Download miễn phí Đồ án Định hướng phát triển cho lưới điện quận Hoàn Kiếm
Hiện trạng lưới điện của quận Hoàn Kiếm qua thực tế vận hành cho thấy nhu cầu cấp thiết phải cải tạo lưới điện để đáp ứng tốc độ gia tăng nhanh chóng của phụ tải, đồng thời hạn chế tổn thất điện năng, tổn thất công suất, tổn thất điện áp ở mức cho phép, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của một lưới điện hiện đại.
Để giải quyết vấn đề này cần đánh giá đầy đủ toàn bộ lưới trung áp và nguồn cấp.
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-03-23-do_an_dinh_huong_phat_trien_cho_luoi_dien_quan_hoa.Z9nbjG5SIl.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-64594/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
Cấp 22KV - 10KV - 6KV. Lưới 22KV mới được đưa vào vận hành từ năm 1994. Trong khu vực quận, lưới 10KV và 6KV vẫn tiếp tục đang tồn tại vận hành đặc biệt vẫn đang vận hành chủ yếu các đường dây cáp ngầm 6KV cũ, quá tuổi thọ sử dụng nên thường gây tình trạng quá tải và kém tin cậy. Theo số liệu thống kê, hiện nay đường dây 6KV có tổng chiều dài gấp gần 1,5 lần và số trạm biến áp gấp 3 lần so với đường dây và tạm trong lưới 10KV.
Thực tế lưới phân phối của Hoàn Kiếm hiện tại có kết cấu đan xen lẫn nhau giữa các điên áp 6 và10 và 22 kv. Thực trạng này đã gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành, bảo dưỡng khi có sự cố.
Kết cấu lưới 6KV - 110KV trong khu vực Quận hầu hết là dạng mạch vòng vận hành hở. Tuy nhiên trong nhưng năm gần đây do phụ tải phát triển nhanh dẫn đến phát triển lưới mang nặng tính chắp vá theo sự cần thiết trước mắt. Rất nhiều các mạch vòng phải đấu nối thêm các trạm mới, nhiều tuyến cáp ngầm thuần tuý đã trở thành tuyến hỗn hợp giữa đường cáp và đường dây nổi. Vì vậy dẫn đến độ tin cậy cung cấp điện suy giảm đáng kể, mức độ dự phòng của lưới trung áp thấp.
Một số năm trở lại đây Hoàn Kiếm cũng đã được các tổ chức Quốc tế
quan tâm đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện. Trong dự án SIDA (Thuỵ Điển) cũng đã tiến hành cải tạo được 1 số tuyến lên vận hành cấp 22 KV. Qua vận
hành được đánh giá đạt hiệu quả tốt, các chỉ tiêu kỹ thuật được cải thiện đáng kể. Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục thực hiện dự án cải tạo lưới điện theo nguồn vốn vay ADB. Đây là một cơ hội tốt nhằm từng bước hiện đại hoá lưới điện Thủ đô, tăng cường khả năng truyền tải phân phối và giảm tổn thất điện năng với việc cải tạo nâng cấp và dần dần thay thế các cấp điện áp 10, 6kv về điện áp chuẩn 22 KV. Tuy nhiên tiến độ thực hiện còn rất chậm ảnh hưởng đến việc khai thác công suất và giải toả tình trạng quá tải phía 6 – 10 KV của các trạm 110 KV không đáng có như hiện nay.
Các trạm biến áp phân phối thường có 3 dạng cấu trúc: Trạm xây, trạm cột và trạm treo. T'rong những năm gần đây do hạn chế về diện tích đất nên hướng phát triển trạm treo khá phổ biến. Các trạm treo thường có công suất từ 100 á 400 KVA, có kết cấu gọn nhẹ, ít tốn diện tích, vốn đầu tư xây dựng nhỏ, nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan đô thị và không phù hợp với TP. Thủ đô trong thời kỳ hiện đại hoá.
d. Lưới hạ áp 0,4 KV:
Hiện tại lưới hạ áp của quận Hoàn Kiếm chủ yếu dùng cấp điện áp 38O/220V, 3 pha 4 dây. Dây dẫn của lưới hạ áp rất nhiều chủng loại: Cáp ngầm, cáp nổi, dây bọc cách điện, dây dẫn trần. Vật liệu của dây dẫn là đồng và nhôm và đường dây trên không còn dùng loại dây AC. Tiết diện dây đa dạng từ vài mm2 đến l85 mm2. Cùng trên một tuyến dây còn sử dụng nhiều tiết diện dây.
hay vật liệu thay đổi tuỳ tiện không đồng nhất một chủng loại, các mối nối sử dụng công nghệ từ đơn giản đến phức tạp.
Lưới này hầu hết mới được xây dựng cải tạo lại đa số các tuyến hạ thế đi dây trần đã được thay thế bằng cáp vặn xoắn, đảm bảo an toàn và chống thất thoát điện năng.
Lưới 0,4 KV chiếu sáng là lưới được cải tạo và xây dựng hoàn chỉnh hơn cả. Trên các đường phố chính đều có hệ thống chiếu sáng đường bằng đèn thuỷ ngân cao áp.
Bảng 2.2: Khối lượng đường dây quận hoàn kiếm đang quản lý vận hành
Cấp điện áp
Loại đường dây
Chiều dài (km)
22KV
Cáp ngầm
121.08
10KV
Cáp ngầm
55,603
6KV
Đường dây không
Cáp ngầm
17.895
Hạ áp
Cáp ngầm
17.846
Nổi
732.797
Bảng 2.3: Điện thương phẩm theo các thành phần phụ tải điện lực
Hoàn Kiếm 2007: đơn vị (KWH)
Tháng
Công nghiệp
Phi công nghiệp
GTVT
Nông nghiệp
AS tiêu dùng
CQNN & LDNN
1
762548
657477
4140
0
7015293
2600917
2
1039526
504075
5270
0
11626920
2231061
3
1204130
516162
4302
0
15571963
2889367
4
1139049
660441
4950
0
12996436
3176461
5
1090359
691042
4608
0
14098510
3652654
6
1236927
970706
6372
0
18981692
4425330
7
1266785
970706
6372
0
18981692
4425330
8
1288519
942826
6048
0
19348367
3925336
9
1245407
789872
4914
0
18109968
3986409
10
1122085
853057
4590
0
16506364
3640853
11
942479
1151198
4834
0
12957809
3083751
12
954324
840941
4970
0
11717611
2648572
Chương III
đánh giá hiện trạng lưới điện quận hoàn kiếm
3.1. Đặt vấn đề:
Hiện trạng lưới điện của quận Hoàn Kiếm qua thực tế vận hành cho thấy nhu cầu cấp thiết phải cải tạo lưới điện để đáp ứng tốc độ gia tăng nhanh chóng của phụ tải, đồng thời hạn chế tổn thất điện năng, tổn thất công suất, tổn thất điện áp ở mức cho phép, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của một lưới điện hiện đại.
Để giải quyết vấn đề này cần đánh giá đầy đủ toàn bộ lưới trung áp và nguồn cấp.
3.2. Đánh giá hiện trạng nguồn và lưới trung áp quận Hoàn Kiếm:
+ Nguồn điện:
Nguồn cung cấp điện 110 KV cho quận tương đối ổn định, đủ khả năng cấp điện cho phụ tải hiện có, tuy nhiên nếu phụ tải quận tăng lên nhiều thì trong khu vực quận Hoàn Kiếm cần xây dựng mới một trạm 110 KV để hỗ trợ cho các trạm hiện có.
+ Lưới điện:
Khâu truyền tải từ lưới trung áp từ trạm 110KV đến các trạm biến áp lại không có khả năng đáp ứng nhu cầu tạo ra tình trạng nguồn điện thừa mà hộ tiêu thụ lại thiếu. Vì vậy khi thiết kế quy hoạch mạng lưới điện của quận Hoàn Kiếm cần trước hết nghiên cứu, cải tạo, nâng cấp mạng lưới trung áp chuyển đổi lưới phân phối có cấp điện áp 6KV lên cấp 10KV và 22KV.
Bảng 3.1. Chỉ tiêu kỹ thuật lưới trung áp quận Hoàn Kiếm
1. Trạm Yên Phụ (E8):
STT
Tên trạm
Số MBA
Kt
Sđm (KVA)
Spt (KVA)
Lộ 482 - E8
1
Đầu Cầu
1
0,65
400
340
2
Cắt Long Biên
1
0,65
400
340
3
Long Biên 3
1
0,7
400
340
4
Long Biên 1
1
0,75
400
340
5
TTTT Long Biên
1
0,6
400
340
6
Long Biên 2
1
0,62
320
272
7
La Văn cầu 1
1
0,67
320
272
8
La Văn Cầu 7
1
0,65
400
340
9
La Văn Cầu 2
1
0,75
400
340
10
Giếng Nước Phúc Tân
1
0,7
180
153
11
La Văn Cầu 3
1
0,6
180
153
12
Xưởng Đoàn Phượng
1
0,6
320
272
13
La Văn Cầu 6
1
0,7
320
272
14
La Văn Cầu 4
1
0,75
320
272
15
TT Bộ TB XH
1
0,62
320
272
16
Chương Dương 2
1
0,64
320
272
17
Chương Dương 3
1
0,68
400
340
18
TT Bộ Thuỷ Lợi 3
1
0,63
400
340
19
TT Bộ Thuỷ Lợi 2
1
0,65
320
272
20
Hàm Tử Quan
1
0,64
400
340
21
Xay Đá
1
0,75
320
272
22
Cty Nội Thất
1
0,7
320
272
23
La văn Cầu 5
2
0,65
320
272
Lộ 479 - E8
1
Nguyễn Trung Trực
1
0,7
320
272
2
TR Nhật Duật 2
1
0,75
400
340
3
Ô Quan Trưởng
1
0,75
560
476
4
TR Nhật Duật
2
0,65
250
212,5
5
15 Đào Duy Từ
1
0,65
250
212,5
6
Chợ Gạo
1
0,67
200
170
7
Hàng Buồm
1
0,65
200
170
8
Cột Đồng Hồ
1
0,7
200
170
9
Cty XD Nhà
1
0,75
200
170
10
Đào Duy Từ
1
0,7
400
340
11
NG Hữu Huân
1
0,58
400
340
12
Ks Royal
2
0,64
560
476
13
Hàng Tre
1
0,65
630
535,5
14
In Báo ND
1
0,63
250
212,5
15
TT Bộ Thuỷ Lợi
1
0,63
250
212,5
16
Nước TQ Khải
1
0,65
400
340
17
Hàng Vôi
1
0,62
400
340
18
Uỷ Ban CK nhà nước
1
0,75
560
476
19
Cty XD Thuỷ Lợi 2
1
0,6
180
153
20
Ngân hàng VN 3
1
0,72
...