ductamtcnh3
New Member
Download miễn phí Đồ án Thiết kế trạm biến áp treo công suất 160kv
Phần mở đầu:
Trong ngành điện lực việc thiết kế trạm biến áp là một công việc được quan tâm, vì khi tính toán cung cấp điện cho một cụm dân cư, một khu phố hay một khu công nghiệp thì trạm biến áp là một trong những thiết bị quan trọng trong hệ thống cung cấp điện.
Trong phần thiết kế trạm biến áp ta tiến hành những công việc sau:
1. Chọn máy biến áp và sơ đồ nối dây của trạm.
2. Chọn các thiết bị điện cao áp.
3. Chọn các thiết bị điện hạ áp.
4. Tính toán ngắn mạch để kiểm tra thiết bị đã chọn.
5. Tính toán nối đất.
Các số liệu ban đầu:
1. Trạm biến áp có công suất 160 kVA.
2. Điện áp:10/0,4 kV.
3. Điện trở suất của đất =0,4.104 Ω.cm
4. Công suất cắt ngắn mạch S¬N = 250 MVA.
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2013-02-20-do_an_thiet_ke_tram_bien_ap_treo_cong_suat_160kv.bKi7EvHYnO.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-3442/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TREOCÔNG SUẤT 160 KVA – 10/0,4 kV
1. Phần mở đầu:
Trong ngành điện lực việc thiết kế trạm biến áp là một công việc được quan tâm, vì khi tính toán cung cấp điện cho một cụm dân cư, một khu phố hay một khu công nghiệp thì trạm biến áp là một trong những thiết bị quan trọng trong hệ thống cung cấp điện.
Trong phần thiết kế trạm biến áp ta tiến hành những công việc sau:
Chọn máy biến áp và sơ đồ nối dây của trạm.
Chọn các thiết bị điện cao áp.
Chọn các thiết bị điện hạ áp.
Tính toán ngắn mạch để kiểm tra thiết bị đã chọn.
Tính toán nối đất.
Các số liệu ban đầu:
Trạm biến áp có công suất 160 kVA.
Điện áp:10/0,4 kV.
Điện trở suất của đất =0,4.104 Ω.cm
Công suất cắt ngắn mạch SN = 250 MVA.
Kết cấu trạm :
Do điều kiện phố phường chật hẹp và dân cư đông. Nên ta không thể thiết kế trạm bệt được do vậy ta phải thiết kế trạm treo.
Các thông số của trạm treo :
- Diện tích mặt bằng là : 3m x 5m =15 m2.
- Dựng 2 cột ly tâm cao 11m , khoảng cách cột là 3m.
- Dàn trạm cao 2,5m , tủ hạ áp có : Chiều cao 1,2m
Chiều rộng 1m
Bề dày 0,5m
2. Chọn máy biến áp:
Chọn máy biến áp chế tạo tại Việt Nam.
Ta chọn máy biến áp có hệ thống làm mát tự nhiên bằng dầu loại
160 kVA – 10/0,4 kV do ABB chế tạo có các thông số sau:
Công suất
(kVA)
Điện áp
(kV)
ΔP0
(W)
ΔPN
(W)
UN
(%)
Kích thước
(mm)
Trọng lượng
(kG)
160
10/0,4
500
2950
4,5
1260-770-1420
820
3. Chọn thiết bị điện áp cao:
Đối với các thiết bị cao áp ta chọn theo điều kiện sau:
Udmtb ≥ Udmmạng = 10 kV
Dòng điện làm việc cực đại của MBA:
Idmtb ≥ Ilvmax =
Udm ≥ Udmmạng
Idmtb ≥ Ilvmax.
3.1 Chọn cầu chì tự rơi:
Điều kiện chọn cầu chì tự rơi:
Điện áp định mức (kV): Uđm.cc ≥ Uđm.m
Dòng điện định mức (A): Iđm.cc ≥ Icb
Ta có:
Điện áp định mức của mạng điện cao áp: Uđm.m = 10 kV
Dòng cưỡng bức đi qua cầu chì chính là dòng quá tải của MBA, những giờ cao điểm cho MBA làm việc quá tải 30%:
Icb = Iqt MBA = 1,3.Iđm MBA = 1,3.9,23=11,99(kA)
Căn cứ vào 2 điều kiện trên ta chọn cầu chì tự rơi có các thông số sau:
Kiểu
Udmmax (kV)
Idm (A)
IN (kA)
Trọng lượng (kg)
C710-112PB
15
100
10
7,98
3.2Chọn sứ cao thế :
Điều kiện chọn sứ cao áp:
Điện áp định mức (kV): Uđm.s ≥ Uđm.m
Dòng điện định mức (A): Iđm.s≥ Icb
Điện áp định mức của mạng điện cao áp: Uđm.m = 10 kV
Theo phần trước ta có dòng cưỡng bức: Icb = 11,99 A.
( Phụ lục 2.28 Giáo trình Hệ thống cung cấp điện)
Sứ đặt ngoài trời do Nga chế tạo có các thông số sau:
Kiểu
Udm (kV)
F (kg)
Upđ khô (kV)
Upđ ướt (kV)
Trọng lượng (kg)
0WH-10-500
10
500
120
80
44,6
3.3 Chống sét van:
Ta sử dụng cách đấu CSV vào trạm : Đấu chống sét van vào trạm, vừa đảm bảo an toàn cho cầu chì tự rơi vừa thuận tiện cho sửa chữa thay thế chống sét van.
Điều kiện :
Dùng loại chống sét van do Nga chế tạo có các thông số sau:
( Theo Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV- Ngô Hồng Quang)
Loại
Udm (kV)
Điện áp cho phép lớn nhất
Umax (kV)
Điện áp đánh thủng khi tần số 50Hz
(kV)
Điện áp đánh thủng xung kích khi thời gian phóng điện 2-10s
(kV)
Khối lượng
(kg)
PBC-10
10
12,7
26
50
6
Chú ý trước khi đặt chống sét van cần thử nghiệm các đặc tính kỹ thuật của chống sét van, như: điện áp phóng điện,điện áp chịu đựng lớn nhất, điện áp dư, dòng điện rò…
3.4 Chọn thanh dẫn xuống máy biến áp:
Thanh dẫn được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép: K1.K2.Icp ≥ Icb
Trong đó:
K1 = 1 vì thanh góp đặt đứng
K2 : Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường, K2 = 1.Ta chọn thanh đồng tròn có sơn màu để phân biệt pha.
Bảng thông số tra bảng 2 Phụ lục- 10 Giáo trình thiết kế nhà máy điện:
Chủng loại
Đường kính (mm)
Icp (A)
Thanh đồng tròn
8
235
4. Chọn thiết bị điện hạ áp:
Khi chọn các thiết bị điện hạ áp ta dựa vào những điều kiện sau:
Ilvmax =
Udm ≥ Udmmạng
Idmtb ≥ Ilvmax.
Yêu cầu bố trí thiết bị điện trong tủ hạ áp sao cho gọn thoáng, dễ kiểm tra và thao tác.
4.1Chọn cáp từ máy biến áp sang tủ phân phối.
Cáp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép:
k1.k2.Icp ≥ IttH
Trong đó:
k1 = 1. Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường
k2 = 1. Hệ số hiệu chỉnh có kể đến số lượng cáp đi chung một rãnh
Icp : Dòng điện cho phép
IttH : Dòng điện tính toán phía hạ áp
IttH = Iđm MBA =
Dựa vào điều kiện đó ta chọn cáp tiết diện là cáp PVC loại 4G70 (Tra bảng PL U.29 Giáo trình Hệ thống cung cấp điện) ta có các thông số sau:
F (mm2)
d (mm)
m
(kg/km)
R0
(Ω/km) ở 200 C
Icp (A)
Lõi
Vỏ
Trong nhà
Ngoài trời
Min
Max
4G70
10
31,5
37,5
3195
0,268
254
246
4.2Chọn tủ phân phối :
Tra giáo trình Hệ thống cung cấp điện trang 358 ta có:
Tủ tự tạo có : cao 1,2m - rộng 0,8m – dày 0,3m chứa 1 AT; 3 AN
4.3Thanh cái hạ áp:
Thanh dẫn được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép: k1.k2.Icp ≥ Icb
Trong đó:
k1 = 1 vì thanh góp đặt đứng
k2 = 1: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường
Dòng điện cưỡng bức: Icb = 230,9 A
Chọn theo PL-10 giáo trình thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp ta có bảng sau:
Kích thước
thanh dẫn
Tiết diện thanh dẫn
(mm2)
Trọng lượng
(kg/m)
Dòng điện cho phép
(A)
25x3
75
0,668
340
4.4Chọn Áptomát tổng:
Điều kiện chọn Aptomat:
Điện áp định mức (V): Uđm.A ≥ Uđm.m
Dòng điện định mức (A): Iđm.A ≥ IttH
Ta có:
Điện áp định mức của mạng điện: Uđm.m = 400 V
Dòng điện tính toán phía hạ áp: IttH = 230,9 A
Tra mục 3.10 Giáo trình Hệ thống cung cấp điện ta chọn Aptomát do Nga chế tạo có các thông số sau:
Loại
Udm (V)
Idm (A)
INmax (kA)
Số cực
NS400E
500
400
15
3
4.5 Chọn Áptomát nhánh:
Từ thanh cái hạ áp có 3 lộ ra có IN =
Tra mục 3.10 Giáo trình Hệ thống cung cấp điện ta chọn Aptomát có các thông số sau:
Loại
Udm (V)
Idm (A)
INmax (kA)
Số cực
C100E
500
100
8
3
4.6Chọn máy biến dòng:
Chọn máy biến dòng theo điều kiện sau:
IdmBI
Udm ≥ Udmmạng
Theo Sổ tay lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV- Ngô Hồng Quang ta có các thông số sau:
Mã sản phẩm
Dòng sơ cấp (A)
Dòng thứ cấp (A)
Số vòng dây sơ cấp
Dung lượng (VA)
Cấp chính xác
Đường kính (mm)
Trọng lượng (kg)
BD7
250
5
1
10
0,5
38
1,35
4.7Chọn chống sét van hạ thế:
Loại
Udm (kV)
Điện áp cho phép lớn nhất
Umax (kV)
Điện áp đánh thủng khi tần số 50Hz
(kV)
Điện áp đánh thủng xung kích khi thời gian phóng điện 2-10s
(kV)
Khối lượng
(kg)
PBH-0,5Y1
0,5
0,5
2,5
3,5-4,5
2,0
4.8Chọn thiết bị đo đếm điện năng:
Tra theo phụ lục sách thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp ta chọn được các thiết bị đo đếm điện năng có các thông số kỹ thuật cho trong bảng sau:
Tên đồng hồ
ký hiệu
Loại
Cấp chính xác
Công suất tiêu thụ(VA)
Cuộn áp
Cuộn dòng
Ampe-mét
A
-378
1,5
0,1
Vôn-mét
V
-378
1,5
2
Công tơ hữu công
kWh
2,5
Công tơ vô công
kVArh
2,5
4.9Chọn sứ hạ thế :
Điều kiện chọn sứ hạ áp:
Điện áp định mức (kV): Uđm.s ≥ Uđm.m
Dòng điện định mức (A): Iđm.s≥ IttH
Tra PL 2.27 Giáo trình Hệ thống cung cấp điện ta chọn sứ 0-1-375 do Nga chế tạo có các thông số sau:
Loại
Udm (kV)
Uphá hoại (kV)
F phá hoại (kg)
Khối lượng (kg...