LINK TẢI LUẬN VĂN MIỄN PHÍ CHO AE KET-NOI

CHƯƠNG I
TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT

Tính toán phụ tải và cân bằng công suất là một phần quan trọng trong nhiệm vụ thiết kế nhà máy điện. Nó quyết định tính đúng, sai của toàn bộ quá trình tính toán sau. Ta sẽ tiến hành tính toán cân bằng công suất gần đúng theo công suất biểu kiến S dựa vào đồ thị các cấp điện áp hàng ngày vì hệ số công suất các cấp không khác nhau nhiều.
1.1. Chọn máy biến áp
Nhà máy điện gồm 5 tổ máy phát, công suất mỗi máy 600MW ta sẽ chọn các máy phát cùng loại, điện áp định mức bằng 10,5KV.
Loại MP
Thông số định mức
Điện kháng
Loại kích từ

PMW
SMVA
NV/P
UKV
Cosep
I(A)
Xd''
Xd'
Xd

TB60--2
60
75
3000
10,5
0,8
4,1
0,132
0,24
2,2
BT-450-300

1.2. Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
1.2.1. Cấp điện áp máy phát: Uđm = 10,5 KV
Ta tính theo công thức:

Ta không cần kiểm tra ổn định nhiệt cho máy cắt vì Iđm > 100A.
Vậy các máy cắt hợp bộ chọn cho mạch 6,3kV đạt yêu cầu kỹ thuật.
* Chọn máy cắt hợp bộ cho mạch 10,5kV.
Tại chương V ta chọn máy cắt cho mạch 10,5 kV loại HCF3 của hãng ABB đã đạt yêu cầu kỹ thuật.

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN PHỤ TẢI VÀ CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
1.1. Chọn máy biến áp
1.2. Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
1.2.1. Cấp điện áp máy phát: Uđm = 10,5 KV
1.2.2. Cấp điện áp trung áp 110KV
1.2.3. Cấp điện cấp điện áp 220KV
1.2.4. Phụ tải toàn nhà máy.
1.2.5. Tự dùng của nhà máy.
1.2.6. Cân bằng công suất toàn nhà máy, công suất phát vào hệ thống.
CHƯƠNG II; XÁC ĐỊNH CÁC PHƯƠNG ÁN NỐI DÂY - CHỌN MÁY BIẾN ÁP
I. XÁC ĐỊNH CÁC PHƯƠNG ÁN.
II. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY BIẾN ÁP CHO CÁC PHƯƠNG ÁN
A. ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN 1.
A.1. Chọn máy biến áp.
A.2. Phân bố công suất tải cho các máy biến áp.
A.3. Kiểm tra khả năng tải của các máy biến áp khi sự cố.
A.3.1. Với các máy B3, B4, B5.
A.3.2. Đối với các máy biến áp tự ngẫu liên lạc B1, B2.
A.3.3. Đối với hệ thống.
A.4. Tính toán tổn thất điện năng trong các máy biến áp:
A.4.1. Máy biến áp ba pha hai cuộn dây B3,B4, B5.
A.4.2. Máy biến áp ba pha tự ngẫu B1, B2.
A. 5. Tính toán dòng điện cưỡng bức trong các mạch
A. 5.1. Mạch cao áp 220kV.
A. 5.2. Mạch trung áp 110KV.
A.5.3. Đối với mạch hạ áp 10,5 KV:
B.1. Chọn mát biến áp
B.2. Phân bố công suất tải cho các máy biến áp:
B.3. Kiểm tra khả năng tải của máy biến áp khi sự cố
B.3.1. Xét trường hợp hỏng một trong các máy B4 hay B5:
B.3.2. Xét trường hợp hỏng một trong các máy BA tự ngẫu B1 hay B2
B.4. Tính toán tổn thất điện năng trong các máy biến áp:
B.4.1. Máy biến áp ba pha 2 dây quấn cuộn B4, B5:
B.4.2. Máy biến áp ba pha hai cuộn dây B3:
B.4.3. Máy biến áp ba pha hai cuộn dây B1, B2:
B.5. Tính toán dòng điện cưỡng bức trong các mạch:
B.5.1. Mạch cao áp 220KV:
B.5.2. Mạch Trung áp 110KV
B.5.3. Đối với mạch hạ áp 10,5KV:
CHƯƠNG III: TÍN TOÁN DÒNG NGẮN MẠCH CHO CÁC PHƯƠNG ÁN
3.1. Tính toán ngắn mạch cho phương án I:
3.1.1. Chọn các điểm ngắn mạch:
3.1.2. Chọn các điểm đại lượng cơ bản:
3.1.3. Tính điện kháng các phần tử trong hệ tương đối cơ bản và thành lập sơ đồ thay thế:
3.1.3.a. Tính điện kháng các phần tử
3.1.3.b. Sơ đồ thay thế tính toán ngắn mạch
3.1.4.Tính toán ngắn mạch theo điểm đã chọn
3.1.4.1.Tính dòng ngắn mạch tại N1 trên thanh góp 220KV:
3.1.4.2. Biến đổi sơ đồ và các điện kháng tương đương:
3.1.4.3. Tính dòng ngắn mạch tại N2 trên thanh góp 110kV.
3.1.4.4. Tính dòng ngắn mạch tại N.
3.1.5. Bảng kết quả tính toán ngắn mạch cho phương án I:
3.2. Tính điện kháng các phần tử trong hệ tương đối cơ bản và thành lập sơ đồ thay thế.
3.2.1. Tính điện kháng các phần tử:
3.2.2. Tính toán ngắn mạch theo điểm đã chọn;
3.2.2.1. Tính dòng ngắn mạch tại N1 trên thanh góp 220kV:
3.2.2.1.a. Biến đổi sơ đồ và các điện kháng tương đương:
3.2.2.1.c. Tính toán dòng ngắn mạch và dòng xung kích tại t = 0; t = 
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KINH TẾ KỸ THUẬT CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU
4.1. LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ CỦA SƠ ĐỒ NỐI ĐIỆN CHÍNH:
4.1.1. Chọn sơ đồ thiết bị phân phối:
4.1.2. Chọn máy cắt điện:
4.2. Tính toán chỉ tiêu cho từng phương án:
4.2.1. Phương án I:
4.2.2. Phương án II:
4.2.2.1. Tính vốn đầu tư cho thiết bị:
4.2.2.2. Tính phí tổn vận hành hàng năm:
4.3. Chi phí tính toán cho từng phương án:
CHƯƠNG V: LỰA CHỌN KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN, THANH GÓP
5.1. Chọn máy cắt điện và dao cách ly.
5.1.1. Chọn máy cắt cho các mạch điện.
5.1.2. Kiểm tra ổn định nhiệt.
5.1.3. Kiểm tra ổn định động.
5.2. Chọn biến dòng điện BI.
5.2.1. Cấp điện áp 220kV:
5.2.2. Cấp điện áp 110kV.
5.2.3. Mạch máy phát.
5.3. Chọn kháng điện và máy cắt hợp bộ cho đường dây phụ tải địa phương.
5.3.1. Chọn sơ bộ kháng điện đường dây:
5.3.2. Xác định giá trị xuất khẩu% của kháng đã chọn sơ bộ.
5.4. Kiểm tra máy cắt hợp bộ của phụ tải địa phương.
CHƯƠNG VI: CHỌN SƠ ĐỒ VÀ THIẾT BỊ TỰ DÙNG
6.1. Chọn máy biến áp tự dùng.
6.1.1. Chọn máy biến áp cấp 1:
6.1.2. Chọn máy biến áp cấp 2:
6.2. Chọn khí cụ điện tự dòng:



ĐỒ THỊ PHỤ TẢI CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT



Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator: