rơ le bảo vệ số 7sa513 tác động nhanh, tin cậy và chọn lọc ở tất cả các loại sự cố ngắn mạch giữa các pha, các pha với đất của đờng dây trên không hay cáp ngầm trong lới hình tia, hình vòng hay lới bất kì. trung tính của lới điện có thể nối đất, nối đất qua điện trở thấp, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay trung tính cách điện.
bảo vệ này có tất cả các chức năng quan trọng của mạch cung cấp điện nên nó đợc sử dụng phổ biến, đợc dùng cho bảo vệ đờng dây và bảo vệ dự phòng cho mba, mf, động cơ, thanh cái.
các chức năng cụ thể:
1. bảo vệ khoảng cách: bảo vệ ngắn mạch cho tất cả các dạng sự cố của hệ thống truyền tải điện.
2. khoá chống dao động điện.
3. bảo vệ từ xa.
4. cắt đờng dây 1 đầu vào nguồn yếu.
5. bảo vệ khi sự cố vĩnh cửu.
6. bảo vệ quá dòng khẩn cấp.
7. bảo vệ ngắn mạch với đất độ nhạy cao.
8. chức năng tự động đóng lại.
9. kiểm tra đồng bộ.
10. bảo vệ dự phòng.
11. bảo vệ quá điện áp.
12. phát hiện điểm sự cố.
13. bảo vệ h hỏng máy cắt.
14. các chức năng khác:
tự kiểm tra liên tục mạch 1 chiều, mạch đầu ra từ ti, tu, các rl đầu ra,...
đo và kiểm tra định kì ở điều kiện tải bình thờng, đo dòng tải, điện áp, công suất, tần số, kiểm tra thứ tự pha,..
ghi lại 3 sự cố mới nhất với đầy đủ các dữ liệu và truyền đến máy ghi sự cố, phân tích sự cố..
đếm số lần lệnh đóng hay cắt máy cắt.
kiểm tra hớng và tình trạng máy cắt khi đa rl vào vận hành.
rơ le khoảng cách 7sa511:
rơ le bảo vệ số 7sa511 tác động nhanh, tin cậy và chọn lọc ở tất cả các loại sự cố ngắn mạch giữa các pha, các pha với đất của đờng dây trên không hay cáp ngầm trong lới hình tia, hình vòng hay lới bất kì. trung tính của lới điện có thể nối đất, nối đất qua điện trở thấp, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay trung tính cách điện.
bảo vệ này có tất cả các chức năng quan trọng của mạch cung cấp điện nên nó đợc sử dụng phổ biến, đợc dùng cho bảo vệ đờng dây và bảo vệ dự phòng cho mba, mf, động cơ, thanh cái.
các chức năng cụ thể:
1. bảo vệ khoảng cách: bảo vệ ngắn mạch cho tất cả các dạng sự cố của hệ thống truyền tải điện.
2. khoá chống dao động điện.
3. bảo vệ kết hợp với đầu đối diện dùng kênh truyền qua cổng interface.
4. bảo vệ khi sự cố vĩnh cửu.
5. bảo vệ quá dòng khẩn cấp.
6. phát hiện chạm đất: dùng trong lới trung tính cách điện hay nối đất qua cuộn dập hồ quang.
7. bảo vệ ngắn mạch với đất độ nhạy cao: dùng trong lới trung tính cách đất.
8. chức năng tự động đóng lại.
9. phát hiện điểm sự cố.
10. các chức năng khác:
tự kiểm tra liên tục mạch 1 chiều, mạch đầu ra từ ti, tu, các rl đầu ra,...
đo và kiểm tra định kì ở điều kiện tải bình thờng, đo dòng tải, điện áp, công suất, tần số, kiểm tra thứ tự pha,..
ghi lại 3 sự cố mới nhất với đầy đủ các dữ liệu và truyền đến máy ghi sự cố, phân tích sự cố..
đếm số lần lệnh đóng hay cắt máy cắt.
kiểm tra hớng và tình trạng máy cắt khi đa rl vào vận hành.
rơ le khoảng cách sel321:
bảo vệ khoảng cách pha-pha và pha-đất.
bảo vệ quá dòng có hớng.
xác định điểm sự cố.
các chức năng cụ thể:
1. phát hiện tránh phụ tải.
2. giám sát quá dòng.
3. bảo vệ quá dòng phơng hớng có thời gian.
4. bảo vệ quá điện áp.
5. bảo vệ kém áp.
rơ le khoảng cách rel521:
loại 521: dùng để bảo vệ đờng dây cao thế.
loại 511: dùng để bảo vệ đờng dây cao thế.
loại 100: dùng để bảo vệ đờng dây trung và cao thế.
i. tự động hoá trong trạm.
tự động hoá đợc áp dụng trong hệ thống cung cấp điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đơn giản sơ đồ nối dây, nâng cao chất lợng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc của ngời vận hành...
các thiết bị tự động đều nằm trong bộ rơ le kĩ thuật số, ví dụ: tự động đóng lại bằng rơ le 7vk512 trong bảo vệ đờng dây loại 7sa513 và rel 511.., tự động làm mát trong bảo vệ của máy biến áp(tự động làm mát theo dòng tải và theo nhiệt độ máy biến áp),tự động điều chỉnh điện áp dới tải..
ví dụ sơ đồ mạch dòng-áp của mba at4(phía 220kv), mạch dòng của bảo vệ so lệch 7ut513, sơ đồ điều khiển mạch cắt của máy cắt(phía 220kv).
chơng 5: tổ chức, quản lí trạm
trạm biến áp 220/110kv mai động gồm 40 ngời, phân bổ trong các tổ chức năng: tổ vận hành, tổ sửa chữa, tổ nghiệp vụ, tổ bảo vệ; tất cả các tổ này đều dới sự chỉ đạo chung của trởng trạm- ngoài ra cùng với trởng trạm còn có phó trạm( kiêm kĩ thuật viên) cũng chịu trách nhiệm quản lí vận hành trạm khi trởng trạm vắng mặt.
mối quan hệ công tác giữa trực phụ, trực chính, trởng kíp, trạm trởng, a1, b0, a0, điều độ khu vực:
trong một ca sản xuất, tại phòng điều khiển trung tâm có 2 ngời: 1 trực chính, 1 trực phụ. ngoài ra còn có trực bảo vệ.
trạm mai động có 2 phòng điều khiển trung tâm riêng rẽ: 1 trực chính ở phòng điều khiển 220kv sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trởng kíp quán xuyến chung công việc hai trạm. nh vậy trởng kíp là ngời chỉ huy cao nhất trong một ca vận hành. các thành viên khác có trách nhiệm tuân thủ mọi mệnh lệnh thao tác vận hành của trởng kíp.
trạm trởng là ngời lãnh đạo cao nhất của trạm về hành chính và các công tác sự vụ, sửa chữa thay thế thiết bị trong trạm.
a1 là trung tâm điều độ hệ thống điện i, là ngời chỉ huy thao tác vận hành cao nhất đối với các thiết bị đang nằm trong hệ thống vận hành thuộc cấp điện áp a1 quản lí(220kv, 110kv, 35kv) trong ca vận hành các trởng kíp, trực chính các trạm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh thao tác từ a1.
b0 là đơn vị điều độ của công ty truyền tải điện 1 có trách nhiệm thay mặt công ty, làm việc với a1 về công tác sửa chữa, thí nghiệm thiết bị đang thuộc hệ thống vận hành. b0 có trách nhiệm điều hành đôn đốc các đơn vị trong công ty sửa chữa thiết bị, xử lí sự cố khi a1 yêu cầu nhằm nhanh chóng tách một thiết bị ra hay đa một thiết bị vào vận hành cho hệ thống. a0 là trung tâm điều độ quốc gia.
thời gian đi thực tế trạm mai động là khoảng thời gian quý báu đối với chúng tôi-những ngời giáo viên mới. có đi thực tế chúng tui mới củng cố đợc kiến thức từ nhà trờng, thêm phần vững chắc để làm tròn công việc của ngời giáo viên. tuy nhiên với thời gian ngắn ngủi, tui chỉ tìm hiểu đợc một phần nhỏ về trạm mai động với các thiết bị cũng nh công việc mà ngời kĩ s điện thực hiện. tui rất mong đợc sự đóng góp của các thầy, các cô trong khoa điện để bản báo cáo đợc hoàn chỉnh hơn.
tui xin Thank chủ trơng bám sát thực tế của lãnh đạo khoa điện đã tạo điều kiện cho tui trong suốt thời gian đi thực tế. đồng thời tui cũng xin Thank sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo và các kĩ s trạm mai động đã giúp đỡ tui hoàn thành bản báo cáo này.
trạm biến áp 220/110kv mai động
tầm quan trọng của trạm trong hệ thống điện:
trạm biến áp 220/110kv mai động là trạm trung gian liên kết giữa nhà máy thuỷ điện hoà bình với nhà máy điện phả lại – những nguồn phát chính hiện nay của hệ thống điện 1 nói riêng và hệ thống điện việt nam nói chung. trạm mai động còn có các xuất tuyến quan trọng 110, 35, 22 kv cung cấp cho khu công nghiệp phía nam thủ đô.
chơng 1: sơ đồ trạm mai động
1. sơ đồ bố trí mặt bằng trạm 220/110kv mai động
2. sơ đồ nối điện trạm.
trạm có 02 lộ đờng dây 220kv:
274 đi 273 phố nối.
273 đi 274 ba la.
trạm có 08 lộ đờng dây 110kv:
02 đờng dây đi ba la.
02 đờng dây đi trạm phơng liệt.
02 đờng dây đi trạm trần hng đạo.
02 đờng dây đi trạm thanh nhàn.
ngoài ra lộ 172 của trạm mai động còn đợc khép vòng với 175 chèm qua trạm bờ hồ.
* sơ đồ phía 220kv:
là sơ đồ 1 hệ thống thanh góp có phân đoạn, có thanh góp vòng(thanh góp vòng c9 bình thờng không có điện, đợc dùng để dự phòng khi sửa chữa máy cắt, dao cách ly).
sơ đồ kết dây nhất thứ: phía 220kv trạm mai động có 6 ngăn lộ máy cắt trong đó:
2 ngăn lộ máy cắt tổng: 233, 234.
2 ngăn lộ máy cắt đờng dây: 273, 274.
1 ngăn lộ máy cắt liên lạc 212.
1 ngăn lộ máy cắt vòng 200.
phơng thức vận hành cơ bản nh sau:
các máy cắt 273, 233 đấu vào thanh cái c21.
các máy cắt 274, 234 đấu vào thanh cái c22.
máy cắt 212 làm nhiệm vụ liên lạc giữa 2 thanh cái c21 và c22.
máy cắt 200 làm nhiệm vụ dự phòng.
trừ máy cắt vòng 200, máy cắt còn lại chỉ có một dao cách li thanh cái, đấu vào thanh cái theo sơ đồ vận hành cơ bản.
tuỳ theo yêu cầu của phơng thức lới sơ đồ vận hành có thể thay đổi:
có thể vận hành 1 thanh cái c21 hay c22.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
rơ le bảo vệ số 7sa513 tác động nhanh, tin cậy và chọn lọc ở tất cả các loại sự cố ngắn mạch giữa các pha, các pha với đất của đờng dây trên không hay cáp ngầm trong lới hình tia, hình vòng hay lới bất kì. trung tính của lới điện có thể nối đất, nối đất qua điện trở thấp, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay trung tính cách điện.
bảo vệ này có tất cả các chức năng quan trọng của mạch cung cấp điện nên nó đợc sử dụng phổ biến, đợc dùng cho bảo vệ đờng dây và bảo vệ dự phòng cho mba, mf, động cơ, thanh cái.
các chức năng cụ thể:
1. bảo vệ khoảng cách: bảo vệ ngắn mạch cho tất cả các dạng sự cố của hệ thống truyền tải điện.
2. khoá chống dao động điện.
3. bảo vệ từ xa.
4. cắt đờng dây 1 đầu vào nguồn yếu.
5. bảo vệ khi sự cố vĩnh cửu.
6. bảo vệ quá dòng khẩn cấp.
7. bảo vệ ngắn mạch với đất độ nhạy cao.
8. chức năng tự động đóng lại.
9. kiểm tra đồng bộ.
10. bảo vệ dự phòng.
11. bảo vệ quá điện áp.
12. phát hiện điểm sự cố.
13. bảo vệ h hỏng máy cắt.
14. các chức năng khác:
tự kiểm tra liên tục mạch 1 chiều, mạch đầu ra từ ti, tu, các rl đầu ra,...
đo và kiểm tra định kì ở điều kiện tải bình thờng, đo dòng tải, điện áp, công suất, tần số, kiểm tra thứ tự pha,..
ghi lại 3 sự cố mới nhất với đầy đủ các dữ liệu và truyền đến máy ghi sự cố, phân tích sự cố..
đếm số lần lệnh đóng hay cắt máy cắt.
kiểm tra hớng và tình trạng máy cắt khi đa rl vào vận hành.
rơ le khoảng cách 7sa511:
rơ le bảo vệ số 7sa511 tác động nhanh, tin cậy và chọn lọc ở tất cả các loại sự cố ngắn mạch giữa các pha, các pha với đất của đờng dây trên không hay cáp ngầm trong lới hình tia, hình vòng hay lới bất kì. trung tính của lới điện có thể nối đất, nối đất qua điện trở thấp, nối đất qua cuộn dập hồ quang hay trung tính cách điện.
bảo vệ này có tất cả các chức năng quan trọng của mạch cung cấp điện nên nó đợc sử dụng phổ biến, đợc dùng cho bảo vệ đờng dây và bảo vệ dự phòng cho mba, mf, động cơ, thanh cái.
các chức năng cụ thể:
1. bảo vệ khoảng cách: bảo vệ ngắn mạch cho tất cả các dạng sự cố của hệ thống truyền tải điện.
2. khoá chống dao động điện.
3. bảo vệ kết hợp với đầu đối diện dùng kênh truyền qua cổng interface.
4. bảo vệ khi sự cố vĩnh cửu.
5. bảo vệ quá dòng khẩn cấp.
6. phát hiện chạm đất: dùng trong lới trung tính cách điện hay nối đất qua cuộn dập hồ quang.
7. bảo vệ ngắn mạch với đất độ nhạy cao: dùng trong lới trung tính cách đất.
8. chức năng tự động đóng lại.
9. phát hiện điểm sự cố.
10. các chức năng khác:
tự kiểm tra liên tục mạch 1 chiều, mạch đầu ra từ ti, tu, các rl đầu ra,...
đo và kiểm tra định kì ở điều kiện tải bình thờng, đo dòng tải, điện áp, công suất, tần số, kiểm tra thứ tự pha,..
ghi lại 3 sự cố mới nhất với đầy đủ các dữ liệu và truyền đến máy ghi sự cố, phân tích sự cố..
đếm số lần lệnh đóng hay cắt máy cắt.
kiểm tra hớng và tình trạng máy cắt khi đa rl vào vận hành.
rơ le khoảng cách sel321:
bảo vệ khoảng cách pha-pha và pha-đất.
bảo vệ quá dòng có hớng.
xác định điểm sự cố.
các chức năng cụ thể:
1. phát hiện tránh phụ tải.
2. giám sát quá dòng.
3. bảo vệ quá dòng phơng hớng có thời gian.
4. bảo vệ quá điện áp.
5. bảo vệ kém áp.
rơ le khoảng cách rel521:
loại 521: dùng để bảo vệ đờng dây cao thế.
loại 511: dùng để bảo vệ đờng dây cao thế.
loại 100: dùng để bảo vệ đờng dây trung và cao thế.
i. tự động hoá trong trạm.
tự động hoá đợc áp dụng trong hệ thống cung cấp điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đơn giản sơ đồ nối dây, nâng cao chất lợng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc của ngời vận hành...
các thiết bị tự động đều nằm trong bộ rơ le kĩ thuật số, ví dụ: tự động đóng lại bằng rơ le 7vk512 trong bảo vệ đờng dây loại 7sa513 và rel 511.., tự động làm mát trong bảo vệ của máy biến áp(tự động làm mát theo dòng tải và theo nhiệt độ máy biến áp),tự động điều chỉnh điện áp dới tải..
ví dụ sơ đồ mạch dòng-áp của mba at4(phía 220kv), mạch dòng của bảo vệ so lệch 7ut513, sơ đồ điều khiển mạch cắt của máy cắt(phía 220kv).
chơng 5: tổ chức, quản lí trạm
trạm biến áp 220/110kv mai động gồm 40 ngời, phân bổ trong các tổ chức năng: tổ vận hành, tổ sửa chữa, tổ nghiệp vụ, tổ bảo vệ; tất cả các tổ này đều dới sự chỉ đạo chung của trởng trạm- ngoài ra cùng với trởng trạm còn có phó trạm( kiêm kĩ thuật viên) cũng chịu trách nhiệm quản lí vận hành trạm khi trởng trạm vắng mặt.
mối quan hệ công tác giữa trực phụ, trực chính, trởng kíp, trạm trởng, a1, b0, a0, điều độ khu vực:
trong một ca sản xuất, tại phòng điều khiển trung tâm có 2 ngời: 1 trực chính, 1 trực phụ. ngoài ra còn có trực bảo vệ.
trạm mai động có 2 phòng điều khiển trung tâm riêng rẽ: 1 trực chính ở phòng điều khiển 220kv sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trởng kíp quán xuyến chung công việc hai trạm. nh vậy trởng kíp là ngời chỉ huy cao nhất trong một ca vận hành. các thành viên khác có trách nhiệm tuân thủ mọi mệnh lệnh thao tác vận hành của trởng kíp.
trạm trởng là ngời lãnh đạo cao nhất của trạm về hành chính và các công tác sự vụ, sửa chữa thay thế thiết bị trong trạm.
a1 là trung tâm điều độ hệ thống điện i, là ngời chỉ huy thao tác vận hành cao nhất đối với các thiết bị đang nằm trong hệ thống vận hành thuộc cấp điện áp a1 quản lí(220kv, 110kv, 35kv) trong ca vận hành các trởng kíp, trực chính các trạm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh thao tác từ a1.
b0 là đơn vị điều độ của công ty truyền tải điện 1 có trách nhiệm thay mặt công ty, làm việc với a1 về công tác sửa chữa, thí nghiệm thiết bị đang thuộc hệ thống vận hành. b0 có trách nhiệm điều hành đôn đốc các đơn vị trong công ty sửa chữa thiết bị, xử lí sự cố khi a1 yêu cầu nhằm nhanh chóng tách một thiết bị ra hay đa một thiết bị vào vận hành cho hệ thống. a0 là trung tâm điều độ quốc gia.
thời gian đi thực tế trạm mai động là khoảng thời gian quý báu đối với chúng tôi-những ngời giáo viên mới. có đi thực tế chúng tui mới củng cố đợc kiến thức từ nhà trờng, thêm phần vững chắc để làm tròn công việc của ngời giáo viên. tuy nhiên với thời gian ngắn ngủi, tui chỉ tìm hiểu đợc một phần nhỏ về trạm mai động với các thiết bị cũng nh công việc mà ngời kĩ s điện thực hiện. tui rất mong đợc sự đóng góp của các thầy, các cô trong khoa điện để bản báo cáo đợc hoàn chỉnh hơn.
tui xin Thank chủ trơng bám sát thực tế của lãnh đạo khoa điện đã tạo điều kiện cho tui trong suốt thời gian đi thực tế. đồng thời tui cũng xin Thank sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo và các kĩ s trạm mai động đã giúp đỡ tui hoàn thành bản báo cáo này.
trạm biến áp 220/110kv mai động
tầm quan trọng của trạm trong hệ thống điện:
trạm biến áp 220/110kv mai động là trạm trung gian liên kết giữa nhà máy thuỷ điện hoà bình với nhà máy điện phả lại – những nguồn phát chính hiện nay của hệ thống điện 1 nói riêng và hệ thống điện việt nam nói chung. trạm mai động còn có các xuất tuyến quan trọng 110, 35, 22 kv cung cấp cho khu công nghiệp phía nam thủ đô.
chơng 1: sơ đồ trạm mai động
1. sơ đồ bố trí mặt bằng trạm 220/110kv mai động
2. sơ đồ nối điện trạm.
trạm có 02 lộ đờng dây 220kv:
274 đi 273 phố nối.
273 đi 274 ba la.
trạm có 08 lộ đờng dây 110kv:
02 đờng dây đi ba la.
02 đờng dây đi trạm phơng liệt.
02 đờng dây đi trạm trần hng đạo.
02 đờng dây đi trạm thanh nhàn.
ngoài ra lộ 172 của trạm mai động còn đợc khép vòng với 175 chèm qua trạm bờ hồ.
* sơ đồ phía 220kv:
là sơ đồ 1 hệ thống thanh góp có phân đoạn, có thanh góp vòng(thanh góp vòng c9 bình thờng không có điện, đợc dùng để dự phòng khi sửa chữa máy cắt, dao cách ly).
sơ đồ kết dây nhất thứ: phía 220kv trạm mai động có 6 ngăn lộ máy cắt trong đó:
2 ngăn lộ máy cắt tổng: 233, 234.
2 ngăn lộ máy cắt đờng dây: 273, 274.
1 ngăn lộ máy cắt liên lạc 212.
1 ngăn lộ máy cắt vòng 200.
phơng thức vận hành cơ bản nh sau:
các máy cắt 273, 233 đấu vào thanh cái c21.
các máy cắt 274, 234 đấu vào thanh cái c22.
máy cắt 212 làm nhiệm vụ liên lạc giữa 2 thanh cái c21 và c22.
máy cắt 200 làm nhiệm vụ dự phòng.
trừ máy cắt vòng 200, máy cắt còn lại chỉ có một dao cách li thanh cái, đấu vào thanh cái theo sơ đồ vận hành cơ bản.
tuỳ theo yêu cầu của phơng thức lới sơ đồ vận hành có thể thay đổi:
có thể vận hành 1 thanh cái c21 hay c22.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links
Last edited by a moderator: