yeuanh_emnhe_16491
New Member
Download miễn phí Đề tài System800xA
Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
Mục Lục 2
I.TỔNG QUAN VỀ HỆ DCS INDUSTRIAL IT 3
II. GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG 6
II.1. GIỚI THIỆU VỀ CPU AC 800M CỦA HÃNG ABB 6
II.1.1. Giới thiệu chung về AC 800M 6
II.1.2 Giới thiệu về PM8xx/TP830 Processor Unit 8
II.1.3. Giới Thiệu Đơn Vị Bộ Xử Lý PM861/PM864/PM865/TP830 – Redundancy 11
II.1.4. AC 800M High Integrity. 12
II.1.5. Phần Mềm Điều Khiển - Control Software 13
II.1.6. AC 800M Controller – Key Feature 13
II.1.7. Các Phiên Bản Sản Phẩm 14
II.1.8. LẮP ĐẶT – Installation 14
II.1.9. CẤU HÌNH (Configuration) 16
II.1.10. SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA AC 800M 16
II.2.Mạng Truyền Thông 20
II.2.1 Control Network 20
II.2.2 Các hệ thống vào/ra và Mạng cấp trường (I/O Remote and Fieldbus) 21
II.3.Trạm vận hành,Trạm kỹ thuật 28
III.Hệ Thống Phần Mềm: 30
III.1 Hệ Thống điều khiển giám sát: 32
III.2.Device Management 37
III.3. Batch Management 38
IV. Ứng dụng ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí: 40
IV.1.GIỚI THIỆU: 40
IV.2. Lưu đồ công nghệ 41
IV.3 Lĩnh vực ứng dụng điều khiển: 42
IV.4.Yêu cầu của hệ thống điều khiển giám sát: 42
IV.5.Tủ điều khiển,sơ đồ điều khiển các van: 43
V.TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2013-11-30-de_tai_system800xa.BWpH0N0ne0.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-48693/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
tạo ra những ứng dụng đặc biệt làm công cụ thiết kế Control Builder M. AC 800M Controller là sự tổ hợp nhiều phần tử (unit) được gắn trên các thanh ray nằm ngang (DIN-rail).Bộ điều khiển AC 800M được thiết kế để tạo ra những ứng dụng mang lại hiệu quả cao, bảo dưỡng thuận lợi cho những giải pháp ứng dụng từ các bộ điều khiển khả trình (PLC) cỡ nhỏ đến những ứng dụng để điều khiển phân tán DCS (Distributed Control System), tổ hợp các điều khiển phân tán DCS và những ứng dụng điều khiển các hệ thống có tính toàn vẹn cao (High Integrity system).
Hình II.11:: Ví dụ về một AC 800M Controller và một đơn vị S800 I/O
Hình II.12: Cấu tạo bên ngoài của một đơn vị bộ xử lý (PM861)
II.1.2 Giới thiệu về PM8xx/TP830 Processor Unit
Về mặt vật lý bộ xử lý PM8xx/TP830 bao gồm hai thành phần cơ bản sau:
Processor Unit (PM851/PM856/PM860/PM861/PM864/PM865) cùng bộ xử lý và các board cấp nguồn.
Tấm cơ sở TP830 (Baseplate TP830).
Giản đồ khối chức năng như hình vẽ. Bảng mạch CPU bao gồm bộ vi xử lý (microprocessor) và bộ nhớ RAM, các Controller gắn liền với tất cả các giao tiếp truyền thông, đồng hồ thời gian thực (real-time clock), các LED chỉ báo, nút ấn INIT và một CompactFlash giao tiếp.
Chức năng chính của board cấp nguồn là phát không liên tục, các nguồn có điện áp +5V và +3.3V để cấp cho CPU và các phần tử I/O. Bảng mạch còn bao bao hàm cách ly quang RS-232C truyền/nhận cho Server port, cùng với nguồn pin dự phòng cho bộ nhớ/đồng hồ thời gian thực (RTC). Board giới hạn đươc bố trí trong tấm cơ sở TP830 ( TP830 Baseplate), là nơi xảy ra phần lớn các kết nối bên ngoài. Board thì được nối đất đến thanh ray DIN (DIN-rail) xuyên qua vỏ bọc kim loại.
Nguồn 24V DC đưa đến TP830 Baseplate, năng lượng của tất cả các unit trên CEX-Bus và MuduleBus điện.
Trong cấu trúc CPU đơn, nó có thể được nối tới một khối S800 I/O trực tiếp tới ổ cắm ModuleBus điện được gắn sẵn ở vị trí trên cạnh bên phải TP830 Baseplate.
Hình II.13: Giãn đồ khối chức năng của PM856/PM860
Procesor Unit có một đầu nối bus mở rộng truyền thông ở vị trí bên trái của TP830 Baseplate. CEX-Bus giúp trải dài cổng truyền thông trên board cùng với những giao tiếp truyền thông bổ sung. PROFIBUS DB-V0/V1, FUONDATION Fieldbus H1, FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet và các cổng RS-23C là vài ví dụ của những kiểu unit sẵn sàng cho việc kết nối tới CEX-Bus. Nó có thể được dùng làm giao tiếp truyền thông dự phòng.
Hình II.14: Sự kết nối bên trong của AC 800M/S800 I/O
trong cấu hình CPU đơn.
Hình II.14 là những ví dụ về các cách khác nhau để nối các S800 I/O. Có thể nhận thấy một nhóm các phần tử nằm ở bên phải (số lượng phần tử tối đa là 12) được nối tới ModuleBus điện của một AC 800M Controller. Tuy nhiên, một nhóm bảy ở bên kia ( tối đa có 12 phần tử) có thể được thêm vào ModuleBus quang. Như vậy, nối các phần tử (sử dụng Modulebus) đến một AC 800M Controller đặt cùng một bộ xử lý thì bị hạn chế với một nhóm (Cluster) ModuleBus điện và một nhóm ModuleBus quang. Bên trái hình vẽ là một phần của PROFIBUS DP, nó cho phép tăng số lượng các phần tử nối vào mỗi AC 800M Controller. Ở đây phần được giới thiệu có một phần tử FCI (kiểu CI830) nối đến mạng PROFIBUS DP. Sử dụng những phần tử FCI cho phép ta chọn lọc các phần tử từ vài họ I/O.
Hình II.15: Ví dụ về sự kết nối AC 800M và các đơn vị I/O dựa vào một FOUNDATION Fieldbus High Speed Ethernet (FF HSE).
II.1.3. Giới Thiệu Đơn Vị Bộ Xử Lý PM861/PM864/PM865/TP830 – Redundancy
Bộ xử lý dự phòng thì sẵn sàng cho PM861, PM864 và PM865. Trong trường hợp này, bộ điều khiển bao gồm hai bộ xử lý, mỗi cái bao gồm cả bộ nhớ và phần mềm ứng dụng. Một phần tử đóng vai trò bộ xử lý chính (Primary Processor), cái còn lại dự phòng (ở trạng thái sẵn sàng) và nó sẵn sàng hoạt động khi bộ xử lý chính bị lỗi. Bộ xử lý chính sẽ điều khiển quá trình. Khi đưa bộ xử lý dự phòng vào sẽ không gây ra dao động và thời gian hoàn thành chưa đến 10ms. Trong thời gian xảy ra sự thay đổi, các đầu ra của quá trình thì bị khóa. Sau khoảng thời gian xảy ra sự thay đổi trên, hệ thống hoạt động như một hệ thống không có dự phòng mà chỉ có một bộ xử lý hoạt động . Ta có thể thay thế bộ xử lý bị hỏng trong khi hệ thống đang hoạt động. Sau khi sự thay thế được thực hiện, hệ thống một lần nữa có một bộ xử lý khác dự phòng. Nếu một lỗi xuất hiện trong phần tử dự phòng, bạn cũng có thể thay thế nó trong khi hệ thống đang chạy. Những lỗi xuất hiện trong phần tử dự phòng có thể không ảnh hưởng đến sự hoạt động của phần tử chính (primary unit). Các lỗi trong phần cứng của Primary Processor là nguyên nhân để hệ thống thực hiện việc một sự thay thế đúng. Các lỗi trong phần cứng này là các lỗi đơn. Lập trình ứng dụng và truyền thông thì không bị ảnh hưởng bởi sự dự phòng. Chú ý, cổng nối tiếp COM3 trên TP830 thì không thể dùng trong cấu trúc CPU dự phòng.
Các bộ xử lý PM861/PM864/PM865 có một RCU Link Connector để nối RCU. Trong một hệ thống có dự phòng, hai bộ xử lý nối với nhau cùng RCU Link Cable (tối đa 1 mét). Cả hai bộ xử lý còn được nối đến cùng CEX-Bus và cả hai cùng điều khiển. Các phần tử S800 I/O thì được nối đến hai CPU qua ModuleBus quang và hai bó (cluster) TB840 trên mỗi bó S800 I/O. ModuleBus điện gắn sẵn trên TP830 Baseplate (mạch gốc TP830) không được dùng cho nối S800 I/O trong một hệ thống dự phòng.
II.1.4. AC 800M High Integrity.
AC 800M được dùng trong các hệ thống ứng dụng quan trọng. Cấu hình chính của một hệ thống PM865, SM810, SS823 và hệ thống dự phòng S800 I/O High Integrity, chạy một phiên bản High Integrity của phần mềm điều khiển (Control Software). Đơn vị xử lý PM865 có thể chịu được các lỗi HW. Chức năng được thêm vào trên PM865 bao gồm:
Bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao.
Một thiết bị định thời Watchdog đưa vào được cập nhật cùng dữ liệu từ SM810.
Giám sát bộ tạo dao động thêm vào.
Hỗ trợ cho hệ thống S800 I/O High Integrity.
Hỗ trợ cho SM810.
Tăng thêm hệ thống chuẩn đoán và kiểm tra trực tuyến cùng loại.
Chức năng chính của SM810 là hoạt động như một Monitor cho HW và thực hiện SW và hai Module cùng là một hệ thống tương hợp SIL2 theo IEC61508 và chất lượng TUV là chưa giải quyết. SM810 đang chạy một SMSIL2 chứng nhận hệ thống đang hoạt động và có một mức độ rât cao của sự tự chuẩn đoán bao gồm:
Bộ nhớ ảo.
Bảo vệ quá áp đầu vào.
Hai bộ định thời Watchdog độc lập
Giám sát bộ tạo dao động.
Hỗ trợ cho hệ thống S800 I/O High Integrity.
Một tin tức lỗi nặng trên những chuẩn đoán bên trong.
Những bức điện ModuleBus được dùng trong một hệ thống High Integrity dùng khái niệm của các cấu trúc. Những cấu trúc dài là các bức điện ModuleBus là sự mở rộng cùng một cỗ góp High Integrity bao gồm dữ liệu và CRC32. Những bức điện S800 Module gửi đến những hệ thống S800 I/O High Integrity sử dụng dữ liệu từ PM865 và CRC32 nghịch từ SM810. Những sự kiểm tra Module CRC32 I/O là đúng. Dữ liệu nhận được từ hệ thống S800 I/O High Integrity qua ModuleBus có CRC32 độc lập được xác định bởi cả hai SM810 và PM865. Một vài CRC32 hay những lỗi khác trong bức điệ...