Tải Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo
Chương I: giới thiệu chung về nhà máy
Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các loại máy kéo để cung cấp cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu.Đứng về mặt tiêu thụ điện năng thì nhà máy là một trong những hộ tiêu thụ lớn. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần được đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn.
Nhà máy được làm việc theo chế độ 3 ca, thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax =4500h. Trong nhà máy có ban quản lý, phân xưởng sữa chữa cơ khí và kho vật liệu là hộ loại II, các phân xưởng còn lại đều thuộc hộ loại I.
Bảng 1.1anh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy
Số trên mặt bằng Tên phân xưởng Công suất đặt(kVA) Diện tích
1 Ban quản lý và phòng thiết kế 80(chưa kể chiếu sáng) 1925
2 Phân xưởng cơ khí số1 1500 1875
3 Phân xưởng cơ khí số 2 2500 2000
4 Phân xưởng luyện kim màu 2100 2400
5 Phân xưởng luyện kim đen 2300 4000
6 Phân xưởng sữa chữa cơ khí 760 1500
7 Phân xưởng rèn 1350 2100
8 Phân xưởng nhiệt luyện 1500 3150
9 Bộ phận nén khí 1200 1350
10 Kho vật liệu 60 2750
11 Chiếu sáng các phân xưởng Xác định theo diện tích
Chương II: Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy và của từng phân xưởng
I) Xác định phụ tải của từng phân xưởng
Trong đầu bài đã cho Pđ và diện tích nên ta sử dụng phương pháp xác định công suất phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu
Lúc đó phụ tải của mỗi phân xưởng được xác định theo công thức
Pđl=Knc.Pđ
Qđl=Ptt.tg
Trong công thức trên
Knc : Hệ số nhu cầu được tra trong sổ tay kỹ thuật
Cos : Hệ số công suất tính toán tra từ sổ tay kỹ thuật sau đó ta có tg
Pđl và Qđl chỉ là phụ tải động lực. Còn phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo công suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích theo công thức
Pcs=po.S
po : Suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích
S : Diện tích cần được chiếu sáng (Chú ý ở đây diện tích phân xưởng được tính bằng m2)
Qcs=Pcs.tg
Cos = 1 nếu sử dụng đèn sợi đốt
Cos = 0,6 -> 0,8 nếu là đèn huỳnh quang
Công suât tính toán của phân xưởng là
Ptt=Pđl+Pcs
Qtt=Qđl+Qcs
Từ đó ta có
Khi đã biết được phụ tải tính toán của từng phân xưởng ta có thể có phụ tải của toàn xí nghiệp bằng cách lấy tổng phụ tải của từng phân xưởng có kể đến hệ số đồng thời
Kđt : Hệ số đồng thời (xét khả năng phụ tải không đồng thời cực đại)
Kđt=0,9->0,95 khi số phân xưởng n=2->4
Kđt=0,8->0,85 khi số phân xưởng n=5->10
1) Ban quản lý và phòng thiết kế
Công suất đặt: 80 kw
Diện tích: 1925 m2
Tra bảng ta được knc=0,8; cos
Tra bảng PL1.7(TL1), ta được suất chiếu sáng p0=15( ), ở đây ta sử dụng đèn huỳnh quang nên ta có cos ;
*công suất tính toán động lực:
Pdl=kncPd=0,8.80=64(kW)
Qdl=Pdl.tg (kVAr)
*Công suất tính toán chiếu sáng
Pcs=p0.S=15.1925=28,9 kW
Qcs=Pcs.tg cs=28,9.0,62=17,9 kVAr
*Công suất tính toán tác dụng của phân xưởng:
Ptt=Pdl+Pcs=64+28,9=92,9 kW
*Công suất tính toán phản kháng của phân xưởng:
Qtt=Qdl+Qcs=48+17,9=65,9 kVAr
*Công suất tính toán toàn phần của phân xưởng:
Stt= = 113,9 kVA
Itt=
2)Phân xưởng cơ khí số 1:
Công suất đặt:1500 kw
Diện tích:1875 m2
Tra bảng PL1.3(TL1) với phân xưởng cơ khí ta tìm được knc=0,3;cos =0,6
Tra bảng PL1.7(TL1)ta được suất chiếu sángp0=14W/m2, ở đây ta sử dụng đèn sợi đốt nên có
*Công suất tính toán động lực:
Pdl=knc.Pd=0,3.1500=450 kW
Qdl=Pdl.tg 450.1,33=598,5 kVAr
*Công suất tính toán chiếu sáng:
Pcs=p0.S=14.1875=26,2 kW
Qcs=Pcs.tg kVAR
*Công suất tính toán tác dụng của phân xưởng:
Ptt=Pdl+Pcs=450+26,2=476,2 kW
*Công suất tính toán phản kháng của phân xưởng:
Qtt=Qdl=598,5 kVAR
*Công suất tính toán toàn phần của phân xưởng:
Stt= kVA
http://s1.luanvan.co/qYjQuXJz1boKCeiU9qAb3in9SJBEGxos/swf/2013/06/25/thiet_ke_he_thong_cung_cap_dien_cho_nha_may_san_xu.mlRuq8l1nE.swf luanvanco /luan-van/de-tai-ung-dung-tren-liketly-31123/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong níc vµ xuÊt khÈu.§øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn.
Nhµ m¸y ®îc lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax =4500h. Trong nhµ m¸y cã ban qu¶n lý, ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ vµ kho vËt liÖu lµ hé lo¹i II, c¸c ph©n xëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I.
B¶ng 1.1
anh s¸ch c¸c ph©n xëng vµ nhµ lµm viÖc trong nhµ m¸y
Sè trªn mÆt b»ng
Tªn ph©n xëng
C«ng suÊt ®Æt(kVA)
DiÖn tÝch
1
Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ
80(cha kÓ chiÕu s¸ng)
1925
2
Ph©n xëng c¬ khÝ sè1
1500
1875
3
Ph©n xëng c¬ khÝ sè 2
2500
2000
4
Ph©n xëng luyÖn kim mµu
2100
2400
5
Ph©n xëng luyÖn kim ®en
2300
4000
6
Ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ
760
1500
7
Ph©n xëng rÌn
1350
2100
8
Ph©n xëng nhiÖt luyÖn
1500
3150
9
Bé phËn nÐn khÝ
1200
1350
10
Kho vËt liÖu
60
2750
11
ChiÕu s¸ng c¸c ph©n xëng
X¸c ®Þnh theo diÖn tÝch
Ch¬ng II: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y vµ cña tõng ph©n xëng
I) X¸c ®Þnh phô t¶i cña tõng ph©n xëng
Trong ®Çu bµi ®· cho P® vµ diÖn tÝch nªn ta sö dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu
Lóc ®ã phô t¶i cña mçi ph©n xëng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
P®l=Knc.P®
Q®l=Ptt.tg
Trong c«ng thøc trªn
Knc : HÖ sè nhu cÇu ®îc tra trong sæ tay kü thuËt
Cos : HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n tra tõ sæ tay kü thuËt sau ®ã ta cã tg
P®l vµ Q®l chØ lµ phô t¶i ®éng lùc. Cßn phô t¶i chiÕu s¸ng cña c¸c ph©n xëng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch theo c«ng thøc
Pcs=po.S
po : SuÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch
S : DiÖn tÝch cÇn ®îc chiÕu s¸ng (Chó ý ë ®©y diÖn tÝch ph©n xëng ®îc tÝnh b»ng m2)
Qcs=Pcs.tg
Cos = 1 nÕu sö dông ®Ìn sîi ®èt
Cos = 0,6 -> 0,8 nÕu lµ ®Ìn huúnh quang
C«ng su©t tÝnh to¸n cña ph©n xëng lµ
Ptt=P®l+Pcs
Qtt=Q®l+Qcs
Tõ ®ã ta cã
Khi ®· biÕt ®îc phô t¶i tÝnh to¸n cña tõng ph©n xëng ta cã thÓ cã phô t¶i cña toµn xÝ nghiÖp b»ng c¸ch lÊy tæng phô t¶i cña tõng ph©n xëng cã kÓ ®Õn hÖ sè ®ång thêi
K®t : HÖ sè ®ång thêi (xÐt kh¶ n¨ng phô t¶i kh«ng ®ång thêi cùc ®¹i)
K®t=0,9->0,95 khi sè ph©n xëng n=2->4
K®t=0,8->0,85 khi sè ph©n xëng n=5->10
1) Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ
C«ng suÊt ®Æt: 80 kw
DiÖn tÝch: 1925 m2
Tra b¶ng ta ®îc knc=0,8; cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1), ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15(), ë ®©y ta sö dông ®Ìn huúnh quang nªn ta cã cos;
*c«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=kncPd=0,8.80=64(kW)
Qdl=Pdl.tg (kVAr)
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs=p0.S=15.1925=28,9 kW
Qcs=Pcs.tgcs=28,9.0,62=17,9 kVAr
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=64+28,9=92,9 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl+Qcs=48+17,9=65,9 kVAr
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt==113,9 kVA
Itt=
2)Ph©n xëng c¬ khÝ sè 1:
C«ng suÊt ®Æt:1500 kw
DiÖn tÝch:1875 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng c¬ khÝ ta t×m ®îc knc=0,3;cos =0,6
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ngp0=14W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,3.1500=450 kW
Qdl=Pdl.tg450.1,33=598,5 kVAr
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=14.1875=26,2 kW
Qcs=Pcs.tg kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=450+26,2=476,2 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=598,5 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt=kVA
3)Ph©n xëng c¬ khÝ sè 2:
C«ng suÊt ®Æt:2500 kW
DiÖn tÝch:2000 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng c¬ khÝ ta t×m ®îc knc=0,3;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1) ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=14W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã 1
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,3.2500=750 kW
Qdl=Pdl.tg=750.1,33=997,5 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=14.2000=28 kW
Qcs=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=750+28=778 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=997,5 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt=kVA
4)Ph©n xëng luyÖn kim mÇu:
C«ng suÊt ®Æt: 2100 kW
DiÖn tÝch: 2400 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng luyÖn kim mµu ta t×m ®îc knc=0,6; cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn ta cã cos
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.2100=1260 kW
Qdl=Pdl.tg1260.0,75=945 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.2400=36 kW
Qcs=Pcs.tg=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=1260+36=1296 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=945 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt=kVA
5)Ph©n xëng luyÖn kim ®en:
C«ng suÊt ®Æt:2300 kW
DiÖn tÝch :4000 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1)víi ph©n xëng luyÖn kim ®en ta t×m ®îcknc=0,6;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15 W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã coscs=1
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.2300=1380 kW
Qdl=Pdl.tg=1380.0,75=1035 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.4000=60 kW
Qcs=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=1380+60=1440 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=1035 kVA
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt= kVA
6)Ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ:
C«ng suÊt ®Æt: 760 kW
DiÖn tÝch: 1500 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
knc = 0,3 ;cos = 0,6 ;po=16 (kW/m2
* C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl = knc . Pd = 0,3.760 =228 kW
Qdl = Pdl . tg = 228 . 1,3 = 296,4 kVAR
* C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 16. 1500 = 24 kW
Qcs = 0
* C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n xëng
Ptt = Pdl + Pcs =228+ 24 =252 kW
* C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n xëng
Qtt = Qdl + Qcs = Qdl = 296,4 kVAR
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng
7)Ph©n xëng rÌn:
C«ng suÊt ®Æt:1350 kW
DiÖn tÝch:2100 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng rÌn ta t×m ®îc knc=0,5;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1) ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15 W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,5.1350=675 kW
Qdl=Pdl.tg=675.1,33=897,75 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.2100=31,5 kW
Qcs=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=675+31,5=706,5 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=897,75 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt= kVA
8)Ph©n xëng nhiÖt luyÖn:
C«ng suÊt ®Æt:1500
DiÖn tÝch: 3150m2
Tra b¶ngPL1.3(TL1) víi ph©n xëng nhiÖt luyÖn ®îc knc=0,6;
Tra b¶ng PL1.7(Tl1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.1500=900 kW
Qdl=Pdl.tg900.0,75=675 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.3150=47,25 kW
Qcs=0
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=900+47,25=947,25 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=675 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt= kVA
9)Bé phËn nÐn khÝ:
C«ng suÊt ®Æt:1200 kW
DiÖn tÝch:1350 m2
Tra b¶ng Pl1.3(TL1)víi bé phËn nÐn khÝ ®îc knc=0,6;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=10W/m2,ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cos
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.1200=720 kW
Qdl=Pdl.tg720.0,75=540 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=10.1350=13,5 kW
Qcs=Pcs.tg=0 kVAR
*C«ng suÊt ...
Download miễn phí Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo
Chương I: giới thiệu chung về nhà máy
Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các loại máy kéo để cung cấp cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu.Đứng về mặt tiêu thụ điện năng thì nhà máy là một trong những hộ tiêu thụ lớn. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần được đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn.
Nhà máy được làm việc theo chế độ 3 ca, thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax =4500h. Trong nhà máy có ban quản lý, phân xưởng sữa chữa cơ khí và kho vật liệu là hộ loại II, các phân xưởng còn lại đều thuộc hộ loại I.
Bảng 1.1anh sách các phân xưởng và nhà làm việc trong nhà máy
Số trên mặt bằng Tên phân xưởng Công suất đặt(kVA) Diện tích
1 Ban quản lý và phòng thiết kế 80(chưa kể chiếu sáng) 1925
2 Phân xưởng cơ khí số1 1500 1875
3 Phân xưởng cơ khí số 2 2500 2000
4 Phân xưởng luyện kim màu 2100 2400
5 Phân xưởng luyện kim đen 2300 4000
6 Phân xưởng sữa chữa cơ khí 760 1500
7 Phân xưởng rèn 1350 2100
8 Phân xưởng nhiệt luyện 1500 3150
9 Bộ phận nén khí 1200 1350
10 Kho vật liệu 60 2750
11 Chiếu sáng các phân xưởng Xác định theo diện tích
Chương II: Xác định phụ tải tính toán của toàn nhà máy và của từng phân xưởng
I) Xác định phụ tải của từng phân xưởng
Trong đầu bài đã cho Pđ và diện tích nên ta sử dụng phương pháp xác định công suất phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu
Lúc đó phụ tải của mỗi phân xưởng được xác định theo công thức
Pđl=Knc.Pđ
Qđl=Ptt.tg
Trong công thức trên
Knc : Hệ số nhu cầu được tra trong sổ tay kỹ thuật
Cos : Hệ số công suất tính toán tra từ sổ tay kỹ thuật sau đó ta có tg
Pđl và Qđl chỉ là phụ tải động lực. Còn phụ tải chiếu sáng của các phân xưởng được xác định theo công suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích theo công thức
Pcs=po.S
po : Suất chiếu sáng trên một đơn vị diện tích
S : Diện tích cần được chiếu sáng (Chú ý ở đây diện tích phân xưởng được tính bằng m2)
Qcs=Pcs.tg
Cos = 1 nếu sử dụng đèn sợi đốt
Cos = 0,6 -> 0,8 nếu là đèn huỳnh quang
Công suât tính toán của phân xưởng là
Ptt=Pđl+Pcs
Qtt=Qđl+Qcs
Từ đó ta có
Khi đã biết được phụ tải tính toán của từng phân xưởng ta có thể có phụ tải của toàn xí nghiệp bằng cách lấy tổng phụ tải của từng phân xưởng có kể đến hệ số đồng thời
Kđt : Hệ số đồng thời (xét khả năng phụ tải không đồng thời cực đại)
Kđt=0,9->0,95 khi số phân xưởng n=2->4
Kđt=0,8->0,85 khi số phân xưởng n=5->10
1) Ban quản lý và phòng thiết kế
Công suất đặt: 80 kw
Diện tích: 1925 m2
Tra bảng ta được knc=0,8; cos
Tra bảng PL1.7(TL1), ta được suất chiếu sáng p0=15( ), ở đây ta sử dụng đèn huỳnh quang nên ta có cos ;
*công suất tính toán động lực:
Pdl=kncPd=0,8.80=64(kW)
Qdl=Pdl.tg (kVAr)
*Công suất tính toán chiếu sáng
Pcs=p0.S=15.1925=28,9 kW
Qcs=Pcs.tg cs=28,9.0,62=17,9 kVAr
*Công suất tính toán tác dụng của phân xưởng:
Ptt=Pdl+Pcs=64+28,9=92,9 kW
*Công suất tính toán phản kháng của phân xưởng:
Qtt=Qdl+Qcs=48+17,9=65,9 kVAr
*Công suất tính toán toàn phần của phân xưởng:
Stt= = 113,9 kVA
Itt=
2)Phân xưởng cơ khí số 1:
Công suất đặt:1500 kw
Diện tích:1875 m2
Tra bảng PL1.3(TL1) với phân xưởng cơ khí ta tìm được knc=0,3;cos =0,6
Tra bảng PL1.7(TL1)ta được suất chiếu sángp0=14W/m2, ở đây ta sử dụng đèn sợi đốt nên có
*Công suất tính toán động lực:
Pdl=knc.Pd=0,3.1500=450 kW
Qdl=Pdl.tg 450.1,33=598,5 kVAr
*Công suất tính toán chiếu sáng:
Pcs=p0.S=14.1875=26,2 kW
Qcs=Pcs.tg kVAR
*Công suất tính toán tác dụng của phân xưởng:
Ptt=Pdl+Pcs=450+26,2=476,2 kW
*Công suất tính toán phản kháng của phân xưởng:
Qtt=Qdl=598,5 kVAR
*Công suất tính toán toàn phần của phân xưởng:
Stt= kVA
http://s1.luanvan.co/qYjQuXJz1boKCeiU9qAb3in9SJBEGxos/swf/2013/06/25/thiet_ke_he_thong_cung_cap_dien_cho_nha_may_san_xu.mlRuq8l1nE.swf luanvanco /luan-van/de-tai-ung-dung-tren-liketly-31123/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Ch¬ng I: giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸yNhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong níc vµ xuÊt khÈu.§øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu thô lo¹i I, cÇn ®îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc vµ an toµn.
Nhµ m¸y ®îc lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca, thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax =4500h. Trong nhµ m¸y cã ban qu¶n lý, ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ vµ kho vËt liÖu lµ hé lo¹i II, c¸c ph©n xëng cßn l¹i ®Òu thuéc hé lo¹i I.
B¶ng 1.1
Sè trªn mÆt b»ng
Tªn ph©n xëng
C«ng suÊt ®Æt(kVA)
DiÖn tÝch
1
Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ
80(cha kÓ chiÕu s¸ng)
1925
2
Ph©n xëng c¬ khÝ sè1
1500
1875
3
Ph©n xëng c¬ khÝ sè 2
2500
2000
4
Ph©n xëng luyÖn kim mµu
2100
2400
5
Ph©n xëng luyÖn kim ®en
2300
4000
6
Ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ
760
1500
7
Ph©n xëng rÌn
1350
2100
8
Ph©n xëng nhiÖt luyÖn
1500
3150
9
Bé phËn nÐn khÝ
1200
1350
10
Kho vËt liÖu
60
2750
11
ChiÕu s¸ng c¸c ph©n xëng
X¸c ®Þnh theo diÖn tÝch
Ch¬ng II: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn nhµ m¸y vµ cña tõng ph©n xëng
I) X¸c ®Þnh phô t¶i cña tõng ph©n xëng
Trong ®Çu bµi ®· cho P® vµ diÖn tÝch nªn ta sö dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng suÊt phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu
Lóc ®ã phô t¶i cña mçi ph©n xëng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc
P®l=Knc.P®
Q®l=Ptt.tg
Trong c«ng thøc trªn
Knc : HÖ sè nhu cÇu ®îc tra trong sæ tay kü thuËt
Cos : HÖ sè c«ng suÊt tÝnh to¸n tra tõ sæ tay kü thuËt sau ®ã ta cã tg
P®l vµ Q®l chØ lµ phô t¶i ®éng lùc. Cßn phô t¶i chiÕu s¸ng cña c¸c ph©n xëng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch theo c«ng thøc
Pcs=po.S
po : SuÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch
S : DiÖn tÝch cÇn ®îc chiÕu s¸ng (Chó ý ë ®©y diÖn tÝch ph©n xëng ®îc tÝnh b»ng m2)
Qcs=Pcs.tg
Cos = 1 nÕu sö dông ®Ìn sîi ®èt
Cos = 0,6 -> 0,8 nÕu lµ ®Ìn huúnh quang
C«ng su©t tÝnh to¸n cña ph©n xëng lµ
Ptt=P®l+Pcs
Qtt=Q®l+Qcs
Tõ ®ã ta cã
Khi ®· biÕt ®îc phô t¶i tÝnh to¸n cña tõng ph©n xëng ta cã thÓ cã phô t¶i cña toµn xÝ nghiÖp b»ng c¸ch lÊy tæng phô t¶i cña tõng ph©n xëng cã kÓ ®Õn hÖ sè ®ång thêi
K®t : HÖ sè ®ång thêi (xÐt kh¶ n¨ng phô t¶i kh«ng ®ång thêi cùc ®¹i)
K®t=0,9->0,95 khi sè ph©n xëng n=2->4
K®t=0,8->0,85 khi sè ph©n xëng n=5->10
1) Ban qu¶n lý vµ phßng thiÕt kÕ
C«ng suÊt ®Æt: 80 kw
DiÖn tÝch: 1925 m2
Tra b¶ng ta ®îc knc=0,8; cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1), ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15(), ë ®©y ta sö dông ®Ìn huúnh quang nªn ta cã cos;
*c«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=kncPd=0,8.80=64(kW)
Qdl=Pdl.tg (kVAr)
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs=p0.S=15.1925=28,9 kW
Qcs=Pcs.tgcs=28,9.0,62=17,9 kVAr
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=64+28,9=92,9 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl+Qcs=48+17,9=65,9 kVAr
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt==113,9 kVA
Itt=
2)Ph©n xëng c¬ khÝ sè 1:
C«ng suÊt ®Æt:1500 kw
DiÖn tÝch:1875 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng c¬ khÝ ta t×m ®îc knc=0,3;cos =0,6
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ngp0=14W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,3.1500=450 kW
Qdl=Pdl.tg450.1,33=598,5 kVAr
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=14.1875=26,2 kW
Qcs=Pcs.tg kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=450+26,2=476,2 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=598,5 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt=kVA
3)Ph©n xëng c¬ khÝ sè 2:
C«ng suÊt ®Æt:2500 kW
DiÖn tÝch:2000 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng c¬ khÝ ta t×m ®îc knc=0,3;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1) ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=14W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã 1
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,3.2500=750 kW
Qdl=Pdl.tg=750.1,33=997,5 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=14.2000=28 kW
Qcs=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=750+28=778 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=997,5 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt=kVA
4)Ph©n xëng luyÖn kim mÇu:
C«ng suÊt ®Æt: 2100 kW
DiÖn tÝch: 2400 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng luyÖn kim mµu ta t×m ®îc knc=0,6; cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15W/m2, ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn ta cã cos
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.2100=1260 kW
Qdl=Pdl.tg1260.0,75=945 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.2400=36 kW
Qcs=Pcs.tg=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=1260+36=1296 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=945 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt=kVA
5)Ph©n xëng luyÖn kim ®en:
C«ng suÊt ®Æt:2300 kW
DiÖn tÝch :4000 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1)víi ph©n xëng luyÖn kim ®en ta t×m ®îcknc=0,6;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15 W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã coscs=1
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.2300=1380 kW
Qdl=Pdl.tg=1380.0,75=1035 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.4000=60 kW
Qcs=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=1380+60=1440 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=1035 kVA
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt= kVA
6)Ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ:
C«ng suÊt ®Æt: 760 kW
DiÖn tÝch: 1500 m2
Tra sæ tay kü thuËt ta cã
knc = 0,3 ;cos = 0,6 ;po=16 (kW/m2
* C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl = knc . Pd = 0,3.760 =228 kW
Qdl = Pdl . tg = 228 . 1,3 = 296,4 kVAR
* C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng
Pcs = po . S = 16. 1500 = 24 kW
Qcs = 0
* C«ng suÊt t¸c dông tÝnh to¸n cu¶ toµn ph©n xëng
Ptt = Pdl + Pcs =228+ 24 =252 kW
* C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña toµn ph©n xëng
Qtt = Qdl + Qcs = Qdl = 296,4 kVAR
*) C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng
7)Ph©n xëng rÌn:
C«ng suÊt ®Æt:1350 kW
DiÖn tÝch:2100 m2
Tra b¶ng PL1.3(TL1) víi ph©n xëng rÌn ta t×m ®îc knc=0,5;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1) ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15 W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cã
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,5.1350=675 kW
Qdl=Pdl.tg=675.1,33=897,75 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.2100=31,5 kW
Qcs=0 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=675+31,5=706,5 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=897,75 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt= kVA
8)Ph©n xëng nhiÖt luyÖn:
C«ng suÊt ®Æt:1500
DiÖn tÝch: 3150m2
Tra b¶ngPL1.3(TL1) víi ph©n xëng nhiÖt luyÖn ®îc knc=0,6;
Tra b¶ng PL1.7(Tl1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=15W/m2 ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.1500=900 kW
Qdl=Pdl.tg900.0,75=675 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=15.3150=47,25 kW
Qcs=0
*C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông cña ph©n xëng:
Ptt=Pdl+Pcs=900+47,25=947,25 kW
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng:
Qtt=Qdl=675 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn cña ph©n xëng:
Stt= kVA
9)Bé phËn nÐn khÝ:
C«ng suÊt ®Æt:1200 kW
DiÖn tÝch:1350 m2
Tra b¶ng Pl1.3(TL1)víi bé phËn nÐn khÝ ®îc knc=0,6;cos
Tra b¶ng PL1.7(TL1)ta ®îc suÊt chiÕu s¸ng p0=10W/m2,ë ®©y ta sö dông ®Ìn sîi ®èt nªn cos
*C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc:
Pdl=knc.Pd=0,6.1200=720 kW
Qdl=Pdl.tg720.0,75=540 kVAR
*C«ng suÊt tÝnh to¸n chiÕu s¸ng:
Pcs=p0.S=10.1350=13,5 kW
Qcs=Pcs.tg=0 kVAR
*C«ng suÊt ...