Download miễn phí Báo cáo Thực tập công ty TNHH kỹ thuật Cao Mai Phương





Với mục tiêu chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng, Công ty chúng tôi đã lựa chọn các nhà cung cấp vật tư, thiết bị PCCC hàng đầu trên thế giới; các thiết bị hầu hết là hàng nhập khẩu và được nhà sản xuất nhiệt đới hóa để phù hợp với điều kiện thời tiết và môi trường Việt nam. Các vật tư thiết bị trước khi đưa và lắp đặt đều đã được kiểm định và có chứng chỉ chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu. Vật tư, thiết bị của Công ty chúng tôi được cung cấp bởi:
- Hệ thống báo cháy địa chỉ Johnson Control- Mỹ
- Hệ thống báo cháy địa chỉ Notifier- Mỹ
- Hệ thống báo cháy địa chỉ Honeywell- Mỹ
- Hệ thống báo cháy tự động HOCHIKI – Nhật Bản.
- Hệ thống báo cháy tự động NITTAN, Nohmi – Nhật Bản.
- Hệ thống báo cháy tự động HOWSUNG, WOOSUNG – Hàn quốc.
- Hệ thống báo cháy tự động Siemen – Đức.
- Hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động Tyco – Mỹ
 



Để tải bản Đầy Đủ của tài liệu, xin Trả lời bài viết này, Mods sẽ gửi Link download cho bạn sớm nhất qua hòm tin nhắn.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ói sẽ lọt vào buồng hút khói của đầu báo, tia hồng ngoại phản xạ trên bề mặt hạt khói để chiếu đến DIOT quang điện SILICH, lúc này tín hiệu quang được chuyển đổi thành tín hiệu điện thông qua hệ thống vi mạch trong đầu báo truyền tín hiệu có cháy về trung tâm, trung tâm sẽ phân tích, xử lý và đưa ra lệnh báo động tới chuông và đèn báo cháy.
Thông số kỹ thuật:
- Dải điện áp làm việc : 14.5VDC - 30VDC
- Dòng điện sử dụng : 24microAmpe
- Thời gian tác động : 20 giây
- Ngưỡng tác động : Nồng độ khói của môi trường từ 10%- 15%
- Phạm vi bảo vệ : ở độ cao từ 3,5m-6m diện tích bảo vệ là +_70m2 
- Nhiệt độ môi trường làm việc : -20 0C -:- +600C
- Độ ẩm môi trường : 98%.
- Đèn hiển thị báo động : Led đỏ
- Có đường lắp đèn báo cháy phòng
- Tiêu chuẩn lắp đặt : EN54, NFPA
- Tiêu chuẩn kiểm định : LPCB/VdS, UL. ULC
3.2.4 Đặc tính kỹ thuật của đầu báo nhiệt:
Các đầu báo cháy nhiệt được lắp đặt tại vùng cần bảo vệ, cách trần không quá 0,3m kể cả kích thước đầu báo, cách tường không quá 3,5m khoảng cách giữa các đầu báo không quá 7m.
Trong một thời gian nhất định vào thời điểm nhiệt độ môi trường thay đổi không đáng kể mà đột ngột có sự gia tăng nhiệt độ nhanh tại nơi đặt đầu báo thì đầu báo sẽ tác động thông qua thanh cảm nhận nhiệt độ (làm bằng vật liệu có độ nhậy chính xác) tín hiệu nhiệt đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện thông qua bộ xử lý đặt trong đầu báo cháy,và đưa về tủ trung tâm xử lý. Tín hiệu tại đầu báo chỉ mất khi xác nhận và Reset tại tủ điều này giúp nhận biết được đầu báo nào bị tác động đặc biệt đảm bảo lưu giữ tín hiệu cho các đèn báo cháy phòng, thuận tiện cho việc phát hiện và bảo trì bảo dưỡng sau này.
Thông số kỹ thuật:
Dải điện áp làm việc : 16VDC- 30VDC
Dòng điện sử dụng : 50 mA.
Thời gian tác động : 30 giây
Phạm vi bảo vệ : ở nhiệt độ cao từ 3.5m -6m diện tích bảo vệ : +_ 70 m2
Nhiệt độ làm việc : -100C đến + 500C
Độ ẩm của không khí tại nơi đặt đầu báo : 98 %
Ngưỡng tác động : Tốc độ tăng trưởng của nhiệt độ tại nơi đặt đầu báo: 20C/s
Có đường lắp đèn báo cháy phòng
Tiêu chuẩn lắp đặt : EN54, NFPA
Tiêu chuẩn kiểm định : LPCB/VdS, UL. ULC
3.2.5 Đặc tính kỹ thuật của chuông báo cháy:
Có chức năng điều chỉnh kiểu âm thanh và âm lượng cho phù hợp với từng khu vực,Thanh âm theo tiêu chuẩn đạt 90dB. Có khả năng cài đặt kiểu báo động ở nhiều chế độ khac nhau
Thông số ký thuật chuông báo cháy:
Với kiểu chuông này, ta có thể cài đặt được 28 loại âm thanh khác nhau trong dải tần số: 510Hz đến 970Hz.
Điện áp làm việc : 9 - 30VDC
Dòng điện làm việc : 3/9 mA
Dải tần số : 510-970Hz
Nhiệt độ làm việc : -250C ¸ + 850C
Cường độ âm thanh cách 1m : 86/95 dB(A)
Tiêu chuẩn lắp đặt : EN54, NFPA
Tiêu chuẩn kiểm định : LPCB/VdS, UL. ULC
3.2.6 Đặc tính kỹ thuật của nút ấn:
Nút ấn báo cháy khẩn cấp lắp đặt ở độ cao 1,5m ngoài hành lang, cầu thang nơi dễ nhìn thấy, đông người qua lại. Khi phát hiện đám cháy, người ta có thể ấn nút, khi đó tín hiệu báo cháy sẽ được chuyển về trung tâm. Tín hiệu báo động này được thể bằng chuông, đèn báo cháy và âm thanh báo động tại tủ trung tâm và chuông, đèn tại các tầng.
Thông số kỹ thuật của nút ấn khẩn cấp:
- Điện áp cho phép :16-26VDC.
- Dòng hoạt động :100mA.
3.2.7 Hệ thống liên kết:
Hệ thống bao gồm: Các linh kiện, dây tín hiệu, cáp tín hiệu, hộp nối dây cùng các bộ phận khác tạo thành tuyến liên kết thống nhất các thiết bị của hệ thống báo cháy.
Dây tín hiệu 2 x 0,75 - Việt Nam, luồn trong ống ghen chống cháy chôn chìm trong tường hay đi trên trần nhà.
Cáp tín hiệu 10x2x0,5 Việt Nam đi từ hộp nối dây tại các tầng về các hộp nối và về tủ trung tâm đặt tại phòng thường trực.
3.2.8 Nguồn điện dự phòng
Nguồn cấp chính cho hệ thống được lấy từ lưới điện 220VAC của công trình, các thiết bị khác của hệ thống làm việc với điện áp 24VDC được cấp bởi tủ trung tâm. Để đảm bảo hệ thống báo cháy làm việc liên tục khi mất điện hay có cháy, chúng tui dùng nguồn Accu dự phòng có dung lượng đảm bảo cho hệ thống làm việc thường trực 24/24h ngay cả khi bị mất điện lưới.
3.2.9 Yêu cầu chung:
Hệ thống báo cháy đồng bộ sản xuất tại các nước châu Âu, Nhật bản, từ năm 2007 đến nay.
-Hệ thống phải hoạt động thường xuyên, liên tục 24/24 giờ có độ chính xác cao không gây hiện tượng báo giả.
- Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ khi có sự cố về cháy.
- Việc lắp đặt các đầu báo cháy và các thiết bị của hệ thống không bị ảnh hưởng của các thiết bị khác trong công trình như hệ thống điện….
- Xác định đúng chính xác toạ độ cháy và hiển thị rõ ràng tại trung tâm điều khiển.
- Khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu về PCCC cho công trình theo các tiêu chuẩn sau:
TCVN - 2622-1995: Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và các công trình.
TCVN - 5738 - 2001: hệ thống báo cháy , yêu cầu chung.
TCVN - 3254 - 89: An toàn cháy nổ, yêu cầu chung.
- Khi hoàn công công trình nhà thầu phải có đầy đủ các hồ sơ hoàn công và các văn bản khác của các cơ quan quản lý chức năng có liên quan.
3.2.10 Hệ thống chữa cháy
Yêu cầu chung:
Hệ thống chữa cháy phải đảm bảo các thiết bị hoạt động tương thích, các thiết bị mới 100% sản xuất năm từ 2007 đến nay.
Hệ thống phải đảm bảo hoạt động thường trực thường xuyên, liên tục 24/24 giờ có độ chính xác cao.
Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ khi có sự cố về cháy.
Việc lắp đặt các thiết bị của hệ thống không bị ảnh hưởng của các thiết bị khác trong công trình như hệ thống điện, hệ thống điều không thông gió.
Chữa cháy kịp thời hiệu quả khi có cháy.
Khi thi công phải đảm bảo các yêu cầu về PCCC cho công trình theo các tiêu chuẩn sau:
TCVN - 2622-1995: Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và các công trình.
TCVN - Hệ thống chữa cháy tự động yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
TCVN - 3254 - 89: An toàn cháy nổ, yêu cầu chung.
Theo qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng số 206/2004/NĐ - CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ.
Toàn bộ vật tư đưa vào lắp đặt phải mới 100% đảm bảo yêu cầu của thiết kế và được sự đồng ý của chủ đầu tư.
Khi hoàn công công trình nhà thầu phải có đầy đủ các hồ sơ hoàn công và các văn bản khác của các cơ quan quản lý chức năng có liên quan.
Hệ thống chữa cháy là dập tắt đám cháy, làm mát bảo vệ con người, tài sản và ngăn chặn cháy lan trong các khu vực.
Hệ thống cấp nước chữa cháy được gồm các họng nước lắp đặt tại các tầng và được nối với máy bơm bằng hệ đường ống cấp đứng D65.
Khi có cháy khởi động bơm và dùng các cuộn vòi vải tráng cao su tại các hộp chữa cháy phun nước vào các đám cháy phảI đảm bảo lưu lượng đầu vòi 2,5l/s.
Máy bơm chữa cháy: 2 máy bơm động cơ điện, 1 máy chính, nguồn điện cho máy bơm được đấu trước cầu dao tổng. Khi máy bơm chữa cháy chính bị sự cố hệ thống tự động chuyển sang khởi động máy bơm dự phòng. Bơm được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu âu, Nhật, Mỹ:
*Thông số máy bơm: H = 56-85 m.c.n , Q = 54 m3/h .
*T
 