Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1-Mục đích và trường hợp tính toán :
a-Mục đích:
Kiểm ta ổn định của cống về trượt lật, đẩy nổi. Trong đồ án này chỉ giới hạn tính toán trong việc kiểm tra ổn định trượt.
b- Trường hợp tính toán:
Chỉ tính toán với trường hợp là khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống lớn nhất.
Cống được chia thành 2 mảng bởi 1 khe lún và vì 2 mảng đối xứng, có kết cấu giống nhau vì vậy ta tính ổn định trượt cho 1 mảng.
2-Tính toán
a- xác định các lực lún tác dụng lên mảng tính toán:
Các lực đứng: Bao gồm trọng lượng cầu giao thông, cầu công tác, cầu thả giữa hai chân khay(trong phạm vi khối trượt) và các lực đẩy ngược (thấm v à thuỷ tĩnh )
Các lực ngang: áp lực thượng, hạ lưu áp lực đất chủ động, ở chân khay thượng lưu (Ectl), áp lực đất bị động ở chân khay hạ lưu (Ebhl)
Phần II : thuyết minh
I ) Giới thiệu về công trình :
1 ) Vị trí, nhiệm vụ công trình :
Theo dự án quy hoạch và phát triển vùng. Cống lộ thiên xây dựng ven sông Z để làm nhiệm vụ dâng nước tưới cho 35.000 ha ruộng, tiêu nước cho khu vực trên ngăn lũ từ sông vào.
2 ) cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế:
a ) Cấp công trình ;
Theo tiêu chuẩn VN 5060 – 90 cấp công trình xác định dựa theo tiêu chí sau:
Theo chiều cao công trình và loại nền: Tra theo bảng 1_1 TCVN với đối tượng là đập bê tông trên nền đất. Ta có công trình thuộc công trìng cấp III.
Theo nhiệm vụ công trình ta được công trình cấp III.
Vậy chọn cấp công trình là cấp III.
b-Các chỉ tiêu thiết kế :
Dựa vào cấp công trình (cấp III) ta xách định được:
Tần suất lưu lượng và mực nước lớn nhất tính toán:
Theo bảng P1-3 ta có P = 1,0;
Hệ số vượt tải n = 1,0:
Hệ số điều kiện làm việc: Theo bảng P1-5 có m= 1,00
Hệ số tin cậy: theo bảng P1-6 có Kn = 1,15
Tần suất mực nước lớn nhất ngoài sông khai thác P = 10;
II ) Tính toán thuỷ lực cống :
1- Mục đích :
Xác định khẩu diện và tính toán tiêu năng phần lập quy trình đóng mở
Mở cống không yêu cầu trong đồ án này
2-Tính toán kênh hạ lưu:
Bài toán đặt ra là:
Ta biết i = 10 –4 ; h = 5,27 – 1 = 4,27;
m = 1,5
n = 0,025
Q = 122 (m3/s)
Tính B =?
Dựa vào phương pháp đối chiếu mặt cắt lợi nhất về thuỷ lực
f(Rln)=
mo = 2 - m = 2 - 1.5 = 2.11
Rln = 3,832 (m)
Ta có : = = 1,11143 Tra bảng ta được = 6,68
b = Rln.6,68 = 3,832.6,68 = 25,6
Chọn b = 26 (m)
= (b +mh)h = (26 + 1,54,27)* 4,27 = 138,37
B = b + 2mh = 26 + 2*1,5*4,27
Kiểm tra lại mặt cắt đã chọn với m = 1,5 ; b = 26; h = 4,27
Ta có V= = = 0,88 (m/s)
Vậy 0,4 < V < 1,0 thảo mãn điều kiện thuỷ lực: không xói, không lắng
2) Tính toán khẩu diện cống
a-Trườnh hợp tính toán :
Chọn khi chênh lệch mức nước thượng hạ lưu nhỏ, cần tháo Qtk
b- Chọn loại đập và cao trình ngưỡng cống
- Chọn ngưỡng cống ngang với đáy kênh
- Hình thức ngưỡng cống là: Đập tràn đỉnh rộng
c- Xác định bề rộng cống
Sơ đồ tính toán khẩu diện cống
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
1-Mục đích và trường hợp tính toán :
a-Mục đích:
Kiểm ta ổn định của cống về trượt lật, đẩy nổi. Trong đồ án này chỉ giới hạn tính toán trong việc kiểm tra ổn định trượt.
b- Trường hợp tính toán:
Chỉ tính toán với trường hợp là khi chênh lệch mực nước thượng hạ lưu cống lớn nhất.
Cống được chia thành 2 mảng bởi 1 khe lún và vì 2 mảng đối xứng, có kết cấu giống nhau vì vậy ta tính ổn định trượt cho 1 mảng.
2-Tính toán
a- xác định các lực lún tác dụng lên mảng tính toán:
Các lực đứng: Bao gồm trọng lượng cầu giao thông, cầu công tác, cầu thả giữa hai chân khay(trong phạm vi khối trượt) và các lực đẩy ngược (thấm v à thuỷ tĩnh )
Các lực ngang: áp lực thượng, hạ lưu áp lực đất chủ động, ở chân khay thượng lưu (Ectl), áp lực đất bị động ở chân khay hạ lưu (Ebhl)
Phần II : thuyết minh
I ) Giới thiệu về công trình :
1 ) Vị trí, nhiệm vụ công trình :
Theo dự án quy hoạch và phát triển vùng. Cống lộ thiên xây dựng ven sông Z để làm nhiệm vụ dâng nước tưới cho 35.000 ha ruộng, tiêu nước cho khu vực trên ngăn lũ từ sông vào.
2 ) cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế:
a ) Cấp công trình ;
Theo tiêu chuẩn VN 5060 – 90 cấp công trình xác định dựa theo tiêu chí sau:
Theo chiều cao công trình và loại nền: Tra theo bảng 1_1 TCVN với đối tượng là đập bê tông trên nền đất. Ta có công trình thuộc công trìng cấp III.
Theo nhiệm vụ công trình ta được công trình cấp III.
Vậy chọn cấp công trình là cấp III.
b-Các chỉ tiêu thiết kế :
Dựa vào cấp công trình (cấp III) ta xách định được:
Tần suất lưu lượng và mực nước lớn nhất tính toán:
Theo bảng P1-3 ta có P = 1,0;
Hệ số vượt tải n = 1,0:
Hệ số điều kiện làm việc: Theo bảng P1-5 có m= 1,00
Hệ số tin cậy: theo bảng P1-6 có Kn = 1,15
Tần suất mực nước lớn nhất ngoài sông khai thác P = 10;
II ) Tính toán thuỷ lực cống :
1- Mục đích :
Xác định khẩu diện và tính toán tiêu năng phần lập quy trình đóng mở
Mở cống không yêu cầu trong đồ án này
2-Tính toán kênh hạ lưu:
Bài toán đặt ra là:
Ta biết i = 10 –4 ; h = 5,27 – 1 = 4,27;
m = 1,5
n = 0,025
Q = 122 (m3/s)
Tính B =?
Dựa vào phương pháp đối chiếu mặt cắt lợi nhất về thuỷ lực
f(Rln)=
mo = 2 - m = 2 - 1.5 = 2.11
Rln = 3,832 (m)
Ta có : = = 1,11143 Tra bảng ta được = 6,68
b = Rln.6,68 = 3,832.6,68 = 25,6
Chọn b = 26 (m)
= (b +mh)h = (26 + 1,54,27)* 4,27 = 138,37
B = b + 2mh = 26 + 2*1,5*4,27
Kiểm tra lại mặt cắt đã chọn với m = 1,5 ; b = 26; h = 4,27
Ta có V= = = 0,88 (m/s)
Vậy 0,4 < V < 1,0 thảo mãn điều kiện thuỷ lực: không xói, không lắng
2) Tính toán khẩu diện cống
a-Trườnh hợp tính toán :
Chọn khi chênh lệch mức nước thượng hạ lưu nhỏ, cần tháo Qtk
b- Chọn loại đập và cao trình ngưỡng cống
- Chọn ngưỡng cống ngang với đáy kênh
- Hình thức ngưỡng cống là: Đập tràn đỉnh rộng
c- Xác định bề rộng cống
Sơ đồ tính toán khẩu diện cống
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.