ số giữa tải trọng cơ học phá hủy
với tải trọng tiêu chuẩn lớn nhất tác động lên vật cách điện, không được nhỏ
hơn 2,5.
II.4.23. Ở chỗ rẽ nhánh, chỗ dây dẫn giao chéo nhau của ĐDK khi cần mắc nhiều dây
dẫn lên cùng một vật cách điện phải dùng vật cách điện nhiều tầng hay vật
cách điện đặc biệt.
Dây trung tính phải mắc vào vật cách điện.
Bảo vệ quá điện áp, nối đất
II.4.24. Đối với ĐDK điện áp đến 1kV chỉ thực hiện phương án trung tính nối đất.
Trong lưới điện trung tính nối đất, chân vật cách điện hay móc treo của dây
pha và cốt thép của cột bêtông phải nối vào dây trung tính. Dây trung tính phải có
nối đất lặp lại. Khoảng cách giữa các điểm nối đất lặp lại là 200 đến 250m.
Dây nối đất trên cột phải có đường kính không nhỏ hơn 6mm. Điện trở nối đất
không được lớn hơn 50.
II.4.25. Để tránh quá điện áp do sét ở khu dân cư chỉ có nhà một hay hai tầng mà
ĐDK không có các cây, nhà cao tầng, ống khói công nghiệp v.v. bao che,
ĐDK phải bố trí nối đất, khoảng cách giữa chúng với nhau không được lớn
hơn:
 200m đối với vùng có số giờ dông trong năm dưới 40.
 100m đối với vùng có số giờ dông trong năm trên 40.
Điện trở nối đất không được lớn hơn 30.
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện
Quy phạm trang bị điện Trang 67
Ngoài ra còn phải nối đất:
a. Tại cột rẽ nhánh vào nhà mà ở đó tập trung đông người (trường học, vườn
trẻ, bệnh viện v.v.) hay nơi có giá trị kinh tế lớn (chuồng trại nuôi gia súc,
kho tàng, xưởng máy v.v.).
b. Tại cột cuối đường dây có rẽ nhánh vào nhà, khoảng cách từ nối đất của cột
cuối đến nối đất kề nó của ĐDK không được lớn hơn 100m với vùng có số giờ
dông trong năm từ 10  40 và 50m đối với vùng có số giờ dông trong năm trên
40.
Các điểm nối đất để tránh quá điện áp do sét kể trên cũng được sử dụng làm
các điểm nối đất lặp lại của dây trung tính.
Ngoài ra, tại các cột nêu ở mục a và b nên đặt chống sét hạ áp.
Cột
II.4.26. ĐDK đ...
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top