tctuvan

New Member
Link tải miễn phí luận văn
4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn : ThS. NGUYỄN HÀO NHÁN
5. Mục tiêu của đề tài: Giới thiệu cách thức bảo vệ cho máy biến áp sử dụng rơle
SEL-387E
6. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài: Đề tài gồm 7 chƣơng:
Chƣơng I: Tìm hiểu chung về bảo vệ rơle
Chƣơng II: Rơle kĩ thuật số
Chƣơng III: Các dạng sự cố của máy biến áp
Chƣơng IV: Bảo vệ rơle cho máy biến áp
Chƣơng V: Giới thiệu về rơle SEL-387E
Chƣơng VI: Ứng dụng của rơle SEL-387E bảo vệ so lệch cho máy biến áp
Chƣơng VII: Kết luận và kiến nghị
Giới hạn của đề tài: Tìm hiểu và ứng dụng rơle SEL-387E vào bảo vệ so lệch máy
biến áp
LỜI NÓI ĐẦU


Ngày nay, điện năng là một phần thiết yếu trong sản xuất công nghiệp cũng như
trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người. Để đảm bảo sản lượng và chất
lượng điện năng cần thiết, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ,
đảm bảo an toàn cho thiết bị và sự làm việc ổn định trong toàn hệ thống cần sử
dụng một cách rộng rãi và có hiệu quả những phương tiện bảo vệ, thông tin, đo lường,
điều khiển và điều chỉnh tự động trong hệ thống điện.
Trong các phương tiện đó, rơle và các thiết bị bảo vệ bằng rơle đóng vai trò rất
quan trọng. Trong quá trình vận hành hệ thống điện, không phải lúc nào hệ thống cũng
hoạt động bình thường ổn định, thực tế chúng ta luôn gặp tình trạng làm việc không
bình thường hay sự cố như ngắn mạch, quá tải,...mà nguyên nhân có thể do chủ quan
hay khách quan. Hệ thống rơle sẽ phát hiện và tự động bảo vệ các sự cố, tình trạng
làm việc bất bình thường của hệ thống, để từ đó con người có biện pháp xử lý kịp thời.
Hiện nay, dưới sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, thiết bị bảo vệ rơle
ngày càng hiện đại, có nhiều chức năng, tác động chính xác hơn và đã khắc phục được
những nhược điểm của rơle điện cơ. Ở nước ta ngày nay, xu hướng sử dụng rơle số để
dần thay thế cho các rơle điện cơ và rơle tĩnh đã quá cũ, hoạt động không an toàn và
thiếu chính xác.
Đề tài “Ứng dụng rơle SEL-387E bảo vệ so lệch máy biến áp điện lực” nhằm
mục đích tìm hiểu và nghiên cứu một số thiết bị bảo vệ rơle số đang và sẽ được sử
dụng rộng rãi trong hệ thống cung cấp điện.
Đề tài gồm 7 chương:
Chương I: Tìm hiểu chung về bảo vệ rơle
Chương II: Rơle kĩ thuật số
Chương III: Các dạng sự cố của máy biến áp
Chương IV: Bảo vệ rơle cho máy biến áp
Chương V: Giới thiệu về rơle SEL-387E
Chương VI: Ứng dụng của rơle SEL-387E bảo vệ so lệch cho máy biến áp
Chương VII: Kết luận và kiến nghị

CHƢƠNG I


TÌM HIỂU CHUNG VỀ BẢO VỆ RƠLE


1.1 Giới thiệu chung

Trong quá trình vận hành của hệ thống điện cần tính đến khả năng phát sinh
hư hỏng và các tình trạng làm việc không bình thường trong hệ thống điện. Ngắn mạch
là loại sự cố có thể xảy ra và nguy hiểm nhất trong hệ thống điện, nó có thể dẫn đến
những hậu quả như:
 Sụt thấp điện áp ở một phần lớn hệ thống điện
 Phá huỷ các phần tử bị sự cố bằng tia lửa điện
 Phá huỷ các phần tử có dòng ngắn mạch chạy qua do tác động nhiệt và

 Phá huỷ ổn định của hệ thống điện
Ngoài các loại hư hỏng, trong hệ thống điện còn có tình trạng làm việc không
bình thường. Một trong những tình trạng làm việc không bình thường là quá tải.
Dòng điện quá tải làm tăng nhiệt độ các phần dẫn điện quá giới hạn cho phép làm
cách điện của chúng bị già cỗi hay đôi khi bị phá huỷ.
Để ngăn ngừa sự phát sinh sự cố và sự phát triển của chúng có thể thực hiện các
biện pháp để cắt nhanh phần tử bị hư hỏng ra khỏi mạng điện, để loại trừ tình trạng làm
việc không bình thường có khả năng gây nguy hiểm cho thiết bị và hộ dùng điện .
Để đảm bảo sự làm việc liên tục của các phần không hư hỏng trong hệ thống điện
cần có những thiết bị ghi nhận sự phát sinh của hư hỏng với thời gian bé nhất, phát
hiện ra phần tử bị hư hỏng và cắt phần tử hư hỏng ra khỏi hệ thống điện.
Thiết bị này được thực hiện nhờ những khí cụ tự động có tên gọi là rơle. Thiết bị
bảo vệ được thực hiện nhờ những rơle được gọi là thiết bị bảo vệ rơle (BVRL)
Nhiệm vụ chính của thiết bị BVRL là tự động cắt phần tử hư hỏng ra khỏi hệ
thống điện. Ngoài ra thiết bị BVRL còn ghi nhận và phát hiện những tình trạng làm
việc không bình thường của các phần tử trong hệ thống điện, tuỳ mức độ mà BVRL có

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:



Xem thêm
Ứng dụng Rơle Micom P633 bảo vệ so lệch và quá tải máy biến áp điện lực
Tìm hiểu thiết bị cảm biến của máy biến áp chính và sơ lược thiết bị cảm biến trong Nhà máy Đạm Cà Mau
 
Last edited by a moderator:

Các chủ đề có liên quan khác

Top