Download miễn phí Đồ án Lưới điện





NỘI DUNG
Chương I : CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ PHẢN KHÁNG TRONG HỆ THỐNG
Chương II : LỰA CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT
Chương III : LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP, CHỌN SƠ ĐỒ NỐI DÂY HỢP LÍ CỦA CÁC TRẠM HẠ ÁP VÀ VẼ SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN.
Chương IV : XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ KINH TẾ.
Chương V : TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MẠNG ĐIỆN
Chương VI : PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP TRONG MẠNG ĐIỆN
Chương VII : TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH TẢI ĐIỆN CỦA LƯỚI ĐIỆN
 
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

3 pha 2 dây quấn TPDH 25000/110
Phụ tải
Smax
MVA
S
MVA
Loại MBA
UN%
DPn
KW
DPn
KW
Io%
RB
W
XB
W
DQ0 MVAR
1
31.76
22.69
TPDH
25000/110
10,5
120
29
0,8
2,54
55,9
200
2
37.64
26.89
TPDH
32000/110
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
3
44.70
31.93
TPDH
32000/110
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
4
44.70
31.93
TPDH 32000/110
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
5
37.64
26.89
TPDH 32000/110
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
6
31.76
22.69
TDH 25000/110
10,5
120
29
0,8
2,54
55,9
200
b. sơ đồ trạm hạ áp.
1. Đối với các trạm nguồn.
Dùng sơ đồ 2 hệ thống thanh góp ( liên hệ với nhau bởi máy cắt nối MCLL)
Sơ đồ như sau :
2. Trạm trung gian.
- Dùng sơ đồ hệ thống 2 thanh góp (a) hay dùng 2 phân đoạn thanh góp (b)
Đến trạm cuối
Sơ đồ hệ thống 2 thanh góp (a)
Sơ đồ 2 phân đoạn thanh góp (b)
3. Trạm cuối.
- Dùng hệ thống có 2 phân đoạn thanh góp
+ Nếu l ³ 70 Km thì đặt MC điện cao áp ở phía đường dây bởi vì với l lớn thì sự cố xảy ra nhiều do thao tác đóng cắt nhiều vì vậy người ta đặt MC ở cuối đường dây ( sơ đồ a)
+ Với l < 70 km thì đặt máy cắt điện cao áp ở phía MBA (sơ đồ b )
a. l ³70km b. l<70km
Chương IV : xác định dung lượng bù kinh tế.
Bù công suất phản kháng trong hệ thống điện nhằm bảo đảm điều kiện cân bằng công suất phản kháng và giảm tổn thất công suất, điện năng cũng như để điều chỉnh điện áp cho hệ thống điện.
Ta thường bù công suất phản kháng ở thanh góp phía thứ cấp của MBA. Nhiệm vụ của chúng ta là phải xác định công suất bù tối ưu cho các thiết bị bù dựa vào hàm chi phí tính toán hàng năm bé nhất của mạng điện.
Giả thiết : tại mỗi nút phụ tải ta đặt công suất bù Qbi ( i = 1, 6 ) và lập hàm chi phí tính toán hàng năm là Z = Z(Qbi).
Sau đó ta tính và cho = 0, từ đó giải hệ phương trình và tìm Qbi tối ưu.
Công suất Qbi tối ưu phải thoả mãn điều kiện : Qbi ³ 0 và chỉ bù đến
cosj = 0,95 á 0,97 ( bởi vì sau đó công suất phản kháng ảnh hưởng không nhiều đến tổn thất công suất và điện áp của mạng điện ).
Nếu Qbi < 0 thì ta cho Qbi = 0 ( nghĩa là ở nút đó không cần bù công suất phản kháng ) Khi đó bỏ phương trình thứ i đi và giải lại hệ các phương trình còn lại.
1. Mạng điện hở có 1 phụ tải.
A B b P+jQ
Qb
Q
A R b
Q- Qb
Hàm chi phí tính toán của mạng điện này :
Z = Z1 + Z2 + Z3
Trong đó Z1 là phí tổn hàng năm do có đầu tư thiết bị bù.
Z1 = ( avh+ atc).Ko.Qb
Với avh= 0,1 ; atc=0,125 ; không = 150.103 (đ) là giá 1KVAR công suất thiết bị bù hay không = 150.106 (đ/MVAr)
Z2 là phí tổn thất điện năng do thiết bị bù tiêu tốn.
Z2 = C. t. DP*.Qb
C = 500 (đ) là giá 1 KWh điện năng tổn thất hay C = 500.103 (đ/MWh)
t là thời gian tụ điện vận hành trong năm, có thể lấy t = Tmax= 5000h là thời gian sử dụng công suất lớn nhất.
DP* = 0,005 là tổn thất công suất tương đối trong thiết bị bù
Z3 là chi phí tổn thất điện năng cho toàn mạng điện sau khi đặt thiết bị bù : Z3 = C. DP. t
t là thời gian tổn thất công suất lớn nhất
= ( 0,124 + 5000.10-4). 8760 = 3411 (h)
DP : là tổn thất công suất toàn mạng (MW)
Uđm=110 (kV)
Q : công suất phản kháng cực đại của hộ tiêu thụ lúc chưa có bù (MVAr)
R : là điện trở của đường dây và MBA qui về bên cao áp.
2.Mạng điện có nhiều phụ tải.
Chẳng hạn như mạng sau :
1 2
B1 B2 B3
S1 Qb1 S2 Qb2 S3 Qb3
Hàm chi phí tính toán : Z = Z1 + Z2 + Z3
Trong đó :
Z1 = ( avh+ atc).K0.(Qb1 + Qb2+.. +Qbn)
Z2 = C. t. DP*.( Qb1 +Qb2 +.. +Qbn)
Z3 = C. DP. t
Lấy các đạo hàm riêng của Z theo Qb1 và Qb2 sau đó cho bằng 0 rồi giải hệ phương trình. sẽ tìm được trị số Qb1,Qb2,..,Qbn.
...
Nếu có 1 nghiệm nào đó có giá trị âm thì có nghĩa là ta không cần bù tại hộ đó, ta loại trừ nghiệm đó và cho nó bằng 0 thay vào các phương trình còn lại sẽ tìm được các giá trị còn lại.
Ta áp dụng tính toán cho các phụ tải :
+ Xét đoạn N25 :
2x32(MVA)
2xAC185 2xAC95 5
N 89.44km 31,62km
Qb5
2x32MVA
1
Qb2
+ Chi phí về thiết bị bù có giá trị :
Z1 = ( avh+ atc).Ko.(Qb2 + Qb5 ) = 33,75.106. (Qb2 + Qb5 )
+ Chi phí về tổn thất công suất tác dụng trong bộ tụ bằng :
Z2 = C. t. DP*.( Qb2 +Qb5 ) = 12,5.106. ( Qb2 +Qb5 )
+ Chi phí về tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện sau khi đặt thiết bị bù có giá trị :
Z3 = C. DP. t = 0,141.106.[ (Q2- Qb2 )2RB2+ (Q5- Qb5 )2.(R25+RB5) +
(Q2+ Q5- Qb2-Qb5)2.RN1]
Hàm mục tiêu Z có giá trị bằng :
Z = Z1 + Z2 + Z3 = 46,25.106. (Qb2 + Qb5 ) + 0,141.106.[ (Q2- Qb2 )2RB2+
+ (Q5- Qb5 )2.(R25+RB5) +(Q2+ Q5- Qb2- Qb5 )2.RN2] (*)
Từ (*)ta có :
Lấy 2 phương trình trừ cho nhau ta được phương trình sau :
( Q2- Qb2).RB2= ( Q5- Qb5 ).( R25+RB5 )
thay số vào ta có :
(19.83- Qb2).1,27 = (19.83- Qb5 ).17,62
1,27.Qb2- 17,62. Qb5 = -198,6395 (1)
Từ phương trình đầu thay số vào ta có phương trình :
-3,049.106. ( 15,49 - Qb2) – 2,691.106. ( 12,39 - Qb5 ) + 46,25.106 = 0
3,049.Qb2+ 2,691. Qb5 = 34,3333 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau :
1,27.Qb2- 17,62. Qb5 = -198,6395
3,049.Qb2+ 2,691. Qb5 = 34,3333
giải hệ ta được : Qb2 = 1,232 (MVAr) ; Qb5 = 11,36 (MVAr)
Khi đó phụ tải 2 có :
và phụ tải 5 có :
giá trị này quá lớn sẽ không có lợi ta chỉ bù giá trị :
ị ta chọn cosj’5 = 0,95 ị Qb5 = Q5 – P5tgj’ = 5,82 (MVAr)
+ Xét đoạn N13 : 2x32MVA
2xAC185 2xAC95 3
N 70.71km 36.06km
Qb3
2x25MVA
1
Qb1
+ Chi phí về thiết bị bù có giá trị :
Z1 = ( avh+ atc).Ko.(Qb1+ Qb3) = 33,75.106. (Qb1 + Qb3 )
+ Chi phí về tổn thất công suất tác dụng trong bộ tụ bằng :
Z2 = C. t. DP*.( Qb1 +Qb3 ) = 12,5.106. ( Qb1 +Qb3 )
+ Chi phí về tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện sau khi đặt thiết bị bù có giá trị :
Z3 = C. DP. t = 0,141.106.[ (Q1- Qb1 )2RB1+ (Q3- Qb3 )2.(R13+RB3) +
+ (Q1+ Q3- Qb1- Qb3 )2.RN1]
Hàm mục tiêu Z có giá trị bằng :
Z = Z1 + Z2 + Z3 = 46,25.106. (Qb1 + Qb3 ) + 1,41.105.[ (Q1- Qb1 )2RB1+
+ (Q3- Qb3 )2.(R13+RB3) +(Q1+ Q3- Qb1- Qb3 )2.RN1] (*)
Từ (*)ta có :
Lấy 2 phương trình trừ cho nhau ta được phương trình sau :
( Q1- Qb1).RB1= ( Q3- Qb3 ).( R13+RB53)
thay số vào ta có :
( 15,49 - Qb1).1,27 = ( 12,39 - Qb3 ).14,68
1,27.Qb1- 14,68. Qb3 = -162,2129 (1)
Từ phương trình đầu thay số vào ta có phương trình :
-2,262.106. ( 15,49 - Qb1) – 1,9035.106. ( 12,39 - Qb3) + 46,25.106 = 0
2,262.Qb1 + 1,9035. Qb3 = -12,3727 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau :
1,27.Qb1- 14,68. Qb3 = -162,2129
2,262.Qb1 + 1,9035. Qb3 = -12,3727
giải hệ ta được : Qb1 = -13,7663 (MVAr)
Qb3 = 9,859 (MVAr)
Do đó ta không cần bù tại phụ tải 2 ta cho Qb1 = 0 và thay vào hệ phương trình trên giải ra ta được : Qb3 = 11,049 (MVAr)
Khi đó phụ tải 3 có :
giá trị này quá lớn sẽ không có lợi ta chỉ bù giá trị :
ị ta chọn cosj’3 = 0,95
ị Qb3 = Q3 – P3tgj3’ = 5,82 (MVAr)
+ Xét đoạn N64 :
2x32MVA
4
N
Qb4
2x25MVA
6
Qb6
+ Chi phí về thiết bị bù có giá trị :
Z1 = ( avh+ atc).Ko.(Qb6+ Qb4) = 33,75.106. (Qb6 + Qb4 )
+ Chi phí về tổn thất công suất tác dụng trong bộ tụ bằng :
Z2 = C. t. DP*.( Qb6 +Qb4 ) = 12,5.106. ( Qb6 +Qb4 )
+ Chi phí về tổn thất công suất tác dụng trong mạng điện sau khi đặt thiết bị bù có giá trị :
Z3 = C. DP. t = 0,141.106.[ (Q6- Qb6)2RB6 + (Q4- Qb4 )2.(R64+RB4) +
+ (Q6+ Q4- Qb6- Qb4 )2.RN6]
Hàm mục tiêu Z có giá trị bằng :
Z = Z1 + Z2 + Z3 = 46,25.106. (Qb6 + Qb4 ) + 1,41.105.[ (Q6- Qb6 )2RB6+
+ (Q4- Qb4 )2.(R64+RB4) +(Q6+ Q4- Qb6- Qb4 )2.RN6] (*)
Từ (*)ta có :
Lấy 2 phương trình trừ cho nhau ta được phương trình sau :
( Q6- Qb6).RB6 = ( Q4- Qb4 ).( R64+RB4)
thay số vào ta có :
( 15,49 - Qb6).1,27 = ( 12,39 - Qb4 ).14,68
1,27.Qb6- 14,68. Qb4= -162,2129 (...
 

Kiến thức bôn ba

Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới điện Khoa học kỹ thuật 0
D thiết kế, lắp đặt và đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời hịa lưới áp mái Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu, ứng dụng mô hình matlab - simulink để tính toán đánh giá lưới điện phục vụ công tác đào tạo Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện năng và giảm tổn thất trong lưới điện phân phối, ứng dụng vào lưới điện của công ty điện lực Lào Khoa học kỹ thuật 0
D Đồ án môn học lưới điện chuẩn Đại Học Điện Lực Khoa học kỹ thuật 0
D Các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới điện phân phối huyện phú bình Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên Cứu Nâng Cao Chất Lượng Cho Thiết Bị Điều Chỉnh Điện Áp Trong Lưới Điện Phân Phối Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện sử dụng các thiết bị D-FACTS Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối Nông Lâm Thủy sản 0
D Khảo sát điện áp lưới phân phối khi có máy phát điện gió Khoa học kỹ thuật 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top