II. HỆ THỐNG KÍCH TỪ:
II.1. Tổng quan về hệ thống kích từ kích từ:
Chức năng cơ bản của hệ thống kích từ là cung cấp dòng một chiều cho cuộn
dây tạo từ trường của máy điện đồng bộ. Hệ thống kích từ được điều khiển và bảo
vệ nhằm đáp ứng công suất kháng cho hệ thống thông qua sự điều khiền điện áp
bằng cách điều khiển dòng điện kích từ.
Chức năng điều khiển bao gồm việc điều chỉnh đỉnh điện áp, phân bố công
suất và nâng cao tính ổn định của hệ thống. Chức năng bảo vệ là đảm bảo được khả
năng của máy điện đồng bộ, hệ thống kích từ và các thiết bị khác không được vượt
quá giới hạn.
Các yêu cầu cơ bản là hệ thống kích từ cung cấp và tự động điều chỉnh dòng
điện kích từ của máy phát đồng bộ để duy trì điện áp ở đầu ra cũng như giữ cho
điện áp ở đầu ra biến thiên trong phạm vi cho phép liên tục của máy phát, các yêu
cầu này có thể hình dung từ đường cong điện áp V. Của máy phát được trình bày ở
hình 16.
Độ dự trữ cho tốc độ biến thiên của nhiệt độ, hư hỏng thiết bị, quá tải định
mức khẩn cấp … cần được quản lý công suất định mức trong trạng thái xác lập.
Thông thường định mức bộ kích từ biến thiên từ 2 ÷ 3,5 kW/MVA của định mức
máy phát.
Hình 16: Đường cong điện áp V và đường cong kết hợp cho máy phát tại điện áp
phần ứng định mức
Ngoài ra hệ thống kích từ phải có khả năng đáp ứng quá độ bất ổn định với từ
trường cưỡng bức phù hợp với máy phát một cách tức thời và ngắn hạn. Khả năng
của máy phát ở đây xem như được giới hạn bởi các yếu tố;
+ Hư cách điện rotor ở điện áp kích từ cao.
+ Nóng rotor ở dòng điện kích từ lớn.
+ Nóng stator do dòng tải ở phần ứng lớn.
+ Lõi bị nóng trong suốt thời gian vận hành ở trạng thái thiếu kích từ và sinh
nhiệt do mật độ từ trường cao (V/Hz).
+ Giới hạn nhiệt có đặc tính độc lập với thời gian.
+ Khả năng quá tải ngắn hạn của máy phát có thể mở rộng từ 15÷ 60 giây.
Để đảm bảo sự sử dụng tốt nhất của hệ thống kích từ, cần biết đầy đủ khả
năng đáp ứng của máy phát ngắn hạn miễn không vượt quá giới hạn cho phép.
Mạch diệt từ dùng điện trở biến đổi
Điện trở biến đổi là một điện trở không tuyến tính khi được nối song song với
cuộn kích từ máy phát, ( như hình 31) nó nối tắt cuộn kích từ trong chế độ điện áp
cảm ứng cao với điện áp bộ kích từ bình thường điện trở b iến đổi mắc song song có
điện trở rất lớn vì vậy dòng qua nó có thể bỏ qua. Khi điện áp hai đầu điện trở biến
đổi tăng đến ngưỡng thì điện trở của nó giảm theo và dòng điện qua nó tăng lên rất
nhanh. Vì thế điện trở biến đổi cung cấp một điện trở nhỏ làm đường dẩn cho dòng
kích từ cảm ứng và giới hạn điện áp hai đầu cuộn kích từ và máy kích từ .
Trong vài trường hợp, mạch nối tắt riêng biệt bảo vệ cuộn kích từ không được
cung cấp. Bộ dập tắt dao động kết hợp với khối sắt của rotor tạo đường dẫn cho
đường rotor cảm ứng. Điều này có khả năng giới hạn điện áp cảm ứng ở mức khả
năng chịu đựng của cuộn kích từ máy phát và máy kích từ. Vì cuộn kích từ không bị
nối tắt nên nó không tải trực tiếp dòng điện hướng âm.
II.8. Các bộ hạn chế và bảo vệ:
Những phần này được sử dụng để bảo vệ máy phát và máy biến áp tăng để
không bị hư do vượt quá dòng từ hoá kết quả của tần số thấp và quá điện áp.
Dòng từ hoá vượt quá liên tục có thể là nguyên nhân chủ yếu của sự quá nhiệt.
Kết quả có thể làm hư máy biến áp và cuộn dây m áy phát.
Tỷ số của điện áp đơn vị tương đối và tần số đơn vị tương đối, được xem
như điện áp chia cho tần số (V/Hz), có thể đo lường được đại lượng tỷ lệ với dòng
từ hoá. Giới hạn VHz đặc trưng cho máy phát và máy biến áp tăng được cho trong
bảng sau:
V/Hz (đvtđ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05
Thời gian phá hủy
(Phút)
Máy phát 0,2 1 6 20 ∞
Máy biến áp tăng 1 5 20 ∞ ∞
Máy biến áp tăng điện áp định mức thường nhỏ hơn điện áp định mức máy
phát 5% do đó yêu cầu của bộ giới hạn V/Hz và bảo vệ thường được xác định bởi
giới hạn của máy biến áp. Nếu điện áp định mức máy phát và máy biến áp bằng
nhau thì giới hạn của máy phát sẽ giới hạn nhiều hơn.
Bộ giới hạn V/Hz ( hay bộ điều chỉnh V/Hz) điều khiển điện áp kích từ cũng
như giới hạn điện áp máy phát khi giá trị V/Hz vượt quá trị số đặt trước.