satthu_phatrinhnhieulan
New Member
Download miễn phí Đồ án Thiết kế hệ thống lưới điện
MỤC LỤC
Trang
Chương I: Cân bằng công suất tác dụng – Phản kháng trong hệ thống điện và lựa chọn điện áp định mức của mạng điện: 5
1. Cân bằng công suất tác dụng: 5
2.Cân bằng công suất phản kháng; 5
3. Chọn điện áp định mức cho mạng điện: 6
Chương II: Dự kiến các phương án nối dây và so sánh các phương án về mặt kỹ thuật: 8
2.1. Phương án 1: 8
2.2. Phương án 2: 13
2.3. Phương án 3: 17
2.4. Phương án 4: 21
2.5. Phương án 5: 25
Chương III: So sánh các phương án về mặt kinh tế: 30
3.1. Phương án 1: 30
3.2. Phương án 3: 31
3.3. Phương án 4: 33
Chương IV: Chọn máy biến áp và sơ đồ nối điện chính: 35
4.1. Chọn máy biến áp: 35
4.2. Chọn sơ đồ nối điện: 37
Chương V: Tính toán bù kinh tế: 39
5.1. Lộ NĐ - 1: 40
5.2. Lộ NĐ - 2: 40
5.3. Lộ NĐ - 3: 41
5.4. Lộ NĐ - 4: 41
5.5. Lộ NĐ - 5: 42
5.6. Lộ NĐ - 6: 42
Chương VI: Phân tích các chế độ vận hành của mạng điện: 44
6.1. Chế độ phụ tải cực đại: 44
6.2. Chế độ phụ tải cực tiểu: 51
6.3. Chế độ phụ tải sự cố: 59
Chương VII: Tính toán điện áp tại các điểm của mạng điện và lựa chọn cách điện áp: 67
7.1. Tính toán điện áp tại các điểm của mạng điện: 67
7.1.1. Chế độ phụ tải cực đại: 67
7.1.2. Chế độ phụ tải cực tiểu: 69
7.1.3. Chế độ phụ tải sự cố: 72
7.2. Lựa chọn cách điều chỉnh điện áp theo yêu cầu phụ tải: 75
Chương VIII. Tính các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng điện: 82
8.1. Tính tổn thất điện năng trong mạng điện: 82
8.2. Tính vốn đầu tư cho mạng điện: 83
8.3. Tính giá thành mạng điện: 83
8.4. Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ bản của mạng điện: 8.5
http://cloud.liketly.com/flash/edoc/jh2i1fkjb33wa7b577g9lou48iyvfkz6-swf-2014-03-23-do_an_thiet_ke_he_thong_luoi_dien.nrHsB29uKV.swf /tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-64606/
Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Tóm tắt nội dung tài liệu:
ác dụng trên đoạn đường đây thứ it: là thời gian tổn thất công suất lớn nhất.
t = (0,124 + Tmax.10-4)2.8760
Đề bài cho Tmax = 5000h => t = 3410 h
C là giá 1 kwh điện năng tổn thất (C=500 đồng)
Dự kiến các phương án dùng cột bê tông li tâm + thép, ta có bảng tổng hợp suất giá đầu tư cho một km đường đây như sau:
Loại dây
(AC)
70
95
120
150
185
240
Giá thành (đồng)
(K0.106)
168
224
280
336
392
444
3.1 Phương án 1:
3.1.1 Tính vốn đầu tư:
K = 1,6 . ( K0(NĐ-1) . LNĐ-1+ K0(NĐ-2) . LNĐ-2 + K0(NĐ3) . LNĐ + K0(NĐ-4) . LNĐ-4 +
+ K0(NĐ-5) . LNĐ-5 + K0(NĐ-6 . LNĐ-6 )
Thay số ta được
K = 1,6.106(224.70,71 + 224.98,99 + 224.94,86 + 224.82,46 +168.120 +
+ 168.84,85 )
K =179,435.109 (đồng)
3.1.2 Tính tổn thất điện năng trong mạng điện
Công thức: DA=ồDPi.t
Với :
Ta có :
Vậy:
ồDPi = 1,71 + 2,65 + 2,06 + 2,21 + 2,52 + 1,78 = 12,93( MW )
DA = ồDPi.t =12,93.3410 = 44091,3( MWh )
3.1.3 Tính phí tổn tính toán hàng năng.
Công thức: Z = (avh + atc).K + DA.C
Thay số ta được:
Z = ( 0,04 + 0,125 ). 179,435.109 + 44091,3.500.103
=51,65.109 (đồng)
3.2 Phương án 3:
3.2.1 Tính vốn đầu tư
K = 1,6.(K0(NĐ-1).LNĐ-1+ K0(1-2) . L1-2 + K0(NĐ-3) . LNĐ-3 + K0(NĐ-4. LNĐ-4 +
+K0(4-5).L4-5+K0(NĐ-6).LNĐ-6) = 1,6.106( 392.70,71 + 224.60 + 224.94,86 + 392.82,46 + 168.44,72 +
+ 168.84,85 )
= 186,398.109 (đồng)
3.2.2 Tính tổn thất điện năng trong mạng điện:
Công thức:
DA=ồDPi.t
Với:
Ta có :
Vậy: ồDPi = 3,71 + 2,06 + 3,48 + 0,94 + 1,78 = 13,58 (MW)
DA = ồDPi.t =13,58 .3410 = 46307,8 (MW)
3.2.3 Tính phí tổn tính toán hàng năm
Công thức: Z = (avh+atc).K + DA.C
Thay số ta được:
Z = ( 0,04 + 0,125 ).186,398.109 + 46307,8.500.103
=53,90.109( đồng)
3.3 Phương án 4
3.3.1 Tính vốn đầu tư
K = 1,6 ( K0(NĐ-1) . LNĐ-1 + K0(1-2) . L1-2 K0(NĐ-3)LNĐ-3 + K0(NĐ-5) . LNĐ-5 +
+ K0(NĐ-4) . LNĐ-4 + K0(4-6) . L4-6 )
= 1,6.106 (392.70,71 +224.60 + 224.94,86 + 168.120 + 392.82,46 +168.42,72 )
=195,309.109 (đồng)
3.3.2 Tính tổn thất điện năng trong mạng điện:
Công thức:
DA=ồDPi.t
Với:
Ta có :
Vậy ồDPi = 2,38 + 1,61 + 2,06 + 2,52 + 3,48 + 0,94 = 13,44 (MW)
DA = ồDPi.t = 13,44.3410 = 45830,4 (MW)
3.3.3 Tính phí tổn tính toán hàng năm
Công thức: Z = (avh+atc).K + DA.C
Thay số ta được:
Z=(0,04 + 0,125). 195,309.109 + 45830,4.500.103 = 55,13.109 (đồng)
Bảng tổng kết các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các phương án.
Phương án
1
3
4
DUbtmax%
9,95
12,53
12,53
Duscmax%
19,96
21,01
21,17
Z(109đồng)
51,65
53,90
55,1
Như vậy phương án 1 là phương án có các chỉ tiêu kinh tế , kỹ thuật nhỏ nhất. Vậy ta quyết định chọn phương án 1 làm phương án tối ưu.
Chương IV
Chọn máy biến áp và sơ đồ nối điện chính
4.1 Chọn máy biến áp
4.1.1 Nguyên tắc chung
Để chọn máy biến áp ta phải căn cứ vào yêu cầu cung cấp điện của phụ tải, công suất và điện áp ở hộ tiêu thụ. Lựa chọn đúng máy biến áp không những đảm bảo an toàn cung cấp điện, đảm bảo tuổi thọ của máy mà còn ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mạng điện thiết kế.
Các phụ tải đều là loại I yêu cầu cung cấp điện liện tuc, chất lượng điện năng đảm bảo nên ở các trạm biến áp giảm áp của các phụ tải cùng với việc đi dây lộ kép ta sử dụng 2 máy biến áp.
Máy biến áp của trạm tăng áp nhà máy điện ta chọn theo sơ đồ bộ 1 máy biến áp - 1 máy phát.
Tất cả các máy biến áp chọn đều được hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường đặt máy biến áp. Để thuận tiện cho tính toán, các máy biến áp được chọn dưới đay coi như đã được hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường Việt Nam.
Máy biến áp được chọn có hệ số quá tải là 1,4 lần trong thời gian 5 ngày đêm và thời gian quá tải trong mỗi ngày đêm không quá 6 giờ. Vậy công suất đặt của một máy biến áp ở trạm giảm áp được chọn theo điều kiện sau:
4.1.2 Chọn máy biến áp cho các phụ tải:
4.1.2.1 Phụ tải 1.
Chọn máy biến áp cho trạm 1 là hai máy biến áp loại:
TPDH-32000/110 có Sđm = 32 (MVA)
4.1.2.2 Phụ tải 2.
Chọn máy biến áp cho trạm 2 là hai máy biến áp loại:
TPDH-320/110 có Sđm = 32 (MVA)
4.1.2.3 Phụ tải 3.
Chọn máy biến áp cho trạm 3 là hai máy biến áp loại:
TPDH-32000/110 có Sđm = 32 (MVA)
4.1.2.4 Phụ tải 4.
Chọn máy biến áp cho trạm 4 là hai máy biến áp loại:
TPDH-320/110 có Sđm = 32MVA)
4.1.2.5 Phụ tải 5.
Chọn máy biến áp cho trạm 5 là hai máy biến áp loại:
TPDH-25000/110 có Sđm = 25 (MVA)
4.1.2.6Phụ tải 6
Chọn máy biến áp cho trạm 6 là hai máy biến áp loại:
TPDH-25000/110 có Sđm = 25 (MVA)
Từ kết quả tính toán trên ta tra bảng chọn MBA 3 pha 2 dây cấp điện áp
110/10 KV.
Ta được các MBA cho các trạm khu vực theo phụ tảI và các số liệu của các MBA.
Bảng số liệu MBA chọn cho các phụ tải
Phụ tải
Số lượng BA
Loại
mba
Số liệu kĩ thuật
Số liệu tính toán
Uđm (KV)
UN
(%)
ΔPN
(KV)
ΔPo
(KV)
I0
(%)
RT
(Ω)
XT
(Ω)
ΔQ0
(KVAr)
Cao
Hạ
1
2
TPDH
32000/110
115
10,5
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
2
2
TPDH
32000/110
115
10,5
v10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
3
2
TPDH
32000/110
115
10,5
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
4
2
TPDH
32000/110
115
10,5
10,5
145
35
0,75
1,87
43,5
240
5
2
TPDH
25000/110
115
10,5
10,5
120
29
0,8
2,54
55,9
200
6
2
TPDH
25000/110
115
10,5
10,5
120
29
0,8
2,54
55,9
200
4.2 Chọn sơ đồ nối điện
4.2.1 Các trạm biến áp:
Các trạm đều có chiều dài đường dây l > 70 km.Ta dùng sơ đồ có máy cắt điện phía đương dây.
4.2.2. Trạm biến áp tăng áp nhà máy điện
Thanh góp của nhà máy điện phải đảm bảo cung cấp điện liên tục, linh hoạt trong vận hành và sửa chữa. Cho nên sơ đồ của trạm ta sử dụng sơ đồ hệ thống hai thanh góp có một máy cắt trên một mạch.
Chương V
Tính toán bù kinh tế
Để giảm sự truyền tải công suất phản kháng trên đường dây cần đặt thiết bị bù tại các nút phụ tải. Do đặt thiết bị bù cho nên tổn thất công suất tác dụng hay tổn thất điện năng sẽ giảm.
Nhưng cũng do đặt thiết bị bù nên cần đầu tư vốn cho thiết bị bù. Vì vậy cần chọn dung lượng của các thiết bị bù tại các nút phụ tải sao cho hiệu quả kinh tế nhận được có giá trị lớn nhất. Dung lượng bù kinh tế được xác định trên cơ sở cực tiểu hoá chi phí tính toán hàng năm
Hàm phí tổn được xác định theo công thức sau:
Z=Z1+Z2+Z3
Z1 là phí tổn hàng năm do đầu tư thiết bị bù Qb
Z1=(avh+atc)K0.Qb
avh : hệ số hao mòn, bảo quản, sửa chữa thiết bị (avh=0,1)
atc: hệ số hiệu quả vốn đầu tư ( atc=0,125)
K0 : giá một đơn vị công suất thiết bị bù ( K0=150.106 đồng/MVAR)
Z2 : là chi phí về tổn thất điện năng trong thiết bị bù
Z2=CDP0.Qb.T
C: giá tiền 1 MWh điện năng tổn thất ( C=500.103 đồng)
DP0 tổn thất công suất tương đối trong thiết bị bù, với tụ điện tĩnh
DP0 =0,005
T số giờ làm việc của thiết bị bù trong năm
Coi thiết bị bù được vận hành suốt trong năm nên T=8760h
Z3 là chi phí về tổn thất điện năng sau khi đặt bù.
Z3=CDP.t
DP tổn thất công suất tác dụng do (Q-Q1) gây ra trong toàn mạng.
t thời gian tổn thất cực đại (t=3410 h)
Với mạng mở một phụ tải
Hàm chi phí tính toán có dạng
Giá trị Qb kinh tế được xác định từ:
Vậy:
Thay số ta được:
Vậy giá trị Qb sẽ được xác định từ công thức trên. Nhưng ta chỉ bù công suất dẫn đến cosj=0,95 vì nếu bù cao hơn nữa sẽ không kinh tế và ảnh hưởng không tốt đến tính ổn định của hệ thống.
5.1 Lộ NĐ - 1
-Ta có: Q=18,24
R=Rd(NĐ-1) + RBA(NĐ-1/ 2 ...