Chương I
tính toán phụ tảI và cân bằng công suất
I ./ Chọn máy phát điện và cân bằng công suất
1 ./ Chọn máy phát điện
Theo yêu cầu của đề bài ta phải thiết kế phần điện của nhà máy thuỷ điện gồm 4 tổ máy x100 MW . Nhà máy điện cung cấp điện cho phụ tải địa phương có Uđm= 22 kv , phụ tải trung áp là 110 kv và phát về hệ thống ở cấp điện áp 220kv . Do đ• biết số lượng và công suất của từng tổ máy ta chỉ cần chú ý một số điểm sau :
+ Chọn điện áp định mức của máy phát lớn thì dòng điện định mức , dòng ngắn mạch ở các cấp điện áp sẽ nhỏ và do đó yêu cầu với các loại khí cụ điện sẽ giảm thấp
+ Để thuận tiện cho việc xây dựng cũng như vận hành nên chọn các máy phát điện cùng loại
Từ đó ta tra trong sổ tay được loại máy phát sau
Kí hiệu Sđm MVA Pđm
MW cosđm Uđm
KV Iđm
KA Điện kháng tương đối
Xd’’ Xd’ Xd
CB-1130/140
48TCЦ 117,7 100 0,85 13,8 4,92 0,21 0,26 0,91
2. / Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
Để đảm bảo vận hành an toàn , tại mỗi thời điểm điện năng do các nhà máy phát điện phát ra phải hoàn toàn cân bằng với lượng điện năng tiêu thụ ỏ các hộ tiêu thụ kể cả tổn thất điện năng
Trong thực tế lượng điện năng tiêu thụ tại các hộ dùng điện luôn luôn thay đổi. Việc nắm được quy luật biến đổi này tức là tìm được đồ thị phụ tải là điều rất quan trọng đối với việc thiết kế và vận hành. Nhờ vào công cụ là đồ thị phụ tải mà ta có thể lựa chọn được các phương án nối điện hợp lý , đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật , nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ngoài ra dựa vào đồ thị phụ tải còn cho phép chọn đúng công suất các máy biến áp và phân bố tối ưu công suất giữa các
Chọn sơ đồ và thiết bị tự dùng
Các nhà máy điện tiêu thụ một phần điện năng sản xuất ra cho các cơ cấu tự dùng để phục vụ cho các nhu cầu của nhà máy . Trong nhà máy thủy điện , điện tự dùng chiếm tỷ lệ nhỏ chỉ khoản 1% lượng điện năng của nhà máy và , để phục vụ việc cung cấp nước ,làm mát máy phát , máy biến áp , thông thoáng nhà máy , thắp sáng, điều khiển....
Các cơ cấu tự dùng được chia làm ba loại tuỳ vào mức độ quan trọng
Loại một gồm các cơ cấu tự dùng quan trọng nhất như các máy kích thích của máy phát điện chính , bơm dầu hệ thống điều chỉnh , máy nén khí , tín hiệu liên lạc … loại này không cho phép mất điện quá một phút
Loại hai kém quan trọng hơn cho phép mất điện không quá ba phút gồm có bộ phận làm mát máy điện , làm sạch nước làm mát , làm mát máy biến áp , thắp sáng gian máy , gian lò
Loại ba gồm các bộ phận như vận chuyển than , lọc dầu , thắp sáng công cộng có yêu cầu thấp hơn về mức độ tin cậy
Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống điện tự dùng là độ tin cậy cao nhưng vẫn đảm bảo những chỉ tiêu về kinh tế.
Đối với nhà máy thủy điện thiết kế ta chỉ dùng một cấp điện áp là 0,4 KV. Bao gồm cả tự dùng riêng và tự dùng chung . Nguồn cung cấp điện tự dùng là các máy phát điện chính của nhà máy và hệ thống
Chọn máy biến áp tự dùng.
I./ Chọn máy biến áp tự dùng riêng cấp o,4 kV.
Công suất tự dùng lớn nhất của nhà máy là
Stdmax = .SNMđm = 0,01.470,8 = 4,71 MVA
Trong nhà máy thuỷ điện công suất trung bình , lưới điện tự dùng chỉ có một cấp điện áp là 0,4 kv . Trong đó chia ra tự dùng chung cho toàn nhà máy và phần tự dùng riêng cho từng tổ máy . Thông thường máy biến áp cho phần tự dùng riêng không lớn quá 250 kVA . Để đơn giản ta chọn công suất máy biến áp phần tự dùng riêng bằng 250 kVA
Ta chọn máy biến áp loại TM 250 – 13,8/0,4 có các thông số như sau :
tổ máy phát điện trong cùng một nhà máy và phân bố công suất giữa các nhà máy điện với nhau.
Trong nhiệm vụ thiết kế đ• cho đồ thị phụ tải của nhà máy và đồ thị phụ tải của các cấp điện áp dưới dạng bảng theo phần trăm công suất tác dụng Pmax và hệ số costb của từng phụ tải tương ứng từ đó ta tính được phụ tải của các cấp điện áp theo công suất biểu kiến nhờ công thức sau :
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm vào Link, đợi vài giây sau đó bấm Get Website để tải:
Chương I
tính toán phụ tảI và cân bằng công suất
I ./ Chọn máy phát điện và cân bằng công suất
1 ./ Chọn máy phát điện
Theo yêu cầu của đề bài ta phải thiết kế phần điện của nhà máy thuỷ điện gồm 4 tổ máy x100 MW . Nhà máy điện cung cấp điện cho phụ tải địa phương có Uđm= 22 kv , phụ tải trung áp là 110 kv và phát về hệ thống ở cấp điện áp 220kv . Do đ• biết số lượng và công suất của từng tổ máy ta chỉ cần chú ý một số điểm sau :
+ Chọn điện áp định mức của máy phát lớn thì dòng điện định mức , dòng ngắn mạch ở các cấp điện áp sẽ nhỏ và do đó yêu cầu với các loại khí cụ điện sẽ giảm thấp
+ Để thuận tiện cho việc xây dựng cũng như vận hành nên chọn các máy phát điện cùng loại
Từ đó ta tra trong sổ tay được loại máy phát sau
Kí hiệu Sđm MVA Pđm
MW cosđm Uđm
KV Iđm
KA Điện kháng tương đối
Xd’’ Xd’ Xd
CB-1130/140
48TCЦ 117,7 100 0,85 13,8 4,92 0,21 0,26 0,91
2. / Tính toán phụ tải và cân bằng công suất
Để đảm bảo vận hành an toàn , tại mỗi thời điểm điện năng do các nhà máy phát điện phát ra phải hoàn toàn cân bằng với lượng điện năng tiêu thụ ỏ các hộ tiêu thụ kể cả tổn thất điện năng
Trong thực tế lượng điện năng tiêu thụ tại các hộ dùng điện luôn luôn thay đổi. Việc nắm được quy luật biến đổi này tức là tìm được đồ thị phụ tải là điều rất quan trọng đối với việc thiết kế và vận hành. Nhờ vào công cụ là đồ thị phụ tải mà ta có thể lựa chọn được các phương án nối điện hợp lý , đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật , nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ngoài ra dựa vào đồ thị phụ tải còn cho phép chọn đúng công suất các máy biến áp và phân bố tối ưu công suất giữa các
Chọn sơ đồ và thiết bị tự dùng
Các nhà máy điện tiêu thụ một phần điện năng sản xuất ra cho các cơ cấu tự dùng để phục vụ cho các nhu cầu của nhà máy . Trong nhà máy thủy điện , điện tự dùng chiếm tỷ lệ nhỏ chỉ khoản 1% lượng điện năng của nhà máy và , để phục vụ việc cung cấp nước ,làm mát máy phát , máy biến áp , thông thoáng nhà máy , thắp sáng, điều khiển....
Các cơ cấu tự dùng được chia làm ba loại tuỳ vào mức độ quan trọng
Loại một gồm các cơ cấu tự dùng quan trọng nhất như các máy kích thích của máy phát điện chính , bơm dầu hệ thống điều chỉnh , máy nén khí , tín hiệu liên lạc … loại này không cho phép mất điện quá một phút
Loại hai kém quan trọng hơn cho phép mất điện không quá ba phút gồm có bộ phận làm mát máy điện , làm sạch nước làm mát , làm mát máy biến áp , thắp sáng gian máy , gian lò
Loại ba gồm các bộ phận như vận chuyển than , lọc dầu , thắp sáng công cộng có yêu cầu thấp hơn về mức độ tin cậy
Yêu cầu cơ bản đối với hệ thống điện tự dùng là độ tin cậy cao nhưng vẫn đảm bảo những chỉ tiêu về kinh tế.
Đối với nhà máy thủy điện thiết kế ta chỉ dùng một cấp điện áp là 0,4 KV. Bao gồm cả tự dùng riêng và tự dùng chung . Nguồn cung cấp điện tự dùng là các máy phát điện chính của nhà máy và hệ thống
Chọn máy biến áp tự dùng.
I./ Chọn máy biến áp tự dùng riêng cấp o,4 kV.
Công suất tự dùng lớn nhất của nhà máy là
Stdmax = .SNMđm = 0,01.470,8 = 4,71 MVA
Trong nhà máy thuỷ điện công suất trung bình , lưới điện tự dùng chỉ có một cấp điện áp là 0,4 kv . Trong đó chia ra tự dùng chung cho toàn nhà máy và phần tự dùng riêng cho từng tổ máy . Thông thường máy biến áp cho phần tự dùng riêng không lớn quá 250 kVA . Để đơn giản ta chọn công suất máy biến áp phần tự dùng riêng bằng 250 kVA
Ta chọn máy biến áp loại TM 250 – 13,8/0,4 có các thông số như sau :
tổ máy phát điện trong cùng một nhà máy và phân bố công suất giữa các nhà máy điện với nhau.
Trong nhiệm vụ thiết kế đ• cho đồ thị phụ tải của nhà máy và đồ thị phụ tải của các cấp điện áp dưới dạng bảng theo phần trăm công suất tác dụng Pmax và hệ số costb của từng phụ tải tương ứng từ đó ta tính được phụ tải của các cấp điện áp theo công suất biểu kiến nhờ công thức sau :