Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nhiệm vụ
Thiết kế tốt nghiệp

Phần I: Thiết kế phần điện của nhà máy NĐ 240 MW
I - Các số liệu ban đầu:
1-Nhà máy điện: Gồm 4 tổ máy công suất 60 MW.
Biến thiên của phụ tải nhà máy:

t(h) 0 8 8 12 12 15 15 20 20 24
P (%) 80 100 85 90 80

Công suất tự dùng cực đại bằng 8% công suất định mức của nhà máy với cos = 0,8.
2. Phụ tải địa phương: Uđm = 10 kV
Pmax = 10 MW; cos = 0,86
Gồm: 2 đường dây cáp kép x 3 MW x 3 km
2 đường dây cáp đơn x 2 MW x 3 km
Biến thiên của phụ tải:

t(h) 0 7 7 11 11 14 14 18 18 24
P (%) 60 85 100 85 70

Các trạm cuối đường dây phụ tải địa phương dùng cáp lõi đồng có tiết diện bé nhất Smin = 50 mm2; Máy cắt có dòng điện cắt định mức Icđm = 40 KA; Thời gian cắt ngắn mạch tc = 0,6 sec.
3. Phụ tải trung áp: Uđm = 110 kV
Pmax = 100 MW; cos = 0,87.
Gồm: 2 đường dây kép x 30 MW
2 đường dây đơn x 35 MW
Biến thiên của phụ tải:
t(h) 0 8 8 12 12 14 14 20 20 24
P (%) 70 100 80 85 60


4. Phụ tải cao áp: Uđm = 220 kV
Pmax = 85 MW; cos = 0,89.
Gồm: 1 đường dây kép x 85 MW
Biến thiên của phụ tải:
t(h) 0 7 7 11 11 14 14 18 18 24
P (%) 70 100 80 85 60

5. Hệ thống điện: Uđm = 220 kV
- Công suất tổng của hệ thống ( Không kể nhà máy thiết kế ): 2750 MVA
- Dự trữ quay của hệ thống: 150 MVA
- Công suất ngắn mạch trên thanh cáI HT: 3200 MVA
Nhà máy thiết kế được nối với hệ thống bằng một đường dây kép dài 122 km.
II. Nội dung tính toán:
1 - Chọn máy phát điện; Tính toán phụ tải và cân bằng công suất.
2 - Xác định các phương án và chọn máy biến áp.
3 - Tính toán ngắn mạch.
4 - Tính toán chọn phương án tối ưu.
5 - Chọn khí cụ điện và dây dẫn.
6 - Chọn sơ đồ và các thiết bị điện tự dùng.
7 - Các bản vẽ cần thiết.
Phần II:
Nhiệm vụ: Tính toán thiết kế trạm biến áp 10/0,4 kV cấp điện cho các phụ tải 30; 50; 60; 70 kW với costb = 0,9
I. Số liệu ban đầu: Trạm biến áp nguồn 220/110/10KV cách xa trạm 5km, dòng ngắn mạch ba pha tại thanh góp 10KV của trạm IN = 16 kA
II. Nội dung tính toán:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lời nói đầu

Trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá thì ngành năng lượng là một ngành công nghiệp quan trọng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng một cao do vậy luôn được ưu tiên phát triển hàng đầu .Nhà máy điện là một phần không thể thiếu được của ngành năng lượng . Cùng với sự phát triển của ngành năng lượng việc xây dựng các nhà máy điện và hoà vào hệ thống điện sẽ nâng cao tính bảo đảm cung cấp điện liên tục cho các hộ tiêu thụ điện vì chúng hỗ trợ cho nhau khi có sự cố một nhà máy nào đó ,nâng cao chất lượng điện năng ,công suất truyền tải ,giảm tổn thất điện năng và đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra của ngành năng lượng .Sau khi học xong chương trình của ngành hệ thống điện ,em được giao nhiệm vụ thiết kế đồ án tốt nghiệp gồm :
-Phần I : Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện công suất 240 MW .
-Phần II : Thiết kế trạm biến áp 10/0,4 kV
Phần 1: Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện
Chương I
tính toán phụ tảI và cân bằng công suất

Chất lượng điện năng là một yêu cầu khắt khe của phụ tải. Để đảm bảo chất lượng điện năng tại mỗi thời điểm , điện năng do các nhà máy phát điện phát ra phải hoàn toàn cân bằng với lượng điện năng tiêu thụ ở các hộ tiêu thụ kể cả tổn thất điện năng. Vì điện năng ít có khả năng tích luỹ nên việc cân bằng công suất trong hệ thống điện là rất quan trọng.
Trong thực tế lượng điện năng tiêu thụ tại các hộ dùng điện luôn luôn thay đổi. Việc nắm được quy luật biến đổi này tức là tìm được đồ thị phụ tải là điều rất quan trọng đối với việc thiết kế và vận hành. Nhờ vào công cụ là đồ thị phụ tải mà ta có thể lựa chọn được các phương án nối điện hợp lý , đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ngoài ra dựa vào đồ thị phụ tải còn cho phép chọn đúng công suất các máy biến áp và phân bố tối ưu công suất giữa các tổ máy phát điện trong cùng một nhà máy và phân bố công suất giữa các nhà máy điện với nhau.

1 - Xác định điện trở nối đất
Đối với mạng có điện áp dưới 1000, điện trở nối đất tại mọi thời điểm trong năm không vượt quá
2 - Xác định điện trở nối đất của một cọc
- Điện trở nối đất của 1 cọc có thể tính gần đúng
()
Trong đó : Kmùa hệ số mùa
: Điện trở suất của đất ()
- Ta giả thiết hệ thống nối đất được đặt trên đất có độ ẩm trung bình, do đó:
Kmùa = 1,5 ;
Vậy = 17,88
3 - Xác định sơ bộ số lượng cọc
Số lượng cọc có thể xác định sơ bộ theo công thức:
Trong đó: là hệ số sử dụng cọc
là điện trở nối đất yêu cầu
Vậy cọc


4 - Điện trở nối đất của thanh nối đất
- Rt tính theo công thức:
Trong đó:
l: Chiều dài mạch vòng tạo bởi các thanh nối .
l = (13 + 6 ) . 2 = 18 m
b = 4 cm là bề rộng thanh nối
t = 80 cm là chiều chôn sâu thanh dẫn
Kmùa = 1,6 là hệ số mùa đối với thanh nối

- Điện trở thực tế của thanh nối:
= 0,4 là hệ số sử dụng
5 - Xác định chính xác số cọc cần dùng
- Điện trở nối đất cần thiết của toàn bộ số cọc là:

- Số cọc chính xác cần dùng là :
Vậy số cọc cần đóng là 5 cọc
6 - Xác định điện trở nối đất của hệ thống thanh cọc

< 4

Như vậy: Hệ thống nối đất đã thiết kế cho trạm đạt yêu cầu kỹ thuật./.
Tài liệu tham khảo
1. Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp PGS.TS Nguyễn Hữu Khái .
2. Tối ưu hoá chế độ của hệ thống điện PGS.PTS Trần Bách.
3. Nhà máy điện và trạm biến áp PGS.TS Trịnh Hùng Thám - PGS.TS Nguyễn Hữu Khái - TS Đào Quang Thạch - PGS.TS Lã Văn út - TS Phạm Văn Hoà - TS Đào Kim Hoa.
4. Ngắn mạch TS Phạm Văn Hoà.
5. Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp tập 1,2 - Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1983.
6. Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng - Nguyễn Công Hiền - Nguyễn Mạnh Hoạch.
Mục lục
Trang
Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp 1
Mở đầu 3

Phần I
Thiết kế phần điện nhà máy điện 4

Chương 1 Tính toán phụ tải và cân bằng công suất 4
Chương 2 Lựa chọn phương án nôíi điện 12
Chương 3 Chọn MBA và tính tổn thất điện năng 14
Chương 4 Tính toán ngắn mạch 32
Chương 5 Tính toán kinh tế - kỹ thuật chọn phương án tối ưu 51
Chương 6 Tính toán tự dùng 77


Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:


nếu bị lỗi font, mời các bạn tải Bộ font đầy đủ nhất
 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top